Просмотр полной версии : ПЛК-154 и HMI 605 S



Трефилов
24.07.2009, 15:07
Здравствуйте! Помогите подключить ПЛК - 154 к операторской панели HMI 605 S. Есть ли схема кабеля подключения? Пробовал разные варианты ни чего не получается, остановился на схеме
+ТХ +RX вместе -- А, -TX -RX вместе -- B . Спасибо.

Партизан
24.07.2009, 15:45
Все верно! 1 и 4 нога на СОМ-порте панели - это "А" по 485-му интерфейсу, 8 и 9 - соответственно "В"

Трефилов
25.07.2009, 07:23
Дело в том, что с этой схемой панель находит ПЛК, но когда загружается пишет ошибку: "Node numbers present Port2: 1", откуда она берется? На панели параметры отоброжаются в виде вопросов. Подскажите. Спасибо!

Партизан
25.07.2009, 08:22
Запомните правило простое, этот плакат увидя*:

1) На панели стоят "!" - неправильный кабель, неверный адрес Модбас

2) На панели "?" - а) указаны неверные номера регистров в ПЛК, б) Вы используете Modbus ASCII, а в PLC_Configuration регистров у вас меньше 16 шт. В этом случае либо добавьте пустые регистры чтоб их число было кратно 16, либо переведите обмен на Modbus RTU (в панели он обзывается Modbus Generic) и наслаждайтесь

*(С) В. Маяковский

Да, еще момент: "Node numbers present Port2: 1" - это благая весть, а не ошибка. Примерный перевод такой: "Я (панель) вижу устройство, подключенное к СОМ-порту 2 с адресом 1"

Трефилов
25.07.2009, 11:40
Спасибо!!! Побробуем. На данный момент используем Modbus Generic.
Показаний на панели нет одни ?????? или показания не стабильные
то ????? то цифры, что за беда?
Да, когда появляется Node numbers present Port2: 1 на белом фоне, панель ни начто не реагирует пока не сдергнуть COM порт.

Партизан
27.07.2009, 08:30
Странно все это... Ни разу с таким не встречался. Попробуйте сбросить прошивку (стр. 265 РЭ), затем загрузить Firmware, Application и Ladder.
Последний симптом должен вылечиться.
А вот насчет нестабильности сложнее - может быть наука о контактах, помехи, или в сети есть второй мастер? Т.е. панель добирается до нужных ей регистров в ПЛК через раз.
Проверьте все с самого начала, подключив а стенде только ПЛК и BrainChild.
Если и тогда не получится - принесите контроллер с панелью в любой офис КИП-Сервиса, инженеры Вам помогут

Партизан
27.07.2009, 09:29
Еще вариант: выложите проект на панель и ПЛК, может есть какая-то досадная ошибка?

Трефилов
27.07.2009, 13:28
Спасибо за совет. Проверю.
ПЛК- Master, МВА и МДДВ- Slave, BrainChild- Master.

Партизан
27.07.2009, 15:09
Вот в чем собака зарылась!
В сети RS485 может быть только один мастер, от этого все глюки.
Надо либо сделать панель слейвом, либо (мой выбор) перевести панель на порт Debug 232.

Трефилов
10.08.2009, 10:05
Был в отпуске! Спасибо, разобрались!

Партизан
10.08.2009, 12:33
Всегда пожалуйста!

Трефилов
11.08.2009, 06:53
Здравствуйте! Вчера решили попробовать соедениться по порту Debug 232, ничего не получилось. Наверно неверная расPINовка кабеля. Подскажите как правильно распаять 6-PINовый кабель для подключения к панели. Спасибо.

Nik
11.08.2009, 18:50
ПЛК - HMI
TxD 1 - 3 RxD
RxD 2 - 2 TxD
Gnd 6 - 5 Gnd

Трефилов
12.08.2009, 06:42
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь.