Просмотр полной версии : Rs-485
light_finder
01.09.2009, 22:07
господа, у меня возникла пара вопросов, касающихся интерфейса Rs-485:
1) какое максимальное расстояние между мастером и слейвом допускается для каждой скорости обмена, поддерживаемой модулями овен?
2) какой фирмы и типа провода лучше всего использовать для организации сети?
1) 1300 м. максимум (всего), 32 устройства без использования усилителей... естествено будут влиять и скорости и помехи....
(не зависит от производителя, если он соблюдает стандарт...)
2) кто то советует Utp... я использую мкэш 2х0,5 (2х0,75)
lara197a
02.09.2009, 08:33
любую витую пару -мкэш использовать не нужно, это не витая пара.
light_finder
02.09.2009, 09:20
magirus, эм..то есть максимальное расстояние между мастером и слейвом не зависит от скорости обмена?
Николаев Андрей
02.09.2009, 09:37
как я понимаю есть несколько основных параметров:
количество приборов в сети (падение напряжения на ветке)
длина линии связи
скорость обмена
среда передачи (температура, помехи)
длинее линия - большая вероятность помех. больше помех - меньше скорость.
опыт и отладка на объекте.
http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485
light_finder
02.09.2009, 10:52
как я понимаю есть несколько основных параметров:
количество приборов в сети (падение напряжения на ветке)
длина линии связи
скорость обмена
среда передачи (температура, помехи)
длинее линия - большая вероятность помех. больше помех - меньше скорость.
опыт и отладка на объекте.
количество приборов в сети 4. про установление соответствия длины линии и скорости обмена опытным путем это как бы понятно. этим можно заниматься довольно-таки долго. я просто хотел бы получить хоть какие-то начальные рекомендации. хотя бы порядок, примерное соответствие.
чем плоха ссылка данная мной?
lara197a
02.09.2009, 11:26
вы подключите осицилограф и посмотрите, какие сигналы в сети. подберите оконечные резисторы, если помехи будут очень большие, то снизьте скорость. настройка занимает максимум 30 минут.
провод используйте только витую пару.
light_finder
02.09.2009, 17:52
magirus в вики дана информация для скоростей выше 62 кбит/с. А модули не поддерживают скорости, превышающие 11520 бит/с.
lara197a эм, во всех руководствах, что я читал, номинал терминаторов явно указан равным 120 Ом.
Господа, понимаете, дело в том, что я не смогу на месте измерять осциллографом сигналы, так как не имею доступа к помещению, в котором будет установлена реализуемая сеть. Мало того, я даже не знаю, какие расстояния будут между мастером и модулями. Мне надо примерно прикинуть, на какую скорость обмена я смогу рассчитывать. Для этого требуется зависимость максимальной длины длины кабеля от скорости, хотя бы теоретическая
http://tinyurl.com/mylk3o
вторая ссылка... на ПДФ
там есть методика рассчета....
light_finder
02.09.2009, 21:55
спасибо
неужели нет уже посчитанных значений..странно..ну ладно, посчитаю
lara197a
03.09.2009, 08:38
тут нет ничего сложного. поставьте максимальную скорость, затем смотрите в онлайн в плк конфигураторе со всеми ли приборами устойчива связь. затем изменяя таймаут, время опроса и скорость (при необходимости) подберите оптимальные параметры.
многое зависит от волнового сопротивления кабеля, условий прокладки, свойств слейвов. точных данных вам никто не даст, но работать будет -это точно.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/power.htm
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot