PDA

Просмотр полной версии : связь трм32 с компьютером



gahcep
10.07.2007, 10:01
Здравствуйте, уважаемые!
Возникла проблема - не получается решить.
Есть ТРМ32-Щ4.01 - есть ISP DAS I-7520R (это конвертер rs232 to rs485). Соединяю выходы ТРМ32 №№57, 58 (RS+,RS-) с входами на конвертере, а
по стандартному модемному кабелю уже подключаю к COM-порту компьютера. Связка с конвертером ISP работает с другими приборами на ура.
Вопрос в том, что я не могу достучаться до параметров ТРМ - ни через TraceMode + OwenOPC, ни через офф. драйвера ТРМ32 к TraceMode.
Выходы RS+ и RS- - являются линией RS485 или нет?

И еще один вопрос - для имитации значения температуры для Tнаруж. вешаю на входы резистор 51 ОМ. Однако прибор индицирует ошибку.
Поясните, пожалуйста, что я делаю не правильно.
Заранее спасибо.

Илья Глан
10.07.2007, 13:17
трм32 не имеет Rs485. то что у него используется для связи с пк является токовой петлей, для связи 32-го с пк надо использовать конвертер ас-2 (преобразователь Rs232 в токовую петлю).

gahcep
10.07.2007, 18:10
На самом деле что-то такое после прочтения доки прибора крутилось - да там же это и упоминается:) У нас случай был - один старичок пробовал заюзать этот ac2 - ругался, что прибор - дохлый. А на самом деле, как мне сейчас стало понятно, он просто, видимо, использовал этот ас2 как конвертер rs232-rs485. В общем, благодарен Вам за разъяснения.

незарегистрированный
16.07.2007, 09:32
а возможно ли после ас2 поставить ас3м и другие приборы завязать в 485 сеть?
вопрос в том что существует ща в котором есть 2 трм32, 3 трм202 и 1 трм138. хочется всё это дело видеть на компе в 200метрах от ща в том-же здании, соответственно по 485 и ас3м около компа. возможно ли это?
заранее благодарен за ответ!

Илья Глан
16.07.2007, 12:20
Сейчас готовится к выходу прибор АС2-М, который будет преобразовывать RS485 в нашу токовую петлю. Уже выпущена пробная партия. Реально приобрести его можно будет, видимо месяца через 2. Вам надо будет два таких прибора для двух ТРМ32. Если на настоящий момент есть возможность использовать ( протянуть ) еще две пары, то можно было бы подключить ТРМ32 через АС2 к одному com-порту, а остальные приборы через ас3м к другому

Wildelectric
16.07.2007, 15:46
проблема в том что вместо компьютера на некоторых обьектах будет контроллер или модем для удалённого доступа, а каждый новый порт 232 это деньги!

Ельцов Андрей
16.07.2007, 16:37
проблема в том что вместо компьютера на некоторых обьектах будет контроллер или модем для удалённого доступа, а каждый новый порт 232 это деньги!

Если это будет АС2-М, то проблема будет решена. Т.к. это будет уже не токовая петля а rs485, по которому будут соеденены все приборы.

Wildelectric
16.07.2007, 17:59
былобы очень здорово! будем ждать.

Ельцов Андрей
09.08.2007, 11:14
былобы очень здорово! будем ждать.

Мы, наконец-то, объявили о начале продаж АС2-М.