Просмотр полной версии : Помогите новичку ;)
Здраствуйте,имеется прибор "овен мпр51",в котором нужно настроить всего лишь один параметр - температуру. Т.е. чтобы при достижении например 25градусов нагреватель выключался,а при 23 включался. Буду ооочень благодарен за помощь:)
Зравствуйте ziclop. В РЭ по мпр51 есть пример програмирования (приложение 3) непрерывного поддержания температуры 50градусов +-1градус.
А вам нужно 24+-1градус. Програмируйте всё по примеру, только уставку (параметр Е02)измените с50 на 24.
Удачи.
Зравствуйте ziclop. В РЭ по мпр51 есть пример програмирования (приложение 3) непрерывного поддержания температуры 50градусов +-1градус.
А вам нужно 24+-1градус. Програмируйте всё по примеру, только уставку (параметр Е02)измените с50 на 24.
Удачи.
Большое спасибо,буду очень благодарен если скинете ссылку,а то не могу найти что-то:o
скачайте РЭ МПР 51(м02).Там всё описано.http://www.owen.ru/device/66120063.
Удачи.
скачайте РЭ МПР 51(м02).Там всё описано.http://www.owen.ru/device/66120063.
Удачи.
Большое спасибо за помощь,очень выручили;)
Подскажите ещё кое-что :rolleyes:
Я подключил 2 датчика температуры : сухой и влажный,как можно проверить,работают ли они вообще или нет ? Т.е. есть ли такая функция,чтобы прибор показывал температуру с датчиков ? Заранее благодарю за ответ;)
Здравствуйте ziclop. Вы ,как большинство новичков ленитесь полностью читать РЭ на прибор. Внимательно прочитайте раздел 3.3.2 РЭ МПР51(м02) индикация и управление. На лицевой панели прибора есть кнопка (вверх), нажимая которую на индикатор "параметр" выводятся поочерёдно значения датчиков:3 термометров и 2КЗР. На каком датчике (на панели) горит светодиод, его значение и выводится на индикатор "параметр".
Удачи.
Александр173
11.11.2015, 11:14
Зравствуйте ziclop. В РЭ по мпр51 есть пример програмирования (приложение 3) непрерывного поддержания температуры 50градусов +-1градус.
А вам нужно 24+-1градус. Програмируйте всё по примеру, только уставку (параметр Е02)измените с50 на 24.
Удачи.
Аналогично программировал по примеру, но выходит ошибка А09. Подскажите пожалуйста как правильно запрограммировать это устройство?
Andrew_Stranger
11.11.2015, 12:13
Сообщения «A03», «A04», «A09» появляются, когда измеренная (или вычисленная)
величина, используемая программой управления, оказывается вне допустимых пределов.
Это возможно как в результате действительного выхода управляемой величины за
допустимые пределы, так и в результате сбоя работы прибора (например, после мощной
помехи).
Александр173
11.11.2015, 12:59
Сообщения «A03», «A04», «A09» появляются, когда измеренная (или вычисленная)
величина, используемая программой управления, оказывается вне допустимых пределов.
Это возможно как в результате действительного выхода управляемой величины за
допустимые пределы, так и в результате сбоя работы прибора (например, после мощной
помехи).
Сбоя работы прибора небыло. Как запрограммировать допустимые пределы? В примере И.1 таблица И.1 в руководстве по эксплуатации, что забивать вместо прочерков?