PDA

Просмотр полной версии : ТРМ-212 и Данфосс AME 10



alek102
25.07.2009, 18:58
Здравствуйте, необходима помощь в подключении к аналоговому выходу.
Имеем контроллер ТРМ 212 и электропривод Данфосс АМЕ 10
(док. на привод: http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/AutoGen/ED95W950/?ForceLanguage=ru)
Возможно ли заставить их работать вместе, т.к. у данофосса аналоговый вход только +U (т.е. Y - по схеме). Контроллер управляющий сигнал выдает, но на приводе его проверить нельзя, т.к. питание привода переменка 24.
Данфосс говорит мол -U ему не нужен, подключили правильно.

Николаев Андрей
26.07.2009, 00:18
Стандартное жлобство Данфоса...
Лечится просто:
Питание подключаете как указано, а управляющий: "+" - на управляющую точу, "-" - на общую (минус питания).
Всегда было интересно а где люди 24 переменки берут, почему питание не 220???

magirus
26.07.2009, 10:31
где люди 24 переменки берут
боюсь там же где нестандартные шляпки для винтов ... правда тут наши китайские друзья быстро помогают...;)
или у производителя железяки (мало того, железяку купил за пару килобаксов а то и больше, так еще БП к ней за пару сотен вечнозеленх купи, а то гарантия слетит...)

Николаев Андрей
26.07.2009, 18:30
Меня действительно интересует зачем люди берут модификации белимо (и иже с ним) с питанием 24 переменки...

k-kont
26.07.2009, 22:46
Меня действительно интересует зачем люди берут модификации белимо (и иже с ним) с питанием 24 переменки...

1. По соображениям электробезопасности.
2. Сколько ставили эл приводы белимо было по барабону 24 В переменка или постоянка.

Николаев Андрей
27.07.2009, 09:55
1. По соображениям электробезопасности.
2. Сколько ставили эл приводы белимо было по барабону 24 В переменка или постоянка.

Электробезопасность и на 220В можно соблюдать, а вот переменки 24В где берете? Может это какие то жутко распространенные устройства, и я о них не слышал???

Andrew48
01.08.2009, 21:42
Жутко редкие трансформаторы 220/24В:)

vatsis
03.08.2009, 12:18
Стандартное жлобство Данфоса...
Лечится просто:
Питание подключаете как указано, а управляющий: "+" - на управляющую точу, "-" - на общую (минус питания).
Всегда было интересно а где люди 24 переменки берут, почему питание не 220???

У меня тоже возникал такой вопрос. Исходя из собственных знаний нарисовал схему подключения, отправил в support@owen.ru, общался после этого с Максимом Крецом, но конкретного ответа не получил. Жду до сих пор ответа(уже не меньше 3-х недель).
Андрей, подскажите, пожалуйста, правильно ли подключение?

Николаев Андрей
03.08.2009, 12:27
Да, если Y - управляющий сигнал, а U - обратная связь

vatsis
03.08.2009, 12:38
Да, если Y - управляющий сигнал, а U - обратная связь

Спасибо большое. :)