PDA

Просмотр полной версии : отличие в плк разъема Debag и простого Rs232



Павел ГОН
05.07.2007, 17:16
есть какие-то отличия м\д Debug и Rs232 в плк. Rs232 работает уверено со всем, что присоединяли. а Debug работает у нас уверенно только с дивайсами, в которых стоят хорошие оптически развязанные микросхемы приобразователи Rs в Ttl уровень. приборчики в которых стоит простой мах232 идут сбои по связи. Перемычку в кабеле убрали конечно. ПЛК -150 МУ

Филоненко Владислав
05.07.2007, 19:01
Абсолютно одинаковые микросхемы преобразователей уровня в обоих. А где вы нашли у 150-го Rs-232?

Павел ГОН
09.07.2007, 09:46
Микросхемы действительно одинаковые. Мы это сразу посмотрели когда сталкнулись с этой проблемой. Сравнивали мы, конечно, порты на ПЛК-100. Т.е. подключали сначала к одному устройство, а затем к другому порту. На Debug связь была не устойчивая. А обнаружилась эта проблема, когда мы попытались подсоедениться к ПЛК-150 через DEBUG. ТАМ вариантов действительно нет (только RS485, но на нем панель).