Просмотр полной версии : Термопара ТПР и ПЛК150
В руководстве на ПЛК150 в таблице №1 этот тип указан, а в таблице №4 не указан... :(. Кому верить?
При конфигурировании аналогового входа отсутствует в списке выбора тип "B". Как быть?
Термопару поменять не предлогать :)
Господа, неужели никто не занимался подобным вопросом?
Ведь пересчет в градусы идет, я так пологаю, программно... как занести еще одну градуировочную таблицу, либо поправить уже существующую? И вообще возможно ли это сделать?
И что представители ОВЕН скажут о несоответствиях в описании прибора?
Николаев Андрей
27.07.2009, 11:07
Действительно данный датчик был поддержан, но сейчас отключен.
Выясняем почему. Как только вопрос будет решен - обязательно отпишем.
Выясняем почему. Как только вопрос будет решен - обязательно отпишем.
Српасибо, с нетерпением ждем.
Да и вообще нельзя ведь всю стекольную промышленность игнорировать, при наших температурах ТПР один из немногих вариантов. Вот еще одно использование вашего чудесного контроллера намечается, а вопрос с термопарой все стопорит :rolleyes:
Николаев Андрей
31.07.2009, 13:46
Вопрос прояснился. Думаем как решить.
Sniper007
31.07.2009, 14:12
JEwKA по идее ни составит труда самому сделать фунциональный блок который будет пересчитывать значения милливольт в температуру.
ТПР это термопара Платинородий30-Платинородий 6, от 300 до 1800 градусов? Если да то могу выложить таблицу перевода.
В кодесис в библиотеке Util есть такая функция CHARCURVE. Он делает кусочно линейную аппроксимацию
JEwKA по идее ни составит труда самому сделать фунциональный блок который будет пересчитывать значения милливольт в температуру.
ТПР это термопара Платинородий30-Платинородий 6, от 300 до 1800 градусов? Если да то могу выложить таблицу перевода.
В кодесис в библиотеке Util есть такая функция CHARCURVE. Он делает кусочно линейную аппроксимацию
Да, тип именно такой. Градуировочная таблица у меня естественно имеется, а вот с codesys познакомился совсем недавно. Попытають решить эту задачу по Вашей наводке (чисто ради эксперемента, для себя т.к. разработчики уже отписались мне и сообщили что этот тип датчика просто отключен по причине некоторых ограничений которые меня как раз особо и не волнуют).
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot