подскажите плиз!
у меня 9 приборов трм151 и 4 мва8. все это "хозяйство" мне надо подключить через орс сервер на Scada систему. как мне получить максимальную быстроту обновления данных на экране? с какой частотой орс сервер будет посылать данные в Scada ?

Малышев Олег
10.07.2007, 15:18
Передача данных из OPC идет практически мнгновенно. Узкое место это интерфейс RS485. На скорости 9600 при 8,n,1 для получения тега по ЛС передаются порядка 26 байт. Что по времени составит 26*(8+1+1+1)/9600=0.03 сек. При 8 каналах на 4 МВА + 9 * 2 канала ТРМ151=8*4+9*2=24+18=42 тега. По времени 0.03*42=1.25 сек. С учетом реальный линии (перезапросы и т.д) будет порядка 1.5 сек. Это время полного обновления данных со всех устройств в ЛС. Оптимизировать время можно поставив второй (третий) адаптер RS485 для отдельной группы приборов.