Просмотр полной версии : Передача переменной string из ПЛК в СП270
Здравствуйте
В ПЛК (master) имеется переменная string , в панели СП270 (slave) вставляю поле "Текстовый дисплей" Регистр , к примеру, PSW 300 ; Данные номер 1. И как быть дальше ? :confused:
При переключении вкладки диалога на "Вид" им имеется следующее окноC:\Documents and Settings\dmitry\Рабочий стол\Экран 1.JPG
Модераторыыы ..... Еще никому и никогда не удавалось передать преременную string в текстовый дисплей панели ?
Ельцов Андрей
28.07.2009, 16:33
Модераторыыы ..... Еще никому и никогда не удавалось передать преременную string в текстовый дисплей панели ?
Честно. Первый раз возник подобный вопрос. Поэтому и такая заминка с ответом. Что касается ошибки при работе с индикатором. Она есть. Пока не устранена. Вы можете воспользоваться индикатором с управлением и запаролить его на изменение.
при работе с таким дисплеем один регистр в плк отвечает за 2 символа выводимых на панель.
а как поступать если необходимо передать 10 символов ?
в панели указывается регистр PSW 300 ( WORD - 2 символа)
в ПЛК указывается регистр UMD %... AT : WORD (2-символа)
надо 10 (к примеру)
как быть ?
Ельцов Андрей
29.07.2009, 09:43
а как поступать если необходимо передать 10 символов ?
в панели указывается регистр PSW 300 ( WORD - 2 символа)
в ПЛК указывается регистр UMD %... AT : WORD (2-символа)
надо 10 (к примеру)
как быть ?
Все так же. два символа один регистр. Дальше по порядку. 301-регистр 3-4 символы и т.д.
Сергей71
30.07.2009, 09:33
в ПЛК конфигураторе указывается регистр 1 byte (1-символа) и таких по порядку 10
И объявляешь переменную str :% at : string(10) ссылаясь на первый адрес в конфигураторе;
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot