подскажите, каким прибором трм лучше роизводить регулирование соотношения газ/воздух в котле, а также разрежение и какой прибор подойдет для регулирования только гвс ?

ASo
26.08.2009, 13:33
соотношение газ-воздух в котле регулируется только комплектным контроллером, постовляемым и сертифицированным совместно с котлом (вернее, горелкой)!!!
Вмешиваться в эту регулировку - уголовно наказуемое деяние!!!

гвс можете регулировать любым промышленным регулятором.

Cherns
26.08.2009, 14:01
а если горелка обычная без автоматики, раньше мы приминяли минитерм, а вот у овена что нибудь есть реально работающее, то же касается и гвс. заранее спасибо.

ASo
26.08.2009, 14:16
схемку котельной набросайте со спецификацией оборудования

Nik
26.08.2009, 17:42
соотношение газ-воздух в котле регулируется только комплектным контроллером, постовляемым и сертифицированным совместно с котлом (вернее, горелкой)!!!
Вмешиваться в эту регулировку - уголовно наказуемое деяние!!!

гвс можете регулировать любым промышленным регулятором.

Ссылочку можете дать на документ который уголовно наказует?

ASo
26.08.2009, 21:06
Ссылочку можете дать на документ который уголовно наказует?
Точную статью назвать не могу.
Но это связано с эксплуатацией несертифицированного оборудования там, где требуется сертификат Ростехрегулирования.
Если просто застукают, скорее всего ограничится административкой, а если что случится - догадайтесь, на кого все спишут.

Nik
27.08.2009, 08:28
Так вот! Не надо людей вводить в заблуждение! Регулирование соотношения воздух/газ, с точки зрения безопасности не является критичным. Одно оборудование может заменяться другим, если оно сертифицировано. Фирма "Овен" имеет разрешение на применение приборов ТРМ151, ПЛК100 - 154 на объектах котлонадзора. http://www.owen.ru/support/10085314

Дмитрий
27.08.2009, 12:05
на нашем предприятии, в котлах с неавтоматизированными горелками, соотношение газ-воздух, регулируется с помощью р-25, режимная карта(соотношение газ-воздух) корректируется раз в 3 года, проводится анализ горения (% содержание со , кислорода, метана в уходящих газах), на разных нагрузках , а мы уже настраиваем коэффициенты под задающий график, на р25 подключено два датчика (воздух и газ) прямого регулятора который бы мог выдержать эту наклонную, насколько я знаю в овене нет, так что выход плк, или 2 регулятора на каждый параметр и с верхнего уровня управлять их заданиемю

ASo
27.08.2009, 12:32
Так вот! Не надо людей вводить в заблуждение! Регулирование соотношения воздух/газ, с точки зрения безопасности не является критичным. Одно оборудование может заменяться другим, если оно сертифицировано. Фирма "Овен" имеет разрешение на применение приборов ТРМ151, ПЛК100 - 154 на объектах котлонадзора. http://www.owen.ru/support/10085314
Так то оно так - только подобные сертификаты - фуфло, особенно для ПЛК. Без программы ПЛК ничто, а программа - не сертифицирована.

Nik
27.08.2009, 13:11
Так то оно так - только подобные сертификаты - фуфло, особенно для ПЛК. Без программы ПЛК ничто....
Если вы занимаетесь автоматизацией котлов, вы должны иметь на то разрешение - лицензию. Подбор сертифицированного оборудования, написание программы, тестирование, испытание и т. д. - ваша забота. Так что сертификат на ПЛК далеко не фуфло.:)

ASo
27.08.2009, 13:28
Если вы занимаетесь автоматизацией котлов, вы должны иметь на то разрешение - лицензию. Подбор сертифицированного оборудования, написание программы, тестирование, испытание и т. д. - ваша забота. Так что сертификат на ПЛК далеко не фуфло.:)
Вот! и это правильно.
Только тогда топикстартер не задавал бы подобный вопрос - что есть у ОВЕНа

Николаев Андрей
27.08.2009, 15:10
ну вот уж нет.
совершенно независимо от воздуха идет подача газа (управление приводом подачи газа). трм12, трм212, трм210 - для клапанов с аналоговым управлением.
а на соотношение газ\воздух уже не один год используется трм151, ну и уже больше года трм212.
трм212 специально заточенный прибор. подается 2 сигнала - давление\расход по газу и по воздуху.
происходит управление воздухом по графику соотношения газ\воздух, который заносится в прибор (график из 10 точек). управляет клапанами как аналогового управления так и импульсного.

Cherns
28.08.2009, 09:33
спасибо, а гвс тогда чем регулировать, нужен аналоговый выход, трм32 не подходит.

Cherns
28.08.2009, 09:39
... регулятор гвс управляет частотником.

Николаев Андрей
28.08.2009, 17:59
если вам в чистом виде гвс - опять же трм212.
если полностью систему - трм132.

Боднар Олег Миколайович
31.08.2009, 16:08
а можно ли с помощью конфигуратора в трм212 изменять параметры узловых точек,в случае работы в качестве регулятора соотношения.
лично я в конфигураторе не нашел такой функции.

vav
17.01.2010, 19:44
Доброго всем времени суток.

Подскажите, уважаемые, использует ли кто ТРМ212 для регулировки соотношения газ-воздух на блочных горелках?
Хотя, наверно, это привело бы к нарушению заводской конструкции горелки, но может кто-то эксперементировал.

Вот пример (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6032&highlight=%F2%F0%EC212) использования ТРМ в котлах с неавтоматизированными горелками. А с блочными :confused: