Просмотр полной версии : Ошибки обмена при работе через ОРС сервер (протокол ОВЕН)



dmm
12.08.2009, 08:40
При работе с модулем ТРМ212-РР возникла следующая проблемма. При установке параметра r-L(0 или 1) и r-Out (-1...1), т.е. выход на режим дистанционного управления (п.8.2.2. РЭ) через конфигуратор ТРМ2хх прибор реагирует нормально(т е включаются и выключаются ВУ1 и ВУ2 в соответствии с командой r-Out). Однако при работе через ОРС сервер и МаsterScada - эти параметры неуправляемы.
Протокол ОРС сервера это фиксирует (ответ на команду err 031). Чередование работы в автоматическом и ручном режиме является обязательным для данного технологического процесса. Дата изготовления приборов - март 2009. Пробовал с разными сетевыми настройками. Не помогло:(

03:38:25.759 COM7: адрес 2(8) чтение r-L данные: 00 00 << 31 12 03 - n.Err = 0x31
03:38:25.869 COM7: адрес 2(8) чтение r.oUt данные: 00 00 << 31 99 46 - n.Err = 0x31
03:38:25.909 COM7: ВРЕМЯ ОПРОСА ВСЕХ ТЭГОВ 220(+-10ms)
03:38:25.869 COM7: адрес 2(8) чтение o данные: 00 00 << 28 35 E8 - n.Err = 0x28
00:26:14.430 COM7: адрес 0(8) запись r-L данные: 01 00 00 << 31 12 03 - n.Err = 0x31

Остальные переменные опрашиваются нормально.

Если у кого нибудь нибудь были похожие проблеммы (не обязательно с ТРМ212), поделитесь мыслями.
Заранее благодарен!

dmm
14.08.2009, 08:36
АУУУ... Техподдержка, скажите хоть что нибудь... по теме.

Дмитрий Егоренков
24.08.2009, 12:11
ошибка исправлена в новой версии, которую можно скачать с нашего сайта - http://www.owen.ru/device/79776965

dmm
26.08.2009, 08:18
Спасибо.
Параметры r-L и r.oUt теперь работают.
Не работает еще параметр "о". Мне этот параметр не нужен. Однако на будущее - его тоже надо будет наверное подправить.

Ельцов Андрей
26.08.2009, 14:07
Спасибо.
Параметры r-L и r.oUt теперь работают.
Не работает еще параметр "о". Мне этот параметр не нужен. Однако на будущее - его тоже надо будет наверное подправить.

параметр "о" доступен только в приборах с аналоговым выходом.