PDA

Просмотр полной версии : ПК+Scada+2*МВА+регул.клапан



Сергей_Cyber
16.09.2009, 14:22
собственно, надо организовать систему сбора данных от 14 датчиков температуры. и обеспечить архивирование данных с них. так же управлять клапаном для регулирования температуры.
как организовать сбор и хранение я думаю со скадой вопросы если и будут то минимальные.
а вот управление задвижкой, как осуществить не совсем понятно?
так же хотел бы узнать какие могут возникнуть проблемы при создании такой системы?

Малышев Олег
16.09.2009, 18:14
мастер скада + 14 мва ?
а я бы все же использовал трм212

magirus
16.09.2009, 18:46
почему 14 мва?
два всего....
управлять клапаном надо каким образом?

Сергей_Cyber
16.09.2009, 19:13
клапан регулируемый приводом, я так понимаю с пид законом регулирования.
так же должно быть предусмотрено в ручном режиме с панели оператора (скорее всего сп270) открывать или закрывать на насколько процентов клапан(или совсем).
клапан регулирует подачу горячего воздуха в камеры.
еще вопрос какие можно использовать самые дешевые датчики температуры совместимые с мва???

Сергей_Cyber
22.09.2009, 08:57
откликнитесь хоть кто-нибудь!!!!
как это лучше организовать и можно ли вообще вместо монитора оператора использовать сенсорную панель ???

Lightning
22.09.2009, 15:04
откликнитесь хоть кто-нибудь!!!!
как это лучше организовать и можно ли вообще вместо монитора оператора использовать сенсорную панель ???
Собственно, приходит в голову самая простая связка:
1) ТРМ212 с универсальным входом и интерфейсом RS485 - он управляет задвижкой, как ПИД-регулятор.
2) Два МВА8 - на них идут датчики температуры.
3) Адаптер сети АС-3М - позволяет подключить любой комп через COM-порт к приборам ТРМ212 и МВА8.
4) Любая СКАДА для визуализации и архивирования. (Подойдет и штатный Owen Process Manager).

Проблем и подводных камней с такой связкой не будет никаких.

Сергей_Cyber
23.09.2009, 08:49
спасибо большое!!! может еще датчики температуры посоветуете какие-нибудь???? буду очень благодарен!!!:)

Lightning
23.09.2009, 13:07
может еще датчики температуры посоветуете какие-нибудь?
А какой диапазон измерения температур и какая требуемая точность?
В общепромышленных приложениях я обычно использую ТСМ/ТСП 50М или ТСП100 (Pt100). Мерять в диапазоне -50...+200 градусов с точностью в пол-градуса они вполне могут.

Сергей_Cyber
23.09.2009, 13:15
спасибо выбрал дтс125 - 50м.
спасиб тебе добрый человек!!!:) :) :)