PDA

Просмотр полной версии : пропало чтение дискретных входов на плк100-200-р



probe
02.09.2009, 18:37
Жаловался на это вчера в другой теме. Подумал что-то с контроллером. Сегодня распаковал новый экземпляр - все тоже самое. Что за ерунда?

Ваял свой первый проект - никого не трогал, все работало - на входы сигналы подаются с источника DRA10-24A, все так славненько получалось, что аж порадовался за себя. Вдруг бац, с какого-то момента перестало - лампочки DI не зажигаются, в среде все входы в FALSE показывает, в ПЛК-конфигураторе квадратики тоже не зажигаются. Что могло сломаться?

Источник проверил - строго 24В при подаче на входы, полярность само собой проверил.
CodeSys снес - переставил (русский 2.3.9.9), таргет-файлы с СД-рома поставил, но все тоже самое.
Запустил проект из одной строки - с ним тоже нечего не светится.

Не бросайте меня - мне на след/неделе изделие отгружать!

ЗЫ. Выходы работают нормально - все щелкает и зажигается, как из проги, так и из ПЛК-конфигуратора.

Фото и скриншоты:

http://i060.radikal.ru/0909/4a/86275fa3b37dt.jpg (http://radikal.ru/F/i060.radikal.ru/0909/4a/86275fa3b37d.jpg.html)

http://i044.radikal.ru/0909/04/55c7537b2b06t.jpg (http://radikal.ru/F/i044.radikal.ru/0909/04/55c7537b2b06.jpg.html)

http://s41.radikal.ru/i092/0909/68/f08edefa29bat.jpg (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i092/0909/68/f08edefa29ba.jpg.html)

http://s49.radikal.ru/i125/0909/07/0152c346b5fct.jpg (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/0909/07/0152c346b5fc.jpg.html)

Sniper007
03.09.2009, 08:07
Подождите.
У вас ПЛК-100 на 220 В. У него входы под датчики npn, то есть у них замыкание на общий МИНУС. Поэтому не понимаю зачем вы подавали на вход сигналы с источника питания.
Просто возьмите проводок и замкните вход 1 и общий минус (клемма 0-0). Но есть риск что вход вы уже сожгли (хотя вряд ли).

Малышев Олег
03.09.2009, 08:07
схему включения вашу (входы) приведите в виде рисунка. возможно простое сравнение со схемой подключения из рэ поможет.

probe
03.09.2009, 11:40
Подождите.
У вас ПЛК-100 на 220 В. У него входы под датчики npn, то есть у них замыкание на общий МИНУС. Поэтому не понимаю зачем вы подавали на вход сигналы с источника питания.
Просто возьмите проводок и замкните вход 1 и общий минус (клемма 0-0). Но есть риск что вход вы уже сожгли (хотя вряд ли).

А-а-а-а... Едрен-матрен! :eek:
Спасибо! Все понятно :)

Дело в том, что изначально все затачивалось под ПЛК100-24, и заказывались именно они, но в счете вдруг оказались ПЛК100-220, они и же и приехали, а мозг уже был заточен под 24В - думал что у 220 по входам все также, только общий провод на 0 выведен...

Все заработало - ничего не сгорело! На входах ПЛК100-220 уже сидит +25..26В, так что 24В в параллель им были по барабану.

А почему поначалу все работало - тоже понял. Просто источник 24В не был включен в сеть, и своим выходом имитировал сопротивление, и входы работали, а когда его все-таки включил в сеть - все работать и перестало :)

ЗЫ. Не, все-таки в условиях цейтнота новую технику лучше не осваивать...