Просмотр полной версии : ИП320 сохранение настроек
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как работает память в ИП320, сколько хранятся настройки?
Может не совсем-то совсем, что мне надо, опишу подробней:
Проект, на панели оператора на определенной странице будут доступны только для наладчика, определенные базовые параметры (уставки, разные тайминги итд), вопрос вот в чем, эти заданные параметры сохраняются в панели? либо достаточно раз вести и они запомнятся или это реализуется обычно как то другим путем со стороны контроллера?
Благодарю за помощь.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как работает память в ИП320, сколько хранятся настройки?
Может не совсем-то совсем, что мне надо, опишу подробней:
Проект, на панели оператора на определенной странице будут доступны только для наладчика, определенные базовые параметры (уставки, разные тайминги итд), вопрос вот в чем, эти заданные параметры сохраняются в панели? либо достаточно раз вести и они запомнятся или это реализуется обычно как то другим путем со стороны контроллера?
Благодарю за помощь.
Значения параметров может сохранять только ПЛК, в ИП энергонезависимой памяти для переменных не предусмотрено.
Если вы подключаете панель мастером, а ПЛК слэвом - ПЛК эти значения автоматически (ббез дополнительно настролйки ) сохраняет у себя. Если ПЛК мастер - тогда сложнее.
Благодарю, именно это и хотел узнать.
Небольшое уточнение, вы писали "ПЛК эти значения автоматически (ббез дополнительно настролйки ) сохраняет у себя." - они сохраняются в энерго независимой памяти? т.е. не грозит, что допустим ПЛК простоял без электропитания с неделю, месяц и потом придется все заново вбивать?
Ельцов Андрей
26.08.2009, 10:12
Благодарю, именно это и хотел узнать.
Небольшое уточнение, вы писали "ПЛК эти значения автоматически (ббез дополнительно настролйки ) сохраняет у себя." - они сохраняются в энерго независимой памяти? т.е. не грозит, что допустим ПЛК простоял без электропитания с неделю, месяц и потом придется все заново вбивать?
Для того, чтобы переменные сохранялись в энергонезависимой памяти ПЛК необходимо объявить их как retain переменные.
а переменные, объявленные в modbus slave, автоматически объявляются как retain. То есть сохраняются в ПЛК при отключении питания.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot