Просмотр полной версии : прибор контроля положения задвижки
добрый день, уважаемые участники форума.
недавно ко мне обратился один знакомый человек и попросил разобраться и настроить на работу "прибор контроля положения задвижки пкп1т". прибор сам мне в руки не попал, а только паспорт и руководство по эксплуатации. в руководстве мне не попалась на глаза схема подключения, кто сталкивался с этой штучкой напишите как лучше ее подключать. программирование ее для меня тоже пока вопрос, поэтому буду рад любой информации и советам, может, есть какие-то подводные камни, расскажите и поделитесь информацией и наработками, если не сложно. благодарю.
Кирилл Валюнин
08.09.2009, 12:46
схема подключения стр. 50
Не могу связать ПКП1 по интерфейсу RS-485 с компьютером
Конфигуратор ПКП1 не находит прибор ни по одному из доступных портов СОМ1, СОМ3, СОМ4
В чём может быть дело?
В мануале сказано запустить с диска файл PKP1I-I_1_00_fw.exe
Диска нет к сожалению, а файл PKP1I-I_1_00_fw.exe найти в интернете не смог
Спасибо, capzap, с этим разобрался.
Но дальше всё рано дело не идёт
Пишет ошибка открытия порта
Может существует какой-то порядок действий который я нарушаю?
подключено через такой конвертер
56565
56566
В диспетчере выглядит так:
56567
Подключаю прибор к интерфейсу RS-485 через конвертер USB/485.
Запускаю программу "Конфигуратор ПКП1"
56570
Запускаю поиск устройства и … ничего.
56571
Знающие люди, поправьте меня, что я делаю не так?
Порт СОМ4. Но поэтому порту прибор не опознаётся
конвертер из юсб выдерните и посмотрите какое устройство пропадет в разделе СОМ-портов, тот ком порт и нужно использовать. Если всё останется как есть, значит конвертер не подходит
Раньше говорят подходил им до меня пользовались успешно.
Вот это то и озадачивает.
Имеет ли значение как подключены выводы конвертера?
Я подключил вывод + конвертера на вывод А ПКП
56574
ferret_maybe
15.08.2021, 15:57
Подключаю прибор к интерфейсу RS-485 через конвертер USB/485.
Запускаю программу "Конфигуратор ПКП1"
56570
Запускаю поиск устройства и … ничего.
56571
Знающие люди, поправьте меня, что я делаю не так?
Не работал с этими приборами, но прибор выбран правильно ПКП1И или ПКП1Т?
ну так попробуйте + подключить к В, тут вполне могут быть разночтения
Попробовал – безрезультатно
прибор выбран правильно ПКП1И или ПКП1Т?
Правильно ПКП1Т.
Хотя я пробовал оба варианта с тем же успехом
Неужели конвертер приказал долго жить?
Хотя светодиодик на нём ТхD помаргивает
ferret_maybe
16.08.2021, 05:52
Попробовал – безрезультатно
Правильно ПКП1Т.
Хотя я пробовал оба варианта с тем же успехом
Неужели конвертер приказал долго жить?
Хотя светодиодик на нём ТхD помаргивает
1.Если есть ещё один преобразователь, то можно проверить подключив А+ к А+, В- к В-. Затем запустить программу для работы с портом(указать одинаковые настройки работы порта) и попробовать отправлять из одного адаптера в другой и наоборот.
2. Использовать устройство гарантировано работающее по RS485 и попробовать опросить его.
Сергей0308
16.08.2021, 06:09
Зачем такие мучения, может быстрее зайти в меню прибора и настроить, один раз приходилось настраивать такой прибор, только с индексом "И" на конце, давно это было, не помню был у него сетевой интерфейс в то время или нет, но мысли подключить к ПК точно не было!
В общем ни какие танцы с бубном не помогают.
Теряюсь в догадках.
Может быть на работу программы оказывает влияние какая-то служба Windows, которая может быть отключена ?
Скорее всего по этому вопросу что-то может прояснить уважаемый Кирилл Валюнин
Если так то прошу помочь
Зачем такие мучения, может быстрее зайти в меню прибора и настроить, один раз приходилось настраивать такой прибор, только с индексом "И" на конце, давно это было, не помню был у него сетевой интерфейс в то время или нет, но мысли подключить к ПК точно не было!
Если он один то да, но у меня их несколько десятков
Гузей Максим
16.08.2021, 12:58
Добрый день!
1.Пришлите заводской номер подключаемого ПКП1.
2.Необходимо проверить не занимают ли данный COM другие программы и совпадают ли сетевые настройки в приборе и конфигураторе.
Заводской № прибора 32325120502111151
Это старый прибор 2012года.
Но та же картина наблюдается и при попытке использовать другие приборы более позднего года выпуска
Другие программы СОМ порт не занимают.
Если СОМ порт занят то конфигуратор даёт об этом знать
Есть подозрение на конвертер USB/485. Попросил, чтобы приобрели другой. Хотя этот системой определяется и его видно в диспетчере устройств. И как я уже отмечал выше когда конфигуратор ищет прибор светодиод ТхD на нём помаргивает
совпадают ли сетевые настройки в приборе и конфигураторе.
Только сейчас до меня дошло что я не смотрел сетевые настройки в самом приборе.
Сейчас у меня нет возможности — это проверить. Завтра скорее всего смогу это сделать.
И меня терзают смутные сомнения что здесь то собака и порылась:)
Дошли сегодня руки до этого прибора. Проверил
совпадают ли сетевые настройки в приборе и конфигураторе.
Спасибо, Максим за подсказку. Настройки не совпадали. Как только я изменил их на нужные всё заработало.
И спасибо всем кто пытался мне помочь решить эту проблему