подскажите, каким прибором трм лучше роизводить регулирование соотношения газ/воздух в котле, а также разрежение и какой прибор подойдет для регулирования только гвс ?
соотношение газ-воздух в котле регулируется только комплектным контроллером, постовляемым и сертифицированным совместно с котлом (вернее, горелкой)!!!
Вмешиваться в эту регулировку - уголовно наказуемое деяние!!!
гвс можете регулировать любым промышленным регулятором.
а если горелка обычная без автоматики, раньше мы приминяли минитерм, а вот у овена что нибудь есть реально работающее, то же касается и гвс. заранее спасибо.
схемку котельной набросайте со спецификацией оборудования
соотношение газ-воздух в котле регулируется только комплектным контроллером, постовляемым и сертифицированным совместно с котлом (вернее, горелкой)!!!
Вмешиваться в эту регулировку - уголовно наказуемое деяние!!!
гвс можете регулировать любым промышленным регулятором.
Ссылочку можете дать на документ который уголовно наказует?
Ссылочку можете дать на документ который уголовно наказует?
Точную статью назвать не могу.
Но это связано с эксплуатацией несертифицированного оборудования там, где требуется сертификат Ростехрегулирования.
Если просто застукают, скорее всего ограничится административкой, а если что случится - догадайтесь, на кого все спишут.
Так вот! Не надо людей вводить в заблуждение! Регулирование соотношения воздух/газ, с точки зрения безопасности не является критичным. Одно оборудование может заменяться другим, если оно сертифицировано. Фирма "Овен" имеет разрешение на применение приборов ТРМ151, ПЛК100 - 154 на объектах котлонадзора. http://www.owen.ru/support/10085314
на нашем предприятии, в котлах с неавтоматизированными горелками, соотношение газ-воздух, регулируется с помощью р-25, режимная карта(соотношение газ-воздух) корректируется раз в 3 года, проводится анализ горения (% содержание со , кислорода, метана в уходящих газах), на разных нагрузках , а мы уже настраиваем коэффициенты под задающий график, на р25 подключено два датчика (воздух и газ) прямого регулятора который бы мог выдержать эту наклонную, насколько я знаю в овене нет, так что выход плк, или 2 регулятора на каждый параметр и с верхнего уровня управлять их заданиемю
Так вот! Не надо людей вводить в заблуждение! Регулирование соотношения воздух/газ, с точки зрения безопасности не является критичным. Одно оборудование может заменяться другим, если оно сертифицировано. Фирма "Овен" имеет разрешение на применение приборов ТРМ151, ПЛК100 - 154 на объектах котлонадзора. http://www.owen.ru/support/10085314
Так то оно так - только подобные сертификаты - фуфло, особенно для ПЛК. Без программы ПЛК ничто, а программа - не сертифицирована.
Так то оно так - только подобные сертификаты - фуфло, особенно для ПЛК. Без программы ПЛК ничто....
Если вы занимаетесь автоматизацией котлов, вы должны иметь на то разрешение - лицензию. Подбор сертифицированного оборудования, написание программы, тестирование, испытание и т. д. - ваша забота. Так что сертификат на ПЛК далеко не фуфло.:)
Если вы занимаетесь автоматизацией котлов, вы должны иметь на то разрешение - лицензию. Подбор сертифицированного оборудования, написание программы, тестирование, испытание и т. д. - ваша забота. Так что сертификат на ПЛК далеко не фуфло.:)
Вот! и это правильно.
Только тогда топикстартер не задавал бы подобный вопрос - что есть у ОВЕНа
Николаев Андрей
27.08.2009, 15:10
ну вот уж нет.
совершенно независимо от воздуха идет подача газа (управление приводом подачи газа). трм12, трм212, трм210 - для клапанов с аналоговым управлением.
а на соотношение газ\воздух уже не один год используется трм151, ну и уже больше года трм212.
трм212 специально заточенный прибор. подается 2 сигнала - давление\расход по газу и по воздуху.
происходит управление воздухом по графику соотношения газ\воздух, который заносится в прибор (график из 10 точек). управляет клапанами как аналогового управления так и импульсного.
спасибо, а гвс тогда чем регулировать, нужен аналоговый выход, трм32 не подходит.
... регулятор гвс управляет частотником.
Николаев Андрей
28.08.2009, 17:59
если вам в чистом виде гвс - опять же трм212.
если полностью систему - трм132.
Боднар Олег Миколайович
31.08.2009, 16:08
а можно ли с помощью конфигуратора в трм212 изменять параметры узловых точек,в случае работы в качестве регулятора соотношения.
лично я в конфигураторе не нашел такой функции.
Доброго всем времени суток.
Подскажите, уважаемые, использует ли кто ТРМ212 для регулировки соотношения газ-воздух на блочных горелках?
Хотя, наверно, это привело бы к нарушению заводской конструкции горелки, но может кто-то эксперементировал.
Вот пример (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6032&highlight=%F2%F0%EC212) использования ТРМ в котлах с неавтоматизированными горелками. А с блочными :confused: