PDA

Просмотр полной версии : СМИ-1 и МВ110.



Р.Александр
29.07.2009, 11:48
1.Возможно ли использовать СМИ-1 в качестве мастера в сети RS-485,
без контроллера, кроме нее в сети - 3 модуля МВ110.
2. Можно ли будет в этом случае с помощью СМИ-1 при необходимости
произвести сброс счетчиков модулей МВ-110.
3. Имеется ли ОРС драйвер (сервер) для СМИ-1, совместимый с Master Scada.

Николаев Андрей
29.07.2009, 12:06
Можно, только учтите количество редактируемых параметров.
Подойдет стандартный OPC ModBus например. Единственно - интерфейс только 232 для связи с ПК.

Kirill
29.07.2009, 17:11
1.Возможно ли использовать СМИ-1 в качестве мастера в сети RS-485,
без контроллера, кроме нее в сети - 3 модуля МВ110.
2. Можно ли будет в этом случае с помощью СМИ-1 при необходимости
произвести сброс счетчиков модулей МВ-110.
3. Имеется ли ОРС драйвер (сервер) для СМИ-1, совместимый с Master Scada.

Александр.
Если сми будет только собрать информацию с модулей и передавать ее в SCADA, то это рабочий вариант.
Обнулять счетчики вы тоже сможете.
Но внимательно почитайте РЭ. Там указано ограничение на количество отображаемых параметров (всего 4) и на количество редактируемых (всего 16).
Таким образом вы сможете обнулять счетчики всего одного МВ110-16Д(ДН).