Возможно ли на базе контроллеров ОВЕН ПЛК и модулей МВА8 организовать систему сбора и хранения информации? Предполагается что
компьютер будет подключен не регулярно.
http://www.owen.ru/device/51617630
не пойдет?
имено для этого и предназнчен.
можно и на ПЛК, однако не забвать что объем флеш диска сильно ограничен...
МВА8 + МСД-100 + Комп- Такую реализацию я вижу. Правильно?
А может МСД-100 работать с SCADA фирмы ОВЕН или другими SCADA?
не знаю...
надо ждать ответа специалистов Овен.
Малышев Олег
17.08.2009, 18:52
Да, возможно. Реально тестировалась система ПЛК-модемы, lectus OPC, Master Scada. При периодическом подключении подключении скачивался архив за время без подключения.
Ельцов Андрей
18.08.2009, 11:47
МВА8 + МСД-100 + Комп- Такую реализацию я вижу. Правильно?
А может МСД-100 работать с SCADA фирмы ОВЕН или другими SCADA?
Пока поддержка SCADA-системами не реализована. Как это сделать пока не придумали.
Lightning
18.08.2009, 14:31
В свете данной темы есть два вопроса:
1) Какой объем информации (создаваемые в процессе работы файлы архивов) можно хранить в ПЛК100-200.Р.М?
2) Можно ли подключить к ПЛК внешний USB-накопитель и использовать его для архивации?
1) до 2 Гб поддерживаются карты памяти
2) нет
Малышев Олег
18.08.2009, 18:39
1) В ПЛК 100 3 мб свободной памяти
2) В модели ПЛК 100 Р.М. нет USB-хоста. Usb - host поддержан в новых моделях ПЛК под Linux
Lightning
26.08.2009, 14:33
1) В ПЛК 100 3 мб свободной памяти
Да, маловато... :)
А можно ли средствами SysLibFile писать файлы не в сам ПЛК а на комп, соединенный с ПЛК по Ethernet/RS232?
Например, указав в имени файла полный сетевой путь...
Ельцов Андрей
26.08.2009, 14:42
Да, маловато... :)
А можно ли средствами SysLibFile писать файлы не в сам ПЛК а на комп, соединенный с ПЛК по Ethernet/RS232?
Например, указав в имени файла полный сетевой путь...
А Вам это надо?
Для этого есть стандартные средства - SCADA.
у меня задача: создать систему сбора, хранения и обработки данных. необходимо забирать данные с 8 аналоговых входов с частотой 100 гц на канал и записывать на Flash. как насчет конфигурации:
плк154 + мв110-8ас + мсд100. что посоветуете для гальванической развязки аналоговых входов и выходов ?
(P.S. когда и по какой цене будет продаваться мсд100 ?)
если нет управления зачем плк1хх!? для сбора, хранения и обработки данных достаточно мв110-8ас + АС4 + комп. а на нём как говорили классики «стандартные средства - Scada»
з. ы. компьютер сейчас самое дешевое средство хранения и обработки информации.
Ельцов Андрей
01.09.2009, 08:02
у меня задача: создать систему сбора, хранения и обработки данных. необходимо забирать данные с 8 аналоговых входов с частотой 100 гц на канал и записывать на Flash. как насчет конфигурации:
плк154 + мв110-8ас + мсд100. что посоветуете для гальванической развязки аналоговых входов и выходов ?
(P.S. когда и по какой цене будет продаваться мсд100 ?)
А можно поподробнее. Как часто Вам нужно записывать данные на flash? с такой же частотой (100Гц)? Если так, то я согласен с Гансом, лучше чем комп ничего не найдете. А в качестве софта можно взять либо скаду, либо например Labview. во втором при этом очень много инструментов для обработки.
Lightning
01.09.2009, 13:54
а вам это надо?
для этого есть стандартные средства - Scada.
к сожалению, надо :)
компьютер работает с другой Scada-системой. две скады сразу - не лучшее решение. плк управляет аварийной автоматикой и работает всегда. визуализации нет. однако при срабатывании аварии нужно знать развитие ситуации - для этого плк ведет архивацию данных.
А можно поподробнее. Как часто Вам нужно записывать данные на flash? с такой же частотой (100Гц)? Если так, то я согласен с Гансом, лучше чем комп ничего не найдете. А в качестве софта можно взять либо скаду, либо например Labview. во втором при этом очень много инструментов для обработки.
В моей задаче нет необходимости каждое значение тут же писать на FLASH, пусть запись осуществляется пакетами . Данные, считываемые с 8 каналов с частотой 100Гц, просто должны попасть на flash.
Разве МСД100 такую задачу не потянет?
Затем планируется собранные данные один раз в сутки передавать на PC через ETHERNET. Всвязи с чем вопрос: возможно ли считывать данные с МСД100 через ПЛК154 по ETHERNET, если да, то с какой скоростью ?
Можно ли расширить память ПЛК и не использовать МСД100, если да, то как и насколько ?
Обработкой данных в реальном времени будет заниматься ПЛК154, а LabView я использую в лабораторных исследованиях и при кратковременных сборах данных. Опасаюсь задействовать PC в промышленных приложениях, т.е. в задачах с замкнутым контуром (на мой взгляд) должен быть задействован PLC. Записывать на flash, а не на PC требуют жесткие условия производства.
как организовать хранение данных на компьютере? какие нужны программы. если есть дайте какие нибудь ссылки на статьи.
А средствами CoDeSys можно это реализовать?
можно, элемент "тренд" в визуализации.
Саросеко Кирилл
10.09.2009, 15:06
Присоединяюсь к вопросам от IgorR.
Еще хотелось бы получить возможность защиты архива от несанкционированного доступа(при использовании МСД).
Необходимо создать систему сбора данных с приборов коммерческого учета с ограничением доступа к информации.
Все бы было проще если-бы ПЛК имел внешнюю flash например
вы готовы сертифицировать данный програмно-аппаратный комплекс?
тут все не так просто как в техническом, так и в юридическом плане.
Саросеко Кирилл
10.09.2009, 16:01
готовы! не вижу ничего сложного в техническом плане: есть прибор учета(сертифицированный для коммерческих узлов учета), у прибора несколько токовых выходов, надо снять показания с токовых выходов и записать в архив. желательно писать на Sd карту, чтобы ее можно было опломбировать. считывать данные можно на Pc, но для стирания архивов использовать пароль доступа. можно сделать вывод на принтер для распечатки результатов измерений, на которых можно поставит печати и подписи сторон и подшить к делу.
это так, в кратце мое видение проблемы. возможны и другие варианты, пока это только мысли вслух. а в юридическом плане решат специально обученные люди - это не проблема.
как организовать хранение данных на компьютере? какие нужны программы. если есть дайте какие нибудь ссылки на статьи.
как у меня используется: [MVA8] -> RS485 -> Modbus/RTU -> [PLC100] -> Ethernet -> Modbus/TCP -> [комп] -> Delphi -> MySQL
OPC-серверы - это .....
как бы присабачить МВ110-8АС к PC под LABVIEW обращаясь к ней напрямую, ну то есть через АС4 как через последовательный порт RS485.
Обращаюсь к разработчикам, ну выложите вы пожалуйста синтаксис формата команд. О чем речь: в Modbus 0x120 - это считывание данных в формате FLOAT, далее я должен указать адрес регистра оответствующий нужному мне каналу, например 0F. Как в этом случае будет полностью выглядеть команда ? Варианты: #0x120[0F] или $0120(0F) или 01200F и т.д.