PDA

Просмотр полной версии : Переход на новый шаг в прграмме ТРМ151



mlab
17.08.2009, 11:42
Добрый день
В системе работают прибор ТРМ151 и ТРМ202. Программа написана с использованием библиотеки owen_io.dll
Необходимо при достижении определенной температуры, измеренной ТРМ202, перейти на следующий шаг программы технолога прибора ТРМ151
Есть ли разумное решение проблемы в рамках работающей компьютерной программы. Можно задать в программе технолога переход по достижении определенной температуры, а потом динамически изменить ее в программе, записав заведомо меньшее значение при достижении нужной температуры, но это как то мне не очень нравится. Есть ли более простой способ.

Николаев Андрей
18.08.2009, 12:38
Есть возможность по сети менять номер шага и номер программы.
Только вот не помню - по моему ТРМ151 нужно остановить...
С прибором шел диск - там полное руководство.

valeriy vm
19.10.2009, 12:01
можно.
прибов 151 состояние предварительно в "останов", меняем шаг командой WriteWord(16,0,'r.StP',0,t). далее устанавливаем уставку команда WriteStoredDotS(16,0,'SP.LU',Value,tstep) какую надо и запускаем регулирование WriteWord(16,0,'r-S ',1,-1);
t это номер шага
tstep это номер уставки он больше на +1 t