11.08.2009, 20:29
Здравствуйте! Поделитесь опытом, как подключить тензодатчик к аналоговому входу ПЛК или модуля расширения?:confused:

Николаев Андрей
12.08.2009, 09:05
Правильно - через нормирующий преобразователь.
Так же спец обсуждали где то тему прямого подключения.

GBKII
12.08.2009, 13:22
Спасибо Андрей. Вариант подключения через нормирующий преобразователь мне известен, а темы по прямому подключению не нашёл поэтому и задал этот вопрос. Если можно подскажи есть ли где библиотеки CoDeSys по работе с весовым оборудованием (калибровка и тп.). Заранее большое спасибо!

Николаев Андрей
12.08.2009, 16:12
Я таких библиотек не встречал, если честно.
Но никто не мешает настроится на вход по напряжения, и программно задать нелинейности либо массивом, либо блоками линеаризации и графиков из библиотеки Util.lib