Просмотр полной версии : Кабель для прошивки ПЛК-100



Слава К
22.07.2009, 07:46
Где можно посмотреть цоколёвку кабеля для прошивки ПЛК?

Николаев Андрей
22.07.2009, 09:32
Кабель для прошивки ПЛК100 идет в комплекте с ПЛК... Если Вы кабель потеряли - схема есть в руководстве по эксплуатации

Acid CooL
22.07.2009, 10:22
http://www.owen.ru/device/84650610
кто то из них - должен подойти =)

magirus
22.07.2009, 10:26
первый по ссылке.

Слава К
22.07.2009, 14:02
Спасибо всем! Кабель для прошивки действительно первый из списка.Который был в комплекте поставки подходит.Контроллер перепрошил успешно , но проблема решилась частично.Установил прошивку PLK_100_2.10.5 и таргет соответствующий.Если со старой прошивкой при приходе аварии связь по ETHERNET рвалась почти сразу, то теперь через секунд 8.Это если не подтвердить аварийное сообщение , а если подтвердить всё нормально- связь между ПЛК и ПК не рвётся.Может кто нибудь поможет решить проблему?

magirus
22.07.2009, 15:34
как соединяете по ethernet?
напрямую, свитч, маршрутизатор,
большая ли сеть?

Слава К
26.07.2009, 16:40
По ETHERNET соединяю перевёрнутым кабелем. Сеть состоит из ПЛК И ПК.
Если отключить посылку message , то проблема исчезает, связь не рвётся.В принципе можно работать и так.

magirus
26.07.2009, 17:13
Если отключить посылку message , то проблема исчезает, связь не рвётся.
эм... снова широковещние?:confused:
попробуй прошивку 2.10.07
она уже выложена...

Малышев Олег
27.07.2009, 08:51
Уточните - что за аварийное сообщение - то что приходит в среду КДС? Что то типа "PLC started", "PLC power down". Проблема не в прошивке - проблема в таймауте среды. Пока не нажмете OK обмен сообщениями останавливается. И начинается отсчет останова обмена с контроллером. Project - Option - Desktop - Communication timeout.

Слава К
28.07.2009, 09:02
Я под аварийным сообщением подразумеваю следующее.У меня в ALARM CONFIGURATION-ALARM CLASS-ASSIGNED ACTIONS установлено MESSAGE.В ВИЗУАЛИЗАЦИИ я запрограммировал,что про выбивании автомата в шкафу управления приходит аварийное сообщение *выбило автомат*.Вот если я в течении приблизительно 8 сек нажимаю OK-связь с контроллером не рвётся , а вот если не успеваю, то связь разрывается и появляется сообщение: Communication Error (#0): Logout Perfomed.
Project - Option - Desktop - Communication timeout.Там стоит 2200.Communication timeout for dowload 20000.

Филоненко Владислав
28.07.2009, 12:07
Это проблема не ПЛК. Рвет связь сама среда разработки.

Слава К
28.07.2009, 21:47
Пожалуй это так и есть.И это не какая - нибудь ошибка, так и должно быть .Ведь визуализация в КДС создана для программистов ,а не для операторов( как я сначала думал).Спасибо всем за помощь, с вопросом разобрался.