Просмотр полной версии : Гальваническая изоляция в приборах ОВЕН



Владимир С.
03.08.2009, 11:52
Уважаемые господа, просветите пожалуйста!
Есть ли гальваническая изоляция интерфейса RS-485 в ПЛК и модулях вода-вывода (прежде всего интересуют ПЛК150, МВА8, МДВВ)?
Нужно ли выравнивать потенциалы сигнальных земель в приборах ОВЕН, объединенных по RS-485? Если да, то как это правильно сделать?

Николаев Андрей
03.08.2009, 12:01
Развязка RS485 выполнена во всех наших приборах. Тем более в ПЛК и модулях ввода вывода (1500В).
Схема подключения используется 2-х проводная. По этому земля не используется

mikl65
21.01.2010, 05:41
Что-то сомневаюсь, что в MDVV выполнена гальваническая развязка. На шине висит половина питающего напряжения. При попытке подключить к RS485, соединяющему ПЛК154 и МДВВ, частотного преобразователя ВЕСПЕР связь теряется между всеми приборами.
МДВВ-Р 90...264В выпуска 2009г.
Вопрос - есть все-таки гальваническая развязка или нет?
Попутно вопрос - можно ли к одному ПЛК154 подключить по RS485 модули MDVV, а к дебаг RS232 - частотник слейвом?

Николаев Андрей
21.01.2010, 10:14
1. Сомневаться никто не мешает.
2. Попробуйте подключать другие частотники, и почувствуйте разницу. Буквально на той неделе с Danfoss баловались (хотя тоже не самый шоколад) - никаких вопросов. Ну и проверьте настройки сети, четность, количество бит, скорость...
3. Debug 232 был действительно не развязан от основной схемы прибора, но и этот порт год назад мы развязали.