PDA

Просмотр полной версии : ИП-320 + Delta



energy_aleks
01.09.2009, 08:57
ребята, кто в курсе, можно ли заставить работать связку из ип-320 и плк Delta Dvp-14ss. ип-320 желательно мастером. если да, то каким образом.

Ельцов Андрей
01.09.2009, 09:10
ребята, кто в курсе, можно ли заставить работать связку из ип-320 и плк Delta Dvp-14ss. ип-320 желательно мастером. если да, то каким образом.

Если Delta dvp работает по протоколу modbus (а как правило, она работает по этому протоколу) то связать Вам удастся.
Определяете адреса регистров в delta, панель будет читать по функции 3 записывать по функции 6, читать биты по 1 записывать по 5.

energy_aleks
01.09.2009, 09:14
Если Delta dvp работает по протоколу modbus (а как правило, она работает по этому протоколу) то связать Вам удастся.
Определяете адреса регистров в delta, панель будет читать по функции 3 записывать по функции 6, читать биты по 1 записывать по 5.

В том то и дело, что регистры определены, а панель их не читает. Как правильно адресовать запрос на ПЛК с панели.

Ельцов Андрей
01.09.2009, 09:20
В том то и дело, что регистры определены, а панель их не читает. Как правильно адресовать запрос на ПЛК с панели.

Какие у Вас в панли задействованы адреса?

energy_aleks
01.09.2009, 09:28
какие у вас в панли задействованы адреса?

в панели задействован адрес 4х 4106, это соответствует регистру D10 в контроллере по документации (100AH). адрес пока один, потому что пробую установить связь. настройки связи одинаковые. Opc сервер на компе прекрасно все читает.

energy_aleks
01.09.2009, 11:14
проблему решил. тему можно не развивать.

Ельцов Андрей
01.09.2009, 12:38
проблему решил. тему можно не развивать.

Может тогда поделитесь способом решения...:)

energy_aleks
01.09.2009, 16:30
может тогда поделитесь способом решения...:)

да я сам, малость, тупанул. панель была настроена для другого устройства. я когда ее конфигурировал для Deltы, не удалил регистры, обращавшиеся к старому устройству, поэтому она мне и выдавала что нет связи.
теперь панель прекрасно общается с плк, все читает, всем управляет.:d
совет всем и себе: нужно быть внимательней.
спасибо за внимание.:)

Роман26
07.10.2009, 17:14
в панели задействован адрес 4х 4106, это соответствует регистру D10 в контроллере по документации (100AH). адрес пока один, потому что пробую установить связь. настройки связи одинаковые. Opc сервер на компе прекрасно все читает.

Алекс, скажите пожалуйста, какой OPC сервер используете? Где его взять, если он нестандартный? В кратце, как настроить?

energy_aleks
26.10.2009, 16:41
Использую Lectus Modbus OPC-сервер. По настройкам он стандартный. Подробнее с ним можно ознакомиться на официальном сайте lectus.com, там есть 30-ти дневная демо версия.

Lectus
27.10.2009, 11:08
Использую Lectus Modbus OPC-сервер. По настройкам он стандартный. Подробнее с ним можно ознакомиться на официальном сайте lectus.com, там есть 30-ти дневная демо версия.
Наверное все таки www.lectussoft.com

energy_aleks
27.10.2009, 16:02
Наверное все таки www.lectussoft.com

Пардон, ошибся.

Николаев Андрей
28.11.2009, 13:00
Теперь купить OPC Lectus можно в компании ОВЕН