Подскажите сколько длится процесс Автонастройки.
Ситуация такая-запустил автонастройку ТРМ 133 все датчики и исплнительные механизмы работают, но тепмература приточного воздуха вначале расла , затем установилась на уровне 30гр.С и перестала изменятся,ждал 1о мин. результата нет.
Может причина в настройках, а может слишком высокой температуре Тн=18гр.С?
Уставки следующие T.let=19гр.С, Тпр=22гр.С,
Выходное устройство 3-х поз. поворотный 3-хходовой клапан, tp.H=2мин.
Минимальное время работы задвижки 0,1 (может слишком мало?)
Параметры АНР канал пр.воздуха Y0=22гр. Ydop=5гр..R.el=3. t.val=120сек. Ptol=7% , для канала обратной воды Y0=0, остальные параметры теже.
Ut=90%.
Спасибо всем за участие.

Папулов Сергей
14.09.2009, 14:51
Теоретически, автонастройка может длиться и 1,5 часа, но в любом случае должно быть воздействие на исполнительный механизм со стороны контроллера.
Сначала задайте Ptol = 10 и попробуйте другие параметры АНР.

Сергей Р12
15.09.2009, 11:37
Установил Ptol =10.
Вывел прибор в режим приточки на заводских уставках ПИД-Регулятора Pb =120. ti=0.3. td.ti=0.125. При этом установилась температура 20.2гр.С дальше контроллер не реагировал на увеличение температуры приточки до 22гр.С, хотя зона нечувствительности осталась заводская уставка pb=0,05.
Далее установил режим Автонастройки , за 25минут температура притосного воздуха изменилась на 0,5гр.С - стала 20.7грС. Температура наружного воздуха за это время также увеличилась на 0,5. Вывод прибор не реагирует, а изменение температуры приточного воздуха вызвано изменением Тн.