PDA

Просмотр полной версии : Настройка ТРМ 202



Mikola
18.08.2009, 09:02
Помогите!!!
Пытаюсь настроить ТРМ 202 последней модификации.
Можно ли его настроить на выходной сигнал 4-20 мА и как это сделать???
А также можно ли как-то залезть в настройки ЛУ для аналогово выхода???

Mikola
18.08.2009, 09:21
Модификация прибора V02_0020A

magirus
18.08.2009, 09:23
а ТРМ точно 202-х-ИИ
в руководстве все есть...
V02_0020A это прошивка...

Кирилл Валюнин
18.08.2009, 10:11
Прибор ТРМ202-х.ии?

Mikola
18.08.2009, 15:02
Да прибор ТРМ 202 Щ1 ИИ

Кирилл Валюнин
18.08.2009, 16:30
В РЭ стр.56-58+ приложение Б стр.66-76

Mikola
18.08.2009, 21:22
Как настраиваеться ТРМ я знаю. У меня возникла проблема, в том что я немогу войти в настройки логического устройства где выбираеться режим работы ЦАП. Все перепробовал - и с компьютера програмировал(там настроек для ЛУ вобще нету для третей модификации) и с лицевой панели тоже самое.
Компаратор отключен но серавно не перекидывает в настройки ЛУ.При включенном компараторе cигнал который выходит с контактов 4 и 5 задней панели постоянен и равен 3.75 мА, при разном входном сигнале. Я пробовал датчик r.391 ганял температуру магазином сопротивления все безрезультатно выходной сигнал постоянен.
Что делать не знаю все перепробовал, ничего невыходит, начал склонятся к тому что на задней панели неправельно указана маркировка прибора. Маркировка заводская изменений на ней нет.

Mikola
19.08.2009, 09:07
Можно ли проверить по заводскому номеру тип прибора и как это сделать????

Кирилл Валюнин
19.08.2009, 11:04
А прибор не сбрасывали?

Mikola
19.08.2009, 15:17
Нет, как это сделать?

Кирилл Валюнин
19.08.2009, 15:19
С зажатыми кнопками Вверх+Вниз включите питание прибора. На индикаторе дожны быть прочерки

Mikola
01.11.2009, 21:11
Сделал сбром ничего неизменилось, скорее всего бажный ТРМ