Михалыч #
09.08.2009, 19:56
Имеется ТРМ-151-05, Выход 1 ЦАП (0 ... 10 В), выход 2 реле.
Прибор запрограммирован для управления регулятором напряжения типа РНТТ, при запуске программы, программа идёт нормально. НО при индикации 100% мощности на выходе 1 прибора не более 0,3 В. При окончании шага выскакивает LBA-авария Источник питания ЦАП 15-ти вольтовый.

Папулов Сергей
10.08.2009, 09:49
Имеется ТРМ-151-05, Выход 1 ЦАП (0 ... 10 В), выход 2 реле.
Прибор запрограммирован для управления регулятором напряжения типа РНТТ, при запуске программы, программа идёт нормально. НО при индикации 100% мощности на выходе 1 прибора не более 0,3 В. При окончании шага выскакивает LBA-авария Источник питания ЦАП 15-ти вольтовый.

"Программа идет нормально" это означает, что на выходе имеется напряжение соответствующее индикатору прибора? Или на выходе всегда 0,3В?

Михалыч #
10.08.2009, 12:13
Всегда 0,3 В.

Папулов Сергей
10.08.2009, 13:31
Расскажите как должен функционировать прибор? Используете ли график коррекции? Если есть возможность, выложите файл конфигурации.

Михалыч #
10.08.2009, 21:06
ПРОГРАММА №1. Шаг №1(обычный) переход по времени и значению. Время 35 мин. Температура 320 гр. Шаг №2( с переходом). Переход программа №12 Шаг №10. переход по времени и значению. Время 120 мин. Температура 320 градусов.
Скорость нагрева 10 гр/мин. Прибор ТРМ151-05 УР. Датчик термопара ХА.

Папулов Сергей
11.08.2009, 09:57
ПРОГРАММА №1. Шаг №1(обычный) переход по времени и значению. Время 35 мин. Температура 320 гр. Шаг №2( с переходом). Переход программа №12 Шаг №10. переход по времени и значению. Время 120 мин. Температура 320 градусов.
Скорость нагрева 10 гр/мин. Прибор ТРМ151-05 УР. Датчик термопара ХА.
1489
попробуйте эту модификацию. на второй вход перемычку повесьте...