господа, у меня возникла пара вопросов, касающихся интерфейса Rs-485:

1) какое максимальное расстояние между мастером и слейвом допускается для каждой скорости обмена, поддерживаемой модулями овен?

2) какой фирмы и типа провода лучше всего использовать для организации сети?

magirus
01.09.2009, 23:05
1) 1300 м. максимум (всего), 32 устройства без использования усилителей... естествено будут влиять и скорости и помехи....
(не зависит от производителя, если он соблюдает стандарт...)
2) кто то советует Utp... я использую мкэш 2х0,5 (2х0,75)

lara197a
02.09.2009, 08:33
любую витую пару -мкэш использовать не нужно, это не витая пара.

light_finder
02.09.2009, 09:20
magirus, эм..то есть максимальное расстояние между мастером и слейвом не зависит от скорости обмена?

Николаев Андрей
02.09.2009, 09:37
как я понимаю есть несколько основных параметров:
количество приборов в сети (падение напряжения на ветке)
длина линии связи
скорость обмена
среда передачи (температура, помехи)
длинее линия - большая вероятность помех. больше помех - меньше скорость.
опыт и отладка на объекте.

magirus
02.09.2009, 10:42
http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485

light_finder
02.09.2009, 10:52
как я понимаю есть несколько основных параметров:
количество приборов в сети (падение напряжения на ветке)
длина линии связи
скорость обмена
среда передачи (температура, помехи)
длинее линия - большая вероятность помех. больше помех - меньше скорость.
опыт и отладка на объекте.

количество приборов в сети 4. про установление соответствия длины линии и скорости обмена опытным путем это как бы понятно. этим можно заниматься довольно-таки долго. я просто хотел бы получить хоть какие-то начальные рекомендации. хотя бы порядок, примерное соответствие.

magirus
02.09.2009, 11:04
чем плоха ссылка данная мной?

lara197a
02.09.2009, 11:26
вы подключите осицилограф и посмотрите, какие сигналы в сети. подберите оконечные резисторы, если помехи будут очень большие, то снизьте скорость. настройка занимает максимум 30 минут.

провод используйте только витую пару.

light_finder
02.09.2009, 17:52
magirus в вики дана информация для скоростей выше 62 кбит/с. А модули не поддерживают скорости, превышающие 11520 бит/с.

lara197a эм, во всех руководствах, что я читал, номинал терминаторов явно указан равным 120 Ом.

Господа, понимаете, дело в том, что я не смогу на месте измерять осциллографом сигналы, так как не имею доступа к помещению, в котором будет установлена реализуемая сеть. Мало того, я даже не знаю, какие расстояния будут между мастером и модулями. Мне надо примерно прикинуть, на какую скорость обмена я смогу рассчитывать. Для этого требуется зависимость максимальной длины длины кабеля от скорости, хотя бы теоретическая

magirus
02.09.2009, 19:34
http://tinyurl.com/mylk3o
вторая ссылка... на ПДФ
там есть методика рассчета....

light_finder
02.09.2009, 21:55
спасибо

неужели нет уже посчитанных значений..странно..ну ладно, посчитаю

lara197a
03.09.2009, 08:38
тут нет ничего сложного. поставьте максимальную скорость, затем смотрите в онлайн в плк конфигураторе со всеми ли приборами устойчива связь. затем изменяя таймаут, время опроса и скорость (при необходимости) подберите оптимальные параметры.
многое зависит от волнового сопротивления кабеля, условий прокладки, свойств слейвов. точных данных вам никто не даст, но работать будет -это точно.

МИХАИЛ
03.09.2009, 09:44
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/power.htm