Добрый день.

При использовании 1 модификации, невозможно перевести ПИД-регулятор канала из положения «нагреватель» в положение «холодильник».
При задании в программе «Конфигуратор ТРМ 148» в канале регулирования количества «холодильников» -«1» , а количества «нагревателей»- «0» со всеми необходимыми связями вычислителя, регулятора БУИМ(блока управления исполнит. механизмом) и ВЭ (выходным элементом), - реальный выходной аналоговый сигнал всё равно работает по закону «нагревателя»

Заранее спасибо!

Папулов Сергей
03.08.2009, 12:35
Для внесения изменений в заводскую конфигурацию, необходимо войти в конфигуратор на полном доступе.
Для изменения логики работы с нагревателя на холодильник, нужно по порядку отключить в каждом канале регулирования: БУИМы (все ссылки), преобразователи сигналов (ссылки на БУИМы и кол-во ИМ = 0).
Затем в обратном порядке подключить в ПС кол-во ИМ в "холодильнике", поставить ссылки на БУИМы, в БУИМах указать тип ИМ и ссылки на выходной элемент.
При изменении каждого из параметров желательно производить запись изменений в прибор.

Алексей Дудин
03.08.2009, 12:49
Делали такую последовательность, не помогло. Что еще может быть не так?

Также есть проблема:
ПИД регулирование по одному из каналов пропадает если какой-нибудь из входов в обрыве...

Папулов Сергей
03.08.2009, 14:21
Делали такую последовательность, не помогло. Что еще может быть не так?
Если все делали правильно, то должно работать. Попробуйте сделать инициализацию и полностью собрать конфигурацию вручную.


Также есть проблема:
ПИД регулирование по одному из каналов пропадает если какой-нибудь из входов в обрыве...
А как должна работать 1я модификация? 8 входов - 8 выходов. Если по любому из датчиков обрыв или потеря связи, канал регулирования перестаёт функционировать... все логично.
Если же Вы пытаетесь проверить работоспособность прибора отстроив один к***** то на остальные входы поставьте перемычки и выставьте какой-нибудь термопарный датчик.

Алексей Дудин
03.08.2009, 14:50
А как должна работать 1я модификация? 8 входов - 8 выходов. Если по любому из датчиков обрыв или потеря связи, канал регулирования перестаёт функционировать... все логично.

--- В том то и дело, что в обрыве один канал а регулирование пропадает на другом.

Александр Кузнецов
24.10.2010, 19:50
добрый вечер не могу сконфигурировать трм148, по регулировке задвижкой и пчв (овен), по графику температуры (тпр-тнар) и (тобр.-тнар) где тпр-температура прямой воды, тобр.-температура обратной воды и тнар.-температура наружного воздуха. пчв должно регулироваться по цап 4....20ма, проблемма в том что не могу задать какие именно входа работают на графики, и соответственно подключить эти графики, использую конфигуратор через Rs485

Александр Кузнецов
24.10.2010, 23:18
а можно поконкретнее и описать как подключаются графики через конфигуратор, я вижу дерево "графики"/входы графиков/график№1-график№8, так тама не позволяет выбрать ни одной функции, хотя захожу под полным доступом (правда сам трм148 не подключен)

Папулов Сергей
25.10.2010, 12:55
графики задаются не через дерево программирования.
пример задания графика уставок:2959