botanik
24.07.2009, 14:03
СП270 (slave) подключена к ПЛК 150 ИЛ (master) по протоколу modbus(9600,no parity,2 stop bit). В результате отправлять данные на панель удается без проблем, а вот получить с неё ничего не получается!!! Адресацию веду с 256 (PSW). Перепробовал все команды для чтения (03,04). Подскажите в чем может быть проблема?

Ельцов Андрей
24.07.2009, 14:44
СП270 (slave) подключена к ПЛК 150 ИЛ (master) по протоколу modbus(9600,no parity,2 stop bit). В результате отправлять данные на панель удается без проблем, а вот получить с неё ничего не получается!!! Адресацию веду с 256 (PSW). Перепробовал все команды для чтения (03,04). Подскажите в чем может быть проблема?

Панель откликается на команду 3. Попробуйте поставьте стандартные настройки: 115200. нет четночти, 1 стоп бит.

botanik
24.07.2009, 18:24
Дело в том , что в сети Rs-485 находятся еще несклоько цифровых приборов, и два МВА с такими же настройками modbus(9600,2 stop,no parity). Если в ПЛК я создам еще один модуль modbus(master) , то ведь будет конфликт?

botanik
25.07.2009, 17:16
Если не трудно выложите пожалуйста пример работы панели СП270 в slave режиме, где есть ввод и передача числа на ПЛК.

BIV
25.07.2009, 21:58
У меня была такая фигня. Как оказалось, просто была сброшена галочка "отправить" на кокой-то вкладке сетевых настроек

botanik
27.07.2009, 14:58
Панель заработала нормально на скорости 115200 (1 stop bit, no parity). Но мне такой режим не подходит, потому что другие приборы в сети RS-485 максимум позволяют работать на скорости 9600. Так как заставить панель функционировать на скорости 9600??? Если это недоработка панели, то будет ли она исправлена???