Просмотр полной версии : Время реакции аналогового входа ПЛК63???



OlegN
29.07.2009, 10:56
Как получить минимальное время реакции аналогового входа в ПЛК63?
У меня есть контролер и замечено следующее - Если вход настроен на работу от потенциометра 0.4...2к и фильтры не трогаем -скорость обновления данных приблизительно 5с. Уменьшение и увеличение значений полосы и постоянной фильтра приводит только к худшим результатам. Приэтом в контроллере вообще пустой PLC_PRG.
Вопрос -можно получить данные с аналогового хода быстрее чем 1с или это не реально?

Малышев Олег
29.07.2009, 14:15
Есть возможность увеличить скорость одного входа за счет других
нужно записать в прибор значение целочисленного параметра itrl c индексом = № канала(0..7) значение = скорость обновления в 10 мс
т.е. для секунды будет =100

OlegN
29.07.2009, 14:56
Есть возможность увеличить скорость одного входа за счет других
нужно записать в прибор значение целочисленного параметра itrl c индексом = № канала(0..7) значение = скорость обновления в 10 мс
т.е. для секунды будет =100

Это можно сделать в CoDeSys ? Если да то как?