Просмотр полной версии : ПЛК100, безопасное отключение в STOP



Alor
03.08.2009, 09:25
Подскажите.
Как обеспечить перевод выходных реле в выключенное состояние если
ПЛК по какой либо причине ушел в STOP.

Если можно подробней.

Благодарю за помощь.

Малышев Олег
03.08.2009, 10:00
PLC-Configuration ->PLC100.R->Discrete Output -> вкладка Module Parameters ->Safe Value

Филоненко Владислав
03.08.2009, 10:03
поставить обработчик на событие Stop

Alor
27.04.2010, 15:01
поставить обработчик на событие Stop

Можно подробней или пример как это реализуется.
Допустим создал обработчик PUO STOP и START на системные события, что в этих блоках необходимо прописать?

Филоненко Владислав
27.04.2010, 15:26
то состояние, которое хотите обеспечить :)
и флаг запрета/разрешения работы основного цикла.

Alor
27.04.2010, 16:16
Действительно не пойму сути.
ВЫхода я не могу в фалс все перевести.
если прописываю новую булеву переменную которую в последствии обрабатываю в основном PoU и вызываею этот блок из ново созданного блока Stop, то при переходе в плк в "стоп" среда кодесис выдает ошибку (режим отладки онлайн).

Есть готовые примеры, чтобы посмотреть как это реализуется правильно?

Филоненко Владислав
27.04.2010, 18:22
1. обработчики эвентов - это программы. только тип Prg.
2. крайне не рекомендуется из них вызывать какие либо функции и фб.
3. переменные, с которыми они должны работать - либо только на чтение в обработчике, либо только на запись.
4. какую ошибку дает среда разработки?