PDA

Просмотр полной версии : отсутствует иформация о версии ТРМ 202



master kip
11.08.2009, 14:00
Перечитал всю вложеную в упаковку печатную документацию не вижу данные о версии. Нужна для настроек OPC сервера.Посоветовали спросить на форуме. Прибор ТРМ 202-Н.РР заводской № 21695090502062008

Кирилл Валюнин
11.08.2009, 14:25
Здравствуйте, версию можно посмотреть в конфигураторе, подключив к компьютеру прибор.

master kip
12.08.2009, 06:58
Здравствуйте, версию можно посмотреть в конфигураторе, подключив к компьютеру прибор.
Чтобы подключить прибор к компъютеру нужно знать версию. В Овен просмотрщике и в их же ОРС сервере есть в настройках разные версии.

Малышев Олег
12.08.2009, 08:15
Подключаете как любую версию и смотрите теги dev и ver

Илья Глан
12.08.2009, 10:26
на приборе должна быть цветная наклейка с версией, а вообще, попробуйте подключиться к Opc как прибор с версией 2.хх, должно работать

master kip
12.08.2009, 11:51
Ну не получается подключить его к компу. Просмотрщик пишет: либо связи нет, либо прибор не тот. Такое чувство что гдето кыржик не поставил, или перемычки нет.

magirus
12.08.2009, 17:11
ну тогда расскажите как подключаете...

master kip
13.08.2009, 06:49
ну тогда расскажите как подключаете...



Проведены следующие действия: Прибор ТРМ 202 сброшен в заводские настройки. Параметры СОМ порта компъютера выставлены согласно этим настройкам. В конфигураторе выставлены эти же настройки. В конфигураторе поочерёдно подставлены вероятные версии Трм 202. Результат подключения: не та версия прибора.
Следующий шаг. Выставляю сетевые параметры ТРМ 202 в ОРС сервере, и загружаю в Мастер скаду. Связь состаялась. работа прибора видна в скаде. версия прибора V 03.0002 Cкачал другой конфигуратор. Всё получилось.