Просмотр полной версии : ТРМ210 не видит термопару



В.Сергей
29.07.2009, 16:43
При включении - сначала 00 затем Err-5 (вход -замкнут, тип -ТХК), при переходе в режим измерения 0-1вольт работает!!!(может и с ошибкой).

Фадеева Надежда
30.07.2009, 17:25
Уточните, пожалуйста, Вы подключаете к клеммам 10,11 прибора ТРМ210 термопару типа ТХК, устанавливаете в группе init в параметре in-t значение E_ _L? Вы уверены, что датчик исправен? Есть возможность подключить к прибору другой датчик? Подключите к клеммам 10,11 скрепу (оставив код датчика E_ _L) и проверьте, будет ли прибор индицировать температуру.

В.Сергей
31.07.2009, 09:27
Доброе утро Надежда. Спасибо за ответ. Обрисовываю ситуацию подробнее. Замыкаю 10-11 вход перемычкой. Должен показывать "температуру холодного спая, например 25 ", а ТРМ пишет Err-5. Причем в независимости от типа выбранной термопары. Второй этап - программируем ТРМ на работу от источника напряжения U-50 (клемы 10-11 попрежнему замкнуты) показывает 50. При подаче на клемы 9-10 напряжения от калибратора в диапазоне -50 до +50 мВ показания не меняются. Выставляем режим работы ТРМ r_426 (ТСМ-50), замыкаем клемы 9-10, на клемы 10-11 вешаем резистор 50 Ом и наблюдаем показания 2,4 градуса.

Maximus
31.07.2009, 10:03
Очень похоже на "не совсем верные" действия при восстановлении заводских настроек прибора...
Я ошибаюсь или Вы пользовались сбросом?
Если да, то по всей видимости либо нажали вместо 2-х кнопок 3, либо не выдержали паузу между выключением прибора из сети и последующим включением с зажатыми кнопками.

Так или иначе, Ваш прибор потерял калибровку, при наличии генератора опорных напряжений ее можно восстановить самостоятельно (это если работать с ТП). Для калибровки ТС нужен точный резистор 50 Ом.

В.Сергей
31.07.2009, 12:04
Спасибо Максим! В наличие все калибраторы. Можно методику?

В.Сергей
31.07.2009, 15:24
Спасибо тех-поддержке!!! Все восстановил и откалибровал. Действительно слетели все коэффициенты.