PDA

Просмотр полной версии : настройки каналов трм-133



Сергей Р12
01.09.2009, 11:27
Здравствуйте!
Занимаюсь настройкой РТМ-133 впервые.
Сразу возник вопрос с настройкой каналов Ch 1, 2, 3,
Система вентиляции с водяным калориферов. ТРМ управляет открытием жалюзей, вкл. вентилятора, 3-х позиционным КЗР.
С настройкой канала регулирования температуры приточного воздуха вроде все понятно ( канал 2), с осталными есть сомнения.
Помогите новичку!
Спасибо!

Фадеева Надежда
01.09.2009, 15:01
Здравствуйте.

CHAn1 - наружный воздух (никакие параметры не задаются), 2 - приточный, 3 - обратная вода. Параметры Настройка/Параметры/АНР программируются для 2ого и 3его каналов. Для канала 2 (Тпр) Вы указываете: Y0 - Ваша уставка; YdoP- максимально допустимое отклонение регулируемой величины (5 -7 град.); R.el - тип исполнительного механизма (3.pos при дискретном управлении; 2.pos при аналоговом) и t.val - время хода задвижки в секундах. Для 3его канала (Тобр.) Вы задаете те же параметры с теми же значениями за исключением одного: Y0 = 0 (поскольку уставка Тобр. вычисляется по графику).

Сергей Р12
01.09.2009, 16:06
огромное спасибо фадеевой надежде за быстрый ответ.
буду пытаться доводить трм до ума.

Сергей Р12
01.09.2009, 20:51
есть еще один вопрос. анр должена выполнятся обязательно при включенном калорифере?

Фадеева Надежда
02.09.2009, 09:35
при выключенном калорифере смысла в автонастройке в общем-то нет. если вы не можете проводить автонастройку при включенном калорифере, начать работу можно с заводскими настройками пид-регулятора, а подстройку производить вручную в зависимости от качества регулирования.

Сергей Р12
08.09.2009, 08:37
Спараметрами АНР разобрался. Теперь Есть вопросы по настройке ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ. od.1 Далее идут , как я понимаю, номера выходных устройств, несколько штук. Настраивать надо первый, остальные отключить?
Многие пункты меню, по техописанию не используются, хотя параметры на табло отображаются?
В пункте меню Объекты/obj1 вообше ничего забиваь не надо если нет датчика положения?

Kirill
08.09.2009, 10:50
Спараметрами АНР разобрался. Теперь Есть вопросы по настройке ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ. od.1 Далее идут , как я понимаю, номера выходных устройств, несколько штук. Настраивать надо первый, остальные отключить?
Многие пункты меню, по техописанию не используются, хотя параметры на табло отображаются?
В пункте меню Объекты/obj1 вообше ничего забиваь не надо если нет датчика положения?

Сергей. Что конкретно вы хотите настроить для выходов?

Сергей Р12
08.09.2009, 13:27
трм133 предназначается для регулирования приточной вентиляции. клапан для регулирования теплоносителя 3-х поз. поворотный, датчиков положения кзр нет. реле 1 управляет жалюзями, реле 2,3 кзр. контролируются тн, тпр, тоб.