Вход

Просмотр полной версии : ПЛК 110 60-М и СП270 по RS485



Wanted
24.08.2009, 11:22
Добрый день. По RS485 панель подключена к ПЛК. Панель мастер. При простешей программе, например, в плк работает таймер, переводит время в WORD и передает на панель, панель теряет связь каждые 3 секунды, раз в 5 секунд принимает данные. Да и так, даже когда таймер остановлен потеря связи каждые 3 секунды. По RS232 такого не наблюдается. В чем может быть причина?

P.S.: Для кабеля RS485 используется витая пара.

Wanted
24.08.2009, 11:58
Вопрос наполовину решён) Перепрошил ПЛК на версию 2.10.7 и Target поставил 2.10.7. Теперь данные передаются моментально, но панель пишет потерю связи постоянно :( Как быть с этим?

Wanted
24.08.2009, 16:44
Уменьшил скорость обмена до 38400. Все нормально

Николаев Андрей
24.08.2009, 23:40
Можно попробовать увеличить время цикла ПЛК