Кирилл
06.08.2009, 13:29
Пытаюсь подключить к ПЛК GSM можем Siemens MC35. Делаю все по инструкции "Применение ОВЕН ПЛК в системах удаленной диспечеризаии".
Версия прошивки ПЛК: Binary VERSION 2.05.7
На сайте был скачен таргет target_PLC_100_2.05.0.zip

В конфигурации добавил модуль modbus master, slot поставил modem и в качестве порта выбрал RS232 т.к. именно к нему подключен модем(не debug)

После подключения к контроллеру и заливки проекта вылазиет такое сообщение:

#2002: 2009. 8.6 9:55:31 # 6 Module not initialized Error! Device Id=210 not initia

Провод спаял как нарисовано в руководстве.
Странно что при установке таргета при наведении на него в всплывающем окне показывается что версия не 2,05 а 2,02.

Николаев Андрей
06.08.2009, 14:18
1. Target совместим 2.02 и 2.05
2. Попробуйте перейти на 2.10.5

Кирилл
10.08.2009, 09:51
Прошивку контроллера сменил, это не помогло, оказывается проглядел в другом месте.
Пытаюсь считать данные с ПЛК Lectus Modbus OPC, модемы соединяются и в логе пишет вот это

10:24:52.468 [1428] (COM1)Rx:
CONNECT 9600/RLP

10:24:53.468 [1428] (COM1) подключение - ОК
10:24:53.484 [1428] (COM1)Tx: [17] ": 0 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 F 6 CR LF "
10:24:55.890 [1428] (COM1)Rx: [11] ": 0 5 8 3 0 2 7 6 CR LF "
10:24:55.890 [1428] Ошибка приема/передачи (COM1 Адрес:5)

Подскажите хотябы в каком направлении смотреть, ПЛК100 стоит как slave устройство инициатором соединения выступает комп

Филоненко Владислав
10.08.2009, 14:38
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. А денег нет (с)

В Вашем случае нужны регистры в ModBus slave, к-е Вы хотите опросить.