PDA

Просмотр полной версии : вопрос по датчику тсп-0879-01



Vanyok
10.09.2009, 22:54
Я-новичок в КИПе, поэтому сразу не убивайте! :) Есть 2ТРМ1 и датчик ТСП-0879-01 100П/В/3/-50/+150. Вопрос: какой код датчика установить в параметрах b1-0? Как подключать данный датчик? от него идут 3 провода голубой, коричневый и желтый - какой в какую клемму вкручивать?
Спасибо!

Кирилл Валюнин
11.09.2009, 10:11
код датчика 03. измерьте сопротивление между проводами: в двух случаях >100, в одном много меньше. последний случай дублированные провода их в 9-10 или 13-14 клеммы (1 и 2 вход соответственно)

Vanyok
11.09.2009, 13:50
спасибо огромное, все заработало! желтый в 11, остальные в 9 и 10 клеммы.

Кирилл Валюнин
11.09.2009, 14:10
не за что.