Просмотр полной версии : Причина в МВА-8?



Партизан
28.07.2009, 16:35
Предыстория такая: к ПЛК-150 подключен МВА8, который собирает показания с 5-ти датчиков температуры (ТСМ). На аналоговые входы ПЛК заведен сигнал 0-10 В.
ПЛК по Ethernet соединен с компьютером, на нем стоит ОРС Кодесис и МастерСкада.
Иногда (см. приложенный график) происходят выбросы температуры на 3-15 мин по времени и на 1-5 оС по амплитуде. При этом сигнал со входов ПЛК не искажается (коричневое перо).
Связать такие данные с работой другого оборудования не получается.
Единственная закономерность, какую удалось придумать - температура воздуха в операторской. В жаркие день (+40-45 оС) может быть до 5 таких выбросов, если прохладная ночь - и 18 часов работает без проблем.

Бред конечно, но проблема стоит. Подскажите, где можно искать причину?

Kirill
28.07.2009, 17:06
Связать такие данные с работой другого оборудования не получается.
Единственная закономерность, какую удалось придумать - температура воздуха в операторской. В жаркие день (+40-45 оС) может быть до 5 таких выбросов, если прохладная ночь - и 18 часов работает без проблем.

Бред конечно, но проблема стоит. Подскажите, где можно искать причину?

Как вариант: Климатика для ПЛК -20 +70
Для МВА8 0 +50.
Если в помещении 45, в корпусе прибора вполне может быть больше 50. Отсюда и глюки.

Партизан
28.07.2009, 17:10
Кирилл, спасибо.
Подробнее проверим эту теорию, если других возможных причин не видно.