Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Есть сеть из 4-х приборов ТРМ212. Назначаю адреса приборам 0,1,2,3. Конфигуратором опрашиваю приборы. У прибора с адресом 0 читаются все параметры, а у остальных не читается параметр PV1(первый параметр). Если прослушать линию, то вместо ответа в линии появляется "мусор". Если физически отцепить прибор с адресом 0, то все параметры читаются у прибора с адресом 1, а у остальных PV1 не читается. Т.е. все читается только у прибора с младшим адресом. Когда поставил приборам адреса 0,11,22,33 все стало нормально работать.
Есть сеть из 4-х приборов ТРМ212. Назначаю адреса приборам 0,1,2,3. Конфигуратором опрашиваю приборы. У прибора с адресом 0 читаются все параметры, а у остальных не читается параметр PV1(первый параметр). Если прослушать линию, то вместо ответа в линии появляется "мусор". Если физически отцепить прибор с адресом 0, то все параметры читаются у прибора с адресом 1, а у остальных PV1 не читается. Т.е. все читается только у прибора с младшим адресом. Когда поставил приборам адреса 0,11,22,33 все стало нормально работать.