Просмотр полной версии : ПЛК100, безопасное отключение в STOP
Подскажите.
Как обеспечить перевод выходных реле в выключенное состояние если
ПЛК по какой либо причине ушел в STOP.
Если можно подробней.
Благодарю за помощь.
Малышев Олег
03.08.2009, 10:00
PLC-Configuration ->PLC100.R->Discrete Output -> вкладка Module Parameters ->Safe Value
Филоненко Владислав
03.08.2009, 10:03
поставить обработчик на событие Stop
поставить обработчик на событие Stop
Можно подробней или пример как это реализуется.
Допустим создал обработчик PUO STOP и START на системные события, что в этих блоках необходимо прописать?
Филоненко Владислав
27.04.2010, 15:26
то состояние, которое хотите обеспечить :)
и флаг запрета/разрешения работы основного цикла.
Действительно не пойму сути.
ВЫхода я не могу в фалс все перевести.
если прописываю новую булеву переменную которую в последствии обрабатываю в основном PoU и вызываею этот блок из ново созданного блока Stop, то при переходе в плк в "стоп" среда кодесис выдает ошибку (режим отладки онлайн).
Есть готовые примеры, чтобы посмотреть как это реализуется правильно?
Филоненко Владислав
27.04.2010, 18:22
1. обработчики эвентов - это программы. только тип Prg.
2. крайне не рекомендуется из них вызывать какие либо функции и фб.
3. переменные, с которыми они должны работать - либо только на чтение в обработчике, либо только на запись.
4. какую ошибку дает среда разработки?