PDA

Просмотр полной версии : УКТ38-Щ4 объединение в сеть



Googlegum
30.07.2009, 10:02
Очень прошу, помогите с проблемой:
Есть 4 прибора УКТ38.Необходимо ли наличие 4-х преобразователей АС-2 (т.е. для каждого прибора свой) для объединения их в сеть RS - 485 и подключения к компьютеру через АС-3М???Либо есть другие пути решения данной проблемы.
З.Ы.приборы стоят в одной панели.

Kirill
31.07.2009, 09:24
Очень прошу, помогите с проблемой:
Есть 4 прибора УКТ38.Необходимо ли наличие 4-х преобразователей АС-2 (т.е. для каждого прибора свой) для объединения их в сеть RS - 485 и подключения к компьютеру через АС-3М???Либо есть другие пути решения данной проблемы.
З.Ы.приборы стоят в одной панели.

Если вы хотите работать именно с rs485, то вам необходим преобразователь АС2-М, а не АС2. Это совершенно разные устройства.
Да, действительно, необходим АС2-м на каждый прибор.

Googlegum
31.07.2009, 09:41
Если вы хотите работать именно с rs485, то вам необходим преобразователь АС2-М, а не АС2. Это совершенно разные устройства.
Да, действительно, необходим АС2-м на каждый прибор.

Спасибо,так и думал...Одно только непонятно-почему в УКТ38-Щ4 отсутствует интерфейс RS -485, это же не портативный прибор,а щитовой..Очень неудобно, да и накладно покупать кучу девайсов для создания сети.

Kirill
31.07.2009, 09:56
Спасибо,так и думал...Одно только непонятно-почему в УКТ38-Щ4 отсутствует интерфейс RS -485, это же не портативный прибор,а щитовой..Очень неудобно, да и накладно покупать кучу девайсов для создания сети.

Потому что не все сразу.

УКТ разрабатывался не вчера. Поэтому некоторые стандарные для наших новинок опции в него не попали по давности лет.

Neurox
31.07.2009, 10:21
нашол в документации на ОПМ вот такую схему.

задача обединить в сеть 4 УКТ38 и по 485 шине соединить с ПК (через АС3М).

АС2М не поддерживает работу с несколькими интерфейсами "токовая петля". ставить на каждый прибор АС2М--дорого.

возможен ли такой вариант.

ПК--232-АС3М---485---АС3М--232--АС2 --(4 прибора УКТ38 (или 8)) ????7

и еще,есль ли возможность работы интерфейса "токовая петля" на расстояниях более 150М? токда можно отказатся от АС3М и ставить преобразователь АС2 непосредственно у ПК. подтянув к нему 4мя парами "токовые петли" от приборов УКТ38..

итого расходов--только добавление дополнительной витой пары. а вместо запланированных АС3М ставятся АС2.