Просмотр полной версии : Управление тепловыми завесами на входных дверях здания - что посоветуете?
Есть пара входных дверей, оборудованных тепловыми завесами с водяным калорифером. По структуре очень все похоже на приточные системы вентиляции - но вот только режим работы уж очень сильно "дерганый" - двери могут по полчаса практически не закрываться, а потом час быть закрыты, а потом каждые 5 минут один проходящий человек может "напускать холода" в "предбанник". Думаю что тупо применить ТРМ-133 не получится (а может я ошибаюсь и PID регулятор параметрами можно "закрутить" на специфику тепловой завесы?)
С благодарностью выслушаю любые конструктивные идеи на эту тему.
Да, кстати, если ТРМ133 все же годится для этого применения - небольшая Application Note с подробным описанием "что да как" помогла бы наверное продать чуть больше этих контроллеров. ;)
Есть пара входных дверей, оборудованных тепловыми завесами с водяным калорифером. По структуре очень все похоже на приточные системы вентиляции - но вот только режим работы уж очень сильно "дерганый" - двери могут по полчаса практически не закрываться, а потом час быть закрыты, а потом каждые 5 минут один проходящий человек может "напускать холода" в "предбанник". Думаю что тупо применить ТРМ-133 не получится (а может я ошибаюсь и PID регулятор параметрами можно "закрутить" на специфику тепловой завесы?)
С благодарностью выслушаю любые конструктивные идеи на эту тему.
Да, кстати, если ТРМ133 все же годится для этого применения - небольшая Application Note с подробным описанием "что да как" помогла бы наверное продать чуть больше этих контроллеров. ;)
Самый простой вариант воспользуйтесь стандартной схемой обвязки тепловых завес с использованием рекомендованного производителем набора оборудования. Обычно найти можно в том же каталоге что и завесы. Конечно если вам не нужно подключить завесы к BMS.
lara197a
05.08.2009, 07:32
Достаточно поставить таймер задержки выключения на вентилятор.
Включатьего при открытии двери, выключать при закрытии с задержкой.
Так же предусмотреть минимальное время между вкл и выкл, для того, что бы избежать лишних дерганий.
При не работающем вентеляторе потери тепла в следствии естественной конвенции не значительны. Регулировать пропускную способность потока теплоносителя через радиатор с помощью ТРМ (не обязательно133), не нужно, из-за инертности системы. Можно только предусмотреть защиту от замерзания.
Можно, при наличии насоса управлять его работой, для поддержания температуры радиатора.
В общем выбирайте применительно к схеме питания радиатора.
На тепловую завесу устанавливается соленойдный клапан с дросселированным байпасом. Соответсвенно, никакого ТРМ133 не надо.
Соответсвенно, для предбанника вентилятор не выключается по открыванию дверей - нет смысла, вся экономия умрет на пусковых режимах.
Лучше всего воспользуйтесь комплектным блоком, а если его нет - то 2-мя фреоновыми термостатами - по воде и по воздуху. Схема включения - проста и очевидна. Если нужно дистанционное управление - воспользуйтесь МДВВ.
Системы уже давно смонтированы, и несколько зим абы как работают. Водяные калориферы (два, одинаковые), циркуляционный насос, задвижка с приводом, термометр на обратке какой то (надо разобраться какой еще - провода от него висят в воздухе), двухскоростные вентиляторы. Системы управления в свое время были выведены из строя (хотя дело темное, похоже просто сперли, старшие товарищи не хотят об этом плотно разговаривать, да и у здания история непростая ;) ) и сейчас в шкафу времянка, позволяющая вручную покрутить задвижку, включить циркуляционный насос, отключить систему вообще... Герконовый датчик открытия дверей включает вентилятор, выключение с задержкой, используется только одна скорость из двух возможных.
Конечная цель - прекратить постоянные ручные "подкручивания", оптимизировать расход теплоносителя, ну и в перспективе сделать дистанционное управление, когда до этого дойдет.
Сообщите, какая у Вас тепловая завеса:
1. Устроенная, как отдельная приточная вентустановка, отдельно стоящая, только забирающая воздух из помещения и дующая в предбанник.
Или
2. Компактный калорифер с вентиляторами, висящий непосредственно в предбаннике.
Всё зависет от бюджета.
Если экономно , то как предложил ASo
Если По Вашему "тех. заданию":
ТРМ 133, + доп. тем-ный датчик в помещении, + коррекция приточного воздуха от тем-ры в помещении. И выставить минимальное время прогрева калорифера.
Включение по открыванию дверей на вход С1, При конфигурировании этого входа можно сделать задержку на выключение.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot