наверное чтобы не создавать новую тему спрошу здесь же..

ПЛК 100 Р.М. прошивка 2.03 таргет 2.02-3.

как уже писал выше к контроллеру подключен МВА по протоколу ОВЕН через RS485

подключение панели в режиме слейв через 485 действительно оказалось задачей муторной.

хотелось бы подключить по debug RS 232, но...возникли сложности, а именно:

ПЛК отказывается рабоатать с панелью по debug RS 232 как в режиме мастрера так и врежиме слейв.

в режиме слейв-плк начинает перагружться через каждые 5-10 сек или же программа из плк удаляется
в режиме мастера на панели постоянно - потеря связи.

кабель для соедениния плк с панелью переделан из стандартного согласно инструкции в рэ (убрана перемычка) (кстати на стандарном кабеле для программирования плк от 5 db-9 идет провод на корпус самого разъема его нужно убирать?)

хотел прошить контроллер но раньше этого не делал надо ли устанавливать специальную программу с сайта или достаточно файла update_core (как кстати им пользоваться)?

просто при прошивке через программу он просит установить джампер на средней плате в положение программирование.. там вообще должен быть установлен джампер или нет (просто у меня они не стоят ни на верхней ни на средней плате)

такая проблема с подключение панели через debug RS 232 наблюдается и на ПЛК 150 U.M. прошивка 2.03 таргет 2.02-3.

botanik
15.09.2009, 23:39
у меня точно такая же связка : ПЛК150+МВА8+ИП320 работает. Панель подключена через RS232 debug как мастер. В кодесис создал 2 модуля : модбас(мастер) - для мва, модбас(слейв) для панели. Кабель для панели сделал сам , паяются контакты (rj12-db9) 1-2,2-3,6-5 .

hawk
16.09.2009, 07:12
кабель тоже спаял правильно но контроллер все равно перезагружается...

hawk
18.09.2009, 09:23
посмотрите кому не сложно проект.

может я что-то делаю не так.

контроллер перезагружается через 10-15 сек.

botanik
21.09.2009, 18:56
Панель должна быть мастером. Слейвом она не работает корректно. И еще когда подключаете ИП-320 через debug 232, то настройки должны быть обязательно такие : 9600, 8, 1, no parity. Исправьте скорость обмена на 9600.

Sunnytommi
29.11.2009, 12:02
Помогите советом, хочу такую же связку, но надо еще объединить эти связки на комп,по RS-485 (расстояние 300 метров до компа).
Работать не будет? ибо ПЛК опрашивает МВА по протоколу овена, а opc опрашивает контролеры по модбасу.
или мысль моя не верна?

Ельцов Андрей
29.11.2009, 23:05
на вашем месте, я бы поменял прошивку контроллера. на какую-нибудь и последних.

Александр Ч.
30.11.2009, 22:38
1. плк100(слэйв)-232(модвас)-панель(мастер)
2. плк100(мастер)-485(модвас или овен)-мва

Николаев Андрей
01.12.2009, 18:19
все работает, и на скорости 9600 и на 115200. панель действительно лучше делать мастером.