Здравствуйте! Проблема такая трм202-щ1-ри недоступны параметры ЦАП:dac, ctl, xp, anl, anh и из прибора и из конфигуратора.

Кирилл Валюнин
11.08.2009, 10:47
Здравствуйте, скажите пожалуйста какие значения имеют параметры oAPt, wtPt, EdPt ?

sover
11.08.2009, 12:49
Добрый день! oapt-0; wtpt-0; edpt-on.

Кирилл Валюнин
11.08.2009, 14:34
Прибор, не сбрасывали тремя клавишами? Во время работы зажимаете три клавиши, Pass 7 параметр tou 2. Измените значение данного параметра.

sover
11.08.2009, 15:09
Попробовал, через pass7, нашёл tou2 параметр 1 поменял на 0, всё заработало!!! Огромное человеческое спасибо!!! А вообще это что был за глюк? Два прибора из одной партии один нормальный, второй такой, кстати на нём ещё такая фишка- при SH=0 показывает минус 21.4 приходится ставить +50, это нормально?

Кирилл Валюнин
11.08.2009, 15:12
Симптомы , которые Вы описали выше характерны для сброса прибора через 3 кнопки, а надо через две (вверх+вниз). Про SH по дефолту, конечно, ненормально.

sover
11.08.2009, 15:32
Да я только двумя сбрасывал, как в паспорте написано, про три кнопки гдето на форуме читал что лучше вообще не трогать! Ещё раз спасибо за помощь!

Кирилл Валюнин
11.08.2009, 16:09
Не за что!

evanes
08.02.2012, 16:04
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Имеется несколько(10) приборов ТРМ-202 подключенных по протоколу Modbus-RTU к контроллеру MOXA NPort 5130. В MasterOPC Universal Modbus Server один из приборов не опрашивается-при опросе ошибка BAD. Остальные приборы на запрос отвечают. Настройки у всех одинаковые, адреса не совпадают.

eiduggi
04.05.2017, 11:57
Помогите пожалуйста. ТРМ202 передача данных по RS485. Передает данные с первого канала, как сделать что бы передавал со второго? Спасибо

maximov2009
04.05.2017, 12:39
Добрый день. Вы не написали каким протоколом пользуетесь. Если ОВЕН, то для второго канала выставляете адрес на единичку больше. То есть если прибор идет с адресом 16, то это для первого канала. А для второго канала соответственно будет 17.
С уважением.

waleriy
12.07.2017, 17:56
Не нашёл подходящей темы по ТРМ202. Какова перегрузочная способность входов 0- 5 мА? Хотели подключить прибор в качестве индикатора к советскому преобразователю индуктивность - ток, где на входе дифманометр на 4 кПа (измеряет разность давлений - используется на самодельном гидростатическом плотномере).. При работе всё нормально, но при остановке оборудования показания уходят за шкалу, на экране ТРМ202 появляется Err5. Стоявший ранее в течении 30 лет стрелочный миллиамперметр - самописец особо не волновал никого, ну зашкаливает стрелка и ладно. Спросить изобретателей не получится - умерли от старости давно. Выдержит ли ТРМ 202, если на входе будет например 6- 8 мА в течении 10 часов?
Переделать всю схему на современные приборы не получится по финансовым причинам (тут зарплату только за май после угрозы забастовки дали). Поэтому стоит вопрос - оставить ТРМ 202 или искать опять какой- то электромеханический миллиамперметр?

Сергей0308
12.07.2017, 19:37
Не нашёл подходящей темы по ТРМ202. Какова перегрузочная способность входов 0- 5 мА? Хотели подключить прибор в качестве индикатора к советскому преобразователю индуктивность - ток, где на входе дифманометр на 4 кПа (измеряет разность давлений - используется на самодельном гидростатическом плотномере).. При работе всё нормально, но при остановке оборудования показания уходят за шкалу, на экране ТРМ202 появляется Err5. Стоявший ранее в течении 30 лет стрелочный миллиамперметр - самописец особо не волновал никого, ну зашкаливает стрелка и ладно. Спросить изобретателей не получится - умерли от старости давно. Выдержит ли ТРМ 202, если на входе будет например 6- 8 мА в течении 10 часов?
Переделать всю схему на современные приборы не получится по финансовым причинам (тут зарплату только за май после угрозы забастовки дали). Поэтому стоит вопрос - оставить ТРМ 202 или искать опять какой- то электромеханический миллиамперметр?

20 мА подают ничего не сгорает, почему от 8 мА должно всё сгореть?! Ничего там не сгорит, но более 0,5 В(5 мА х 100 Ом) на входе будет ошибка высвечиваться! Если ошибки не хотите, можно 0-20 мА(0-2 В) диапазон выбрать!
И прецизионные резисторы для ТРМ2хх отдельно приобретаются, правда стоят копейки:

32043

waleriy
12.07.2017, 21:15
Понятно. Завтра буду экспериментировать. А резисторы имеются - их к каждому ТРМу по одному (50 ом) в коробке было. А так как ТРМы используются все с термодатчиками, то резисторы в запасе лежат. А здесь соединил последовательно 2 + 50 ом.

Сергей0308
12.07.2017, 21:57
Понятно. Завтра буду экспериментировать. А резисторы имеются - их к каждому ТРМу по одному (50 ом) в коробке было. А так как ТРМы используются все с термодатчиками, то резисторы в запасе лежат. А здесь соединил последовательно 2 + 50 ом.

Я бы в этом случае один резистор(50 Ом) поставил и ошибки не будет от 8 мА, только надо учитывать что диапазон по току расширится до 10 мА!

waleriy
13.07.2017, 17:26
Придётся ставить резистор 50 мА. Хотя точность может упасть. Померил падение напряжения на резисторе 100 ом после длительного простоя - 3 вольта. При работе то всё нормально. Ещё выход - задействовать выходные цепи ТРМа и отключать входа при токе 5 мА и выше. Промежуточные реле поставить. А включают эти реле пусть кнопкой при запуске оборудования. Хотя тут получилось, что реле в ТРМе только на одном канале, а на втором симистор.

Сергей0308
14.07.2017, 11:31
Придётся ставить резистор 50 мА. Хотя точность может упасть. Померил падение напряжения на резисторе 100 ом после длительного простоя - 3 вольта. При работе то всё нормально. Ещё выход - задействовать выходные цепи ТРМа и отключать входа при токе 5 мА и выше. Промежуточные реле поставить. А включают эти реле пусть кнопкой при запуске оборудования. Хотя тут получилось, что реле в ТРМе только на одном канале, а на втором симистор.

3 В на резисторе 100 Ом это около 30 мА, здесь чтобы уйти от перегрузки надо не только резистор на 50 Ом(вместо 100) поставить, но и диапазон 0-20 мА выбрать, если действовать в духе: бережёного, Бог бережёт! Тогда диапазон измерения станет: 0 - 40 мА!

waleriy
20.07.2017, 20:55
Все схемы попробовал и вернулся к стандартной - 100 ом и диапазон 0,5 мА. Там точность нужна в сотых. Держит днём, когда оборудование стоит 3,5 в на входе, а если выпускают ёмкость для помывки, то схема выдаёт наоборот - 3,5 в на плюсовой вход, а +3,5 в на минусовой. Тоже держит прибор. При работе нормально - рабочий диапазон от 3 мА до 4 мА. Но конечно надо сделать блокировку и питание ТРМ при неработающих механизмах выключать.

Сергей0308
20.07.2017, 21:18
Все схемы попробовал и вернулся к стандартной - 100 ом и диапазон 0,5 мА. Там точность нужна в сотых. Держит днём, когда оборудование стоит 3,5 в на входе, а если выпускают ёмкость для помывки, то схема выдаёт наоборот - 3,5 в на плюсовой вход, а +3,5 в на минусовой. Тоже держит прибор. При работе нормально - рабочий диапазон от 3 мА до 4 мА. Но конечно надо сделать блокировку и питание ТРМ при неработающих механизмах выключать.

У Вас же два резистора по 50 Ом последовательно соединены в качестве шунта, для защиты от перегрузки можно при достижении входного тока более 20 мА(2 В) зашунтировать один из резисторов контактами выходного реле, обратное переключение с гистерезисом, при напряжении на входе менее 1 В!
Например так: Тип логики работы компаратора CmP = 2 - прямое управление("охладитель"); Уставка ЛУ SP = 0,75 in.H(верхняя граница диапазона измерения сигнала); Значение гистерезиса для компаратора HYS = 0,3 in.H(верхняя граница диапазона измерения сигнала) для соответствующего канала! С диапазоном 0-20 мА должно получиться, а с 0-5 мА не знаю что выйдет!

waleriy
21.07.2017, 21:00
При превышении верхнего предела такое поможет и в диапазоне 0-5 мА на входе хоть и будет отображаться ошибка, но напряжение уменьшится с 3,6 до 1,8 в. А вот пока не придумал как быть на нижнем пределе, когда напряжение меняет полярность на входе? Надо чтобы на нижнем пределе тоже реле включалось. Хотя это всё временная схема. Требую со снабженцев искать современный преобразователь "индуктивность в ток". Обещали поискать в Ростове или украинский БПВИ-10 (вариант БПВИ-1 + ТРМ 201) или подобный российский прибор.

Сергей0308
21.07.2017, 22:11
При превышении верхнего предела такое поможет и в диапазоне 0-5 мА на входе хоть и будет отображаться ошибка, но напряжение уменьшится с 3,6 до 1,8 в. А вот пока не придумал как быть на нижнем пределе, когда напряжение меняет полярность на входе? Надо чтобы на нижнем пределе тоже реле включалось. Хотя это всё временная схема. Требую со снабженцев искать современный преобразователь "индуктивность в ток". Обещали поискать в Ростове или украинский БПВИ-10 (вариант БПВИ-1 + ТРМ 201) или подобный российский прибор.

У овена раньше были преобразователи сигналов взаимной индуктивности, сейчас правда уже нет, но у других производителей есть! Но мне кажется проще и в большинстве случаев даже и дешевле нормальный прибор(датчик) приобрести, я не говорю по последнему слову науки и техники, но хотя бы по-человечьи сделать!