Привет, у меня такой вопрос можно подключить питание 24 вольта выходящее из ПЛК 110-220.Р.Х (43 44) к панели оператору СП 270 или надо покупать блок питание.
Sniper007
31.07.2009, 07:08
Потребляемый ток панели СП-270 равено 150 мА. Выходной ток блока питания ПЛК110 400 мА. Так что наверно можно
Николаев Андрей
31.07.2009, 08:48
Я бы рекомендовал использовать внешний БП.
На счет 600мА - я уточню... да и для панели 200мА... Но в любом случае из соображений надежности я бы запитал панель от отдельного БП
1459И вот еще один вопрос у меня не получается создать в PLC Configuration RS 485 выбирал все возможные создается только RS 232, а подключить надо МВА 8 к плк 110 таргет взят с диска выложенный на сайте подскажите в чем дело. :confused:
Николаев Андрей
31.07.2009, 15:42
1459И вот еще один вопрос у меня не получается создать в PLC Configuration RS 485 выбирал все возможные создается только RS 232, а подключить надо МВА 8 к плк 110 таргет взят с диска выложенный на сайте подскажите в чем дело. :confused:
А если документацию почетать?:cool: :) :)
Извиняюсь, затупил. Видел но что-то не доперло, благодарю за помощь.
А по поводу хитрой запитки какие нибуть мысли есть?
Gerkules
31.07.2009, 20:00
А по поводу хитрой запитки какие нибуть мысли есть?
я пробовал подключать СП270 с ограничением тока 0,5А- панель не загружалась, постепенно увеличивая ток до 1А загрузилась и после этого можно было опускать ток до 0,5. так что наверное не стоит этого делать
Благодарю за проведенный эксперимент тема закрыта