Просмотр полной версии : Ошибка канала на приборе ТРМ138



balepa1
12.08.2009, 07:54
Здравствуйте.
При подключении к любому каналу прибора ТРМ138 термосопротивления "ТСМ 50М W100=1,426" (tY01) на ЦИ-2 при индикации соответствующего датчика появляется сообщение Erb5.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка и как ее устранить. Датчики в порядке.
Еще при переходе по каналам после 8 появляется вот это:
0007
r 0
9U

magirus
12.08.2009, 11:38
ну а каналы точно на этот тип датчика настроены?

balepa1
12.08.2009, 13:54
ну а каналы точно на этот тип датчика настроены?

Да настроенны на этот тип датчика. Еще спросите включали ли ТРМ'ку в розетку.

magirus
12.08.2009, 17:19
А надо? :)
диапазон измеряемых значений тоже выставлен правильно?
подключаете по двух или трехпроводной схеме?

balepa1
13.08.2009, 06:14
Диапазон 0..100. По трехпроводной (ТСМ50М). Пробовали ТСМ50П, 100П, 100М результат тот же, а вот мА (4-20) работает.Т.е. датчики с Ом неработают

Папулов Сергей
13.08.2009, 09:14
Надо полагать слетела калибровка на датчики. Попробуйте заново откалибровать (в РЭ есть инструкция как это сделать).

balepa1
13.08.2009, 10:02
Надо полагать слетела калибровка на датчики. Попробуйте заново откалибровать (в РЭ есть инструкция как это сделать).

Спасибо. Попробуем. Потом отпишусь.