Просмотр полной версии : вопрос по САУ-М2



Palko
11.08.2009, 09:04
Прибор установлен управлять глубинным насосом набирающим небольшую водонапорную башню.
Датчик бака установлен согласно инструкции, входы датчика скважины закорочены.

При работе нет возможности настроить нормальную работу включения/выключения данного насоса (400Вт).

Подача воды в бак верхняя, выше уровня воды. Поверхность рябит и колышется)
При достижении водой уровня верхнего электрода датчика, при волнении его начинает периодически захлестывать и при этом кратковременно отключается насос. Когда волна спадает, насос опять включается,
и так с периодисностью в 0,5-2 сек... .вкл-выкл-вкл-выкл...
Проверить нормальное функционирование прибора пока не представилось возможным из за опасения выхода насоса из строя при таком режиме работы. Прибор пока что снят и будет тестироваться.

Не понятен алгоритм срабатывания защелки прибора обеспечивающую гистерезис работы насоса. Как проверить время переключения режимов наполнения/осушения?

Напряжение питания в норме, просадки нет. Контрольный провод и датчики также проверены.

Папулов Сергей
11.08.2009, 10:41
Попробуйте уменьшить чувствительность входа (датчиков).

Skitalets
27.07.2012, 04:04
У меня проблема с настройкой прибора такая.
Стоят датчики в скважине и в баке, если отрегулировать чувствительность, то либо насос отключается когда уровень воды в скважине падает ниже датчиков, но в тоже время не срабатывает прибор на то, что бак уже полный. Либо наоборот если изменить чувствительность так, что будет отключаться насос при полном баке, тогда насос не отключается когда вода в скважине заканчивается и работает постоянно.
Может кто подскажет что делать?

Пугачев Андрей
27.07.2012, 11:11
Выход в изменении расстояния между датчиками. Можно в баке, можно в скважине, где удобнее