Просмотр полной версии : Модули аналогового ввода МВ110



Страницы : [1] 2

Kirill
20.07.2009, 13:05
В данной теме Вы можете задавать вопросы, связанные с новой линейкой модулей аналогового ввода.

МВ110 является развитием существующей линейки модулей ввода/вывода. Новая линейка может применяться для увеличения количества входов контроллеров ПЛК ОВЕН или контроллеров других производителей, а также SCADA-систем.

Модули ввода МВ110 обладают следующими функциональными особенностями:


Питание от 220В или 24В (универсальный источник питания)
Компактный корпус на DIN-рейку
Улучшенная помехоустойчивость – полное соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости для оборудования класса А.
ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАННЫЙ интерфейс RS485
ПОДДЕРЖКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ передачи данных через интерфейс RS485: ОВЕН, Modbus (RTU и ASCII), DCON
2 или 8 универсальных аналоговых входов для подключения термопар, термосопротивлений, сигналов 0-5 мА, 4-20 мА, 0-1 В и др. (модификация А).
8 «быстрых» аналоговых входов для подключения сигналов 4-20 мА, 0-10 В (модификация АС).
Вход для измерения сигналов взаимной индуктивности (модификация ВИ).
Съемные клеммы
Расширенный диапазон рабочих температур от -10 до +55 гр.
Бесплатная программа-конфигуратор, общая для всех моделей линейки Мх110.
Удобный способ восстановления заводских сетевых настроек.

Бесплатно предоставляются: OPC-сервер, библиотеки WIN DLL.

На данный момент выпускаются следующие модификации:
МВ110-224.2А




Готовятся к выпуску модификации:

МВ110-220(24).8АС
МВ110-224.1ВИ
МВ110-224.8А

Вопросы также можно задавать по эл. адресу Мх110(собак)owen.ru

nikita
20.07.2009, 15:51
На сколько "быстрые" входа у модификации АС? Опрашиваться они будут группой?

Kirill
21.07.2009, 10:00
На сколько "быстрые" входа у модификации АС? Опрашиваться они будут группой?

Минимальный период обновления данных 5 мс.
Группой могут быть опрошены целочисленные значения на входах по протоколу Modbus. И по DCON.

nikita
21.07.2009, 11:05
Минимальный период обновления данных 5 мс.
Группой могут быть опрошены целочисленные значения на входах по протоколу Modbus. И по DCON.

1. Это значит, что мв110 опросит один свой вход за минимум 5 мс?
2. А не группой - по протоколу ОВЕН я смогу опросить, скажем, только 1-ый и 8-ой входы за минимум 10 мс?
А если я буду опрашивать все 8 входов, то ждать обновления по одному из них мне придётся 5х8 = 40 мс или же только его собственные 5 мс?

Kirill
21.07.2009, 13:59
1. Это значит, что мв110 опросит один свой вход за минимум 5 мс?
2. А не группой - по протоколу ОВЕН я смогу опросить, скажем, только 1-ый и 8-ой входы за минимум 10 мс?
А если я буду опрашивать все 8 входов, то ждать обновления по одному из них мне придётся 5х8 = 40 мс или же только его собственные 5 мс?

Это все входы за 5 мс. Но это минимум. Реально лучше закладываться на 10 мс.

Необходимо понимать, что опрос по rs485 происходит не мгновенно и зависит от количества приборов, длины линии связи, скорости и т.д. Реально добиться с помощью групповой команды опроса всех входов раз в 10 мс (если модуль стоит рядом с ПЛК). Если вы опрашиваете по отдельности, то 8*10=80 мс - ваше время обновления данных на мастере (ПЛК).

nikita
21.07.2009, 14:49
Это все входы за 5 мс. Но это минимум. Реально лучше закладываться на 10 мс.


:eek:

И когда, приблизительно, ждать появления в продаже этого чуда:) ?

Дмитрий
22.07.2009, 12:05
А вообще состояние входов (в дискретных модулях ввода) будут так же считываться через распаковку 32 бита (в ОРС) или они всё таки будут видны сразу, Время при чтении через орс оочень большое.

Филоненко Владислав
22.07.2009, 12:36
? причем здесь OPC? Поменяйте его, если он тормозит.

Дмитрий
23.07.2009, 15:51
Поменяйте его, если он тормозит.
дело то вообще не в технологии ОРС, просто у ICPiDAS считывание приличное и 32 битная маска есть то же нормально и состояние входов, но почему то на OWENE считывание входов у меня в проекте сильно тормозит при распаковке, и нет прямого тега на состояние входов, Кстати на этот вопрос мне толком никто ничего мне не ответил.

Филоненко Владислав
24.07.2009, 10:39
Не понимаю сути проблемы. Как Вы настроите теги - так и будет работать. Есть и маска дискретных входов и доступ по одному. Вы, вероятно, используете 2-й метод. К Прибору это отношения не имеет. При подключении к ПЛК 200 транзакций в секунду влегкую.

Дмитрий
24.07.2009, 12:13
Да нет же я спрашивал про доступные теги в ОРС, в МДВВ нет прямого тега на состояние дискретного входа и приходится через маску, время отклика в SCADe довольно длительное при чем всегда разное, вот я и интересуюсь в 110 линейке, в ОРС есть состояное входов без использования 32 битной маски или нет?

Дмитрий
24.07.2009, 12:34
Прошу прощения за гемор, сейчас скачал ваш новый ОРС сгде есть 110 линейка прочитал описание и вопросы отпали по поводу тегов, а как на счет скорости в SCADe, ну меньше 1000 мс расчитывать не приходиться, просто живого нет 110 и в проекте попробывать не могу, В МДВВ с одним на столе, вопросов не было, появились когда в проекте стало приборов несколько, больше 10, я об этом где то здесь уже писал. И ещё хотелось бы иметь счетчик пробега, состояния ( ну сколько времени в активном состоянии), а не только количество импульсов.

Филоненко Владислав
24.07.2009, 13:33
Да нет же я спрашивал про доступные теги в ОРС, в МДВВ нет прямого тега на состояние дискретного входа и приходится через маску, время отклика в SCADe довольно длительное при чем всегда разное, вот я и интересуюсь в 110 линейке, в ОРС есть состояное входов без использования 32 битной маски или нет?

Странно, что 2 операции с битовой арифметикой вызывают торможение скады. Меняйте скаду. 4-х битовый советский калькулятор быстрее Вашей скады. В 100 раз быстрее!

Sniper007
24.07.2009, 22:12
У вас Мастер скада что ли?
А пробовали изменять время опроса объекта, OPC перменных. Там по умолчанию секунда стоит.
То есть секунда на то чтобы получить данные и передать на вход ФБ, следущая секунда этот ФБ выполнить и поставить на выход и т.д.

Дмитрий
25.07.2009, 04:50
Да MasterSCADA но она то распаковывает быстро а вод маска в опс дого откликается, я вообще в проекте скорость опроса ОРС сервера стараюсь делать максимальной, а всю политику опросов реализую на уровне объектов.

Филоненко Владислав
25.07.2009, 13:27
К OPC вообще очень много вопросов. Был тут на одном объекте, много ПЛК опрашиваются по ModBus TCP.
Полный вагон странностей:
1. Чем больше приборов, тем чаще опрашивается каждый из них. Хотя время опроса каждого одно и не менялось.
2. При подключении SCADA один из приборов устойчиво то терял то восстанавливал связь. OPC его просто 30 сек не опрашивал а потом просыпался, опрашивал и снова забывал. Клиент OPC вместо скады - опрос стабильный.
3. Скорость работы OPC со Скадой на мощном ПК вызывала слезы. В 10-ки раз более слабый ПЛК справился бы с этой работой быстрее.

Так что не все йогурты одинаково полезны.

Sniper007
25.07.2009, 18:09
Тоже мастер-скада? Или какая? А ОПС какой?

Филоненко Владислав
25.07.2009, 23:07
WinCE кажется

magirus
25.07.2009, 23:51
WinCE это операционная система...
а вот WinCC... который Flexible...

Kirill
28.07.2009, 15:46
Господа, давайте обсуждение ОРС, SCADA и других вопросов, не связанных с прямо с новинками перенесем в другую ветку.

ASo
04.09.2009, 08:00
вы хотите померить параметры электрического ввода?

Партизан
04.09.2009, 09:15
1000 чего?:eek:
в 1000 евро со скрипом можно вложиться

IgorR
06.10.2009, 21:17
входной цифровой фильтр имеет на входе 1600 гц на выходе 200 гц, то есть присутствует прореживание. существует ли возможность это прореживание выключить ?

nru
03.11.2009, 11:06
Так все-таки, когда примерно ожидаются в продаже эти модули?
Конкретно интересует обычный (не скоростной), если не ошибаюсь MВ110-24.8А

Николаев Андрей
05.11.2009, 10:34
Сейчас уже продается МВ110-2А (2 входа). МВ110-8А в разработке - планируется в начале следующего года. В принципе МВ110-8А это несколько усовершенствованный, но МВА8 (можно использовать его пока).

nru
13.11.2009, 11:14
Взял пока скоростной .8АС
Обнаружил странную проблему - не записываются параметры входов (границы, смещение точки) То есть прибор подтверждает запись значений, но если их прочитать - там опять Ain=0-200000 и dP=0
Модуль на 24в, прошивка 1.00

**исправлено:
Всё, работает, прошу прощения. Оказывается, параметры изменяются только после перезагрузки прибора.

Sniper007
25.12.2009, 13:08
а какова разрядность модуля с быстрыми входами ас? думаю использовать его для измерения вакуума, но там диапазон такой интересный 1,5 - 4,5 вольта (да еще и в логарифмическом масштабе). хватит ли у прибора разрешения?

Николаев Андрей
25.12.2009, 17:52
To NRU: Похоже у Вас стоит джампер, защищающий от записи. Его необходимо снять (подробнее смотрите в РЭ).

AVit
22.04.2010, 13:23
мв110-224.8а уже в продаже?
можно уже заказывать?

Кирилл Валюнин
22.04.2010, 17:15
модуль мв110-224.8а появится в продаже к началу лета

Кирилл Валюнин
22.04.2010, 17:21
в 8ас 12битный ацп

Artem
27.04.2010, 10:47
Заказал модуль аналогового ввода МВ110-2А, но нигде не могу найти информацию или пример по подключению его. А именно инструкцию что в "Конфигурации ПЛК" прописывать. Я понимаю что на диске возможно есть информация, но времени терять не хочу. Если есть у кого примеры именно по МВ110-2А, киньте сюда пожалуйста artem@v-s-d.ru. Необходимо к ПЛК 100 подрубить МВ110-2А по протоколу OWEN. Спасибо.

p/s/ В ветке "Примеров и полезностей" только по выводам примеры нашел"

Кирилл Валюнин
27.04.2010, 11:57
если хотите подключать по протоколу овен, то посмотрите подключение мва8 (разница минимальна)
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&highlight=%EF%EE%EB%E5%E7%ED%EE%F1%F2%E8
5 пост

Artem
27.04.2010, 17:07
спасибо большое.

LAM
06.06.2010, 17:07
модуль мв110-224.8а появится в продаже к началу лета


а подскажите начало лета уже наступило???
или выход опять откладывается???

Николаев Андрей
06.06.2010, 18:44
начало лета решено немного отсрочить просто. :)
на сколько я знаю модуль готов...

LAM
09.06.2010, 18:32
А насколько решено отсрочить лето??? :confused:

И еще вопросик, вы анонсировали:

В линейке модулей удаленного ввода/вывода овен мх110 произошли изменения, в результате чего упростился выбор модификаций модулей.
для модулей, ранее доступных в трех вариантах исполнения по напряжению питания (=24 в, ~220 в и 224 в), теперь оставлены только модификации с универсальным источником питания.

А с плк такое проделать не планируется??? было-бы удобно :)
И если планируете то когда???

Николаев Андрей
09.06.2010, 23:37
с плк к сожалению такое не возможно... не хватает мощности, которую может выдать бп на базе такого решения...

Кирилл Валюнин
10.06.2010, 13:03
выход мв110-8а отложен на июль

LAM
10.06.2010, 18:59
с плк к сожалению такое не возможно... не хватает мощности, которую может выдать бп на базе такого решения...

а вы сделайте возможность запитывать плк в обратку, через нижние клемы. :)
но с какой нибудь взаимоисключающей логикой, если подано питание на нижние клемы то питание от 220в. отключается.

я думаю экономическая сторона данного вопроса тоже есть, ведь всем выгоднее держать на складе одно наименование вместо двух.

ведь как я понимаю сам плк с блока питания получает именно 24 вольта, хотя может я и ошибаюсь, но все релюхи внутри на 24вольта, и на дискретных входах 24вольта. Я про ПЛК 110.

Николаев Андрей
10.06.2010, 23:45
немного путаете... нет, много. :)
то, что есть сейчас - это вторичный блок питания, который выдает 24в, и запитывается от тех самых 220в.
то, что вы предлагаете - сделать плк с двумя блоками питания внутри удорожает плк, увеличит размеры, и лешит вторичного блока питания для запитки датчиков.

а в модулях такой хитрый бп - один бп, который может в широком диапазоне напряжения брать, причем и постоянку и переменку. мало кто такое пока может :)

AntoNechayuk
29.06.2010, 10:20
когда появится мв110-1тд????

очень надо - ан нетуу...:(

Сергей_К
29.06.2010, 13:52
планируете ли вы получать сертификат на модуль как на средство измерения? если да, то когда примерно можно его ожидать?

Кирилл Валюнин
30.06.2010, 10:09
мв110-1тд изготавливается первая партия. с небольшим отставанием от плана.

сертификация идет на данный момент. на модули ввода аналоговых сигналов будут си.

Сергей_К
30.06.2010, 15:19
я спрашиваю про сертификат "типа средств измерений", как для мва8.
будет ли он для мв110? когда?
некоторые заказчики требуют наличие такого сертификата, а не только сертификата безопасности.

Кирилл Валюнин
30.06.2010, 15:29
сс-сертификат средства измерения. мв110 на данный момент проходят сертификацию.

Сергей_К
30.06.2010, 15:39
спасибо. просто сокращение "сс" похоже на сертификат соответствия, когда без пояснений.
когда примерно ожидается получение сертификата?

Кирилл Валюнин
30.06.2010, 16:03
ошибся конечно: сс-соответсвие, си-средства измерения. си к концу июля

LAM
15.10.2010, 18:00
Немного подниму тему, и задам старые вопросы:
1. Когда же всетаки появится модуль мв110-224.8а? Лето уже давно прошло.
2. На сайте у вас присутствует модификация ПЛК110 с питанием 24 вольта, и даже цена определена ( http://www.owen.ru/catalog ), а когда же эта модификация появится в продаже?

Николаев Андрей
17.10.2010, 09:50
ну что могу сказать - мы заботимся о наших клиентах, и стараемся не выпускать сырой продукт на рынок...
плк110-24 должны появится в конце этого месяце - начале следующего.
мв110-8а чуть задерживается...

LAM
08.11.2010, 19:00
блин, мв110-8а уже готов и ставится в производство, хотя должен был задерживаться, а плк110-24 еще не появились, хотя должны были.
хотел взять мв110-8а, но уже заказал мва8.
а плк110-24 жду с нетерпением, нужно 4-5штук.
когда-же они появятся??? и когда будут доступны в украине???

AntoNechayuk
08.11.2010, 19:05
блин, мв110-8а уже готов и ставится в производство, хотя должен был задерживаться, а плк110-24 еще не появились, хотя должны были.
хотел взять мв110-8а, но уже заказал мва8.
а плк110-24 жду с нетерпением, нужно 4-5штук.
когда-же они появятся??? и когда будут доступны в украине???

а с питанием 220 не надо? а то я взял - и не знаю куда прилепить - под мои задачи не подходит - юзаю 100 и 150-тые... лежит в коробке уже полгода.....

Shamray
22.11.2010, 09:40
уважаемые представители компании овен. интересует плк100-24 и мв110-224.8а. в прайсе по украине не нашел мв110-224.8а есть только мв110-224.2а. вопрос.
1.есть ли в продаже мв110-224.8а?
2.возможно ли подключить два модуля мв110-224.2а к плк100-24?
3.питание мва8 только 220ас или возможно и 24dc?

Кирилл Валюнин
22.11.2010, 09:42
1. пока нет. январь-первая партия.
2. можно
3.мва8 только 220в

LAM
24.11.2010, 13:50
а может ли кто-нибудь ответить о сроках выхода плк110-24.60.р-м.

Кирилл Валюнин
24.11.2010, 14:25
немного не в эту тему пишете

kuguar
28.11.2010, 20:46
добрый день!
уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста,
можно ли при помощи мв110 считывать показания с термопары тха 0515, если да , то как?
если на мва 8 все пошло "как по маслу", то с мв110 убили целый день с нулевым результатом.

Николаев Андрей
29.11.2010, 00:09
о каком мв110 идет речь?
если об мв110-2а - то в нем все так же, как в мва8 - тха она и в африке тха...
а к мв110-2(8)ас термопару не подключить без нормирующего

kuguar
29.11.2010, 12:45
о каком мв110 идет речь?
если об мв110-2а - то в нем все так же, как в мва8 - тха она и в африке тха...
а к мв110-2(8)ас термопару не подключить без нормирующего

у нас стоит мв110 8ас

если можно, поподробнее на счет нормирующего: каким образом можно будет привязать тхашки

Кирилл Валюнин
29.11.2010, 12:54
8АС 0(4)-20мА,0-10В
ТХА, как верно написал Андрей, Вы к нему напрямую не подключите.
Нормирующий преобразователь:
как вариант НПТ1 http://www.owen.ru/catalog/80797226,
либо встроенный в голову датчика

kuguar
29.11.2010, 13:07
большое спасибо за оперативный ответ

Big82
29.12.2010, 01:48
Господа, когда появится в продаже модули мв110-2ас и мв110.рн ?
Всех с наступаюшими!

Кирилл Валюнин
29.12.2010, 09:19
Здравствуйте, начало продаж данных модулей планируется на начало февраля 2011 года. Вас тоже с Наступающим.

grv
03.02.2011, 02:51
Таки МВ110-224.pH в продаже или кем ?

Кирилл Валюнин
03.02.2011, 09:25
пока не в продаже.
Ждем через 2 недели

zhak
14.02.2011, 05:28
Господа производители! Когда появится конфиг. на М110- 224рН? И когда можно будет купить - а то нас Yokogava - пора менять...

Кирилл Валюнин
14.02.2011, 16:27
Начало продаж самого модуля мы немного отложили (ориентировочно на неделю). Конфиг-Вы имеете ввиду конфигуратор. Модуль добавлен в общий для всей линейки конфигуратор М110. Если не секрет-какую якагаву используете сейчас?

zhak
15.02.2011, 05:18
Секрета нет: pH200G & pH202G, работают не плохо, настройка автоматическая и пр., нозапасы (пусковые) закончились и покупать со старой идеологией не особо интересно

zhak
15.02.2011, 05:26
Кирилл! А в конфигураторе М110 М110-224рН нет, может зашифрован?

Кирилл Валюнин
15.02.2011, 09:46
Вот 35-я версия конфигуратора, в него pH добавлен

Big82
28.02.2011, 16:12
Уважаемые производители, выложите РЭ для МВ110.рн

Кирилл Валюнин
01.03.2011, 09:26
РЭ на МВ110-224.pH

Shamray
15.03.2011, 18:31
Здравствуйте! Интересует нормирование сигнала в МВ110-2А. Не могу найти информацию по соответствию температуры и цифрового сигнала. В моем понимании я смогу вынуть по Modbus слова с температурой в цифровом виде в двух вариантах (float и integer).
Как понять какую температуру показывает датчик?
Например 638hex=35град цельсия
или диапазон для Cu50
от -50 до +200 соответствует -32000 до 32000 линейно
или от 0 до 100 для Cu50 = от 0 до 100 hex
Мой поиск не дал результатов.

Николаев Андрей
16.03.2011, 00:41
Все сильно проще.
С указанных регитров Вы получаете значение реальной физической величины.
Для ТС и ТП градулировки вбиты уже.
Для токовых датчиков при конфигурировании модуля Вы задаете соответствие тока физической величине

Shamray
16.03.2011, 10:45
Спасибо за ответ. Буду смотреть уже при настройке. Вчера собрал схему АС4+МВ110-2А и с помощью конфигуратора смотрел показания. ТС Cu50. На канале 1 два варианта показаний("обрыв" при отсоединении датчика, "короткое замыкание" при соединении в соответствии со схемой) перебрасываю тот же датчик на канал 2. Показания соответствуют температуре.
1. Как распознать не рабочий канал? Есть ли гарантии производителя?
2. Как правильно настроить корректировку? Есть ли методика настройки? Реально по показаниям нрадусника при 25град показания отличаются на 0,5 град, при 40 отличие на 4 град, при 60 примерно то что надо показания.

Кирилл Валюнин
17.03.2011, 14:36
1. Гарантия производителя-2 года
2. Проверте подключение.Какую схему подключения используете 2х или 3х проводную? Какова длина датчик-модуль? При использовании трехпроводной линии связи при малой длине корректировка редко необходима. Является ли градусник средством измерения?

Big82
25.03.2011, 12:17
Здравствуйте! Если при подключении датчика 4-20ма к приборам МВ110-8АС, МВА8 подать на датчик 9 вольт а не 24, приборы будут производить измерение?

Кирилл Валюнин
25.03.2011, 12:29
Если диапазон по питанию датчика позволяет 9В-то да.

LAM
22.04.2011, 14:27
А нельзя ли добавить в приборы МВ110-2А и МВ110-8А поддержку датчиков Pt100 и Pt1000 c W100=1,375 ?

Такие есть в природе, и как ни странно почему-то даже дешевле. И доступнее по наличию.
Я думаю это не очень сложно сделать.

Кирилл Валюнин
25.04.2011, 16:24
Поддержка данных датчиков не планировалась. На данный момент,если есть в наличии такие датчики, то проблему можно решить коррекцией.

LAM
25.04.2011, 22:51
А как корректировать?
При подключенном датчике с W100=1,375

Tреальн=(Тизм*3,75)/3,85

А почему бы всетаки не поддержать эти датчики?

Кирилл Валюнин
03.05.2011, 14:20
изменить угол наклона характеристики.
Изначально не был поддержан, потому что отсутствует в ГОСТ Р 8.625-2006 (и ГОСТ 6651-94)

Big82
30.06.2011, 10:58
Уважаемые производители! МВ110 рн когда появится в продаже?

Кирилл Валюнин
30.06.2011, 12:01
Начало продаж ориентировочно через 2 недели

Big82
15.10.2011, 19:22
Здравствуйте! Не юстируется прибор МВ110-224 рн. Например калибрую по одной точке, опускаю электрод в буферный раствор 6.86 , прибор показывает7.50 нажимаю продолжить далее сохранить.
Прибор как показывал 7.50 так и показывает. Сброс прибора по питанию картину не меняет. прошивка прибора 008. Что мне делать?

Bulat
06.11.2011, 19:06
а в модулях такой хитрый бп - один бп, который может в широком диапазоне напряжения брать, причем и постоянку и переменку. мало кто такое пока может :)
Вопрос :
Программно возможно менять напряжение бп , типа корректировать немного . для более точной поднастройки...

Кирилл Валюнин
07.11.2011, 13:55
БП модуля поднастраивать? Андрей имел ввиду, что модуль может работать от ~90..264В или =20..375В

deimos
21.11.2011, 19:25
МВ110-220.8А
Есть ли в конфигураторе архив, если есть, на сколько точек и как быстро опрашиваются все 8 точек?

Николаев Андрей
21.11.2011, 22:08
Встроенного архиватора нет - не функция это конфигуратора.
Для этого можно взять OPM 1.

В конфигураторе есть возможность сохранять лог. Выбираем меню опрос, выставляем галочки в соответствующие каналы, и пишем.

deimos
22.11.2011, 04:48
То есть, МВ110-220.8А соединяю через АС4 к РС (компьютеру), дальше либо пишу лог-файл с конфигуратора, либо создаю архив с ОРМ1. То есть такая цепочка должна быть работоспособна?
Почему спрашиваю? МВ110-220.8А относительно новое устройство, в описании ОРМ1 его не нашел, только МВА8. http://www.owen.ru/catalog/54572811
В списке http://www.owen.ru/catalog/42648914 АС4 про МВ110-220.8А тоже.
Согласитесь, полная информация отсутствует.
Интервал между измерениями нашел в конфигураторе.
Просмотр всех каналов после опроса там-же есть - "Состояние входов и выходов" (но там не нашел организации лог-файла)
и "Опрос отдельного параметра" (есть команда READ но как она будет опрашивать 8 каналов и будет ли лог тоже не понятно).

Кирилл Валюнин
23.11.2011, 10:52
Должен поправить Андрея: в OPM модули серии Мх110 не поддержаны

Saturnine
02.08.2012, 12:31
судя по мануалу, питание датчиков подключенных по цепи 4-20ма к МВ110 должно быть внешнее... а не планируется ли модификация, чтоб датчики можно было запитывать от самого МВ110? Двухпроводная схема чтоб была...

Николаев Андрей
03.08.2012, 10:03
Нет, по тому что питание разных датчиков производится по разному. Унификация однако.

Feld_eger
22.03.2013, 08:52
Здравствуйте, возможно ли на МВ110-8А при выбраном входе "резистивный датчик до 2кОм" отображение реального сопротивления, а не положения датчика в %? Например в ПЛК73 такая возможность есть при двухпроводном подключении.
P.s. если нет, то посоветуйте какой модуль подойдет

maks
06.05.2013, 15:35
добрый вечер... немогу подружить МВ110-220(24).8АС с плк63 , все примеры даны для плк1хх, немогу найти элементарного примера опроса входов по модбас RTU. сильно надодо.... maks1515@gmail.com (спасибо!!!)

Кирилл Валюнин
06.05.2013, 16:31
Пример по опросу для ПЛК63
http://kipshop.ru/Primeri/Samples_plc63-73/07_ModBus_And_OwenNet.zip

Раздел примеров
http://www.owen.ru/catalog/13257808

PavelGO
14.05.2013, 14:06
судя по мануалу, питание датчиков подключенных по цепи 4-20ма к МВ110 должно быть внешнее... а не планируется ли модификация, чтоб датчики можно было запитывать от самого МВ110? Двухпроводная схема чтоб была...

АС модуль скоростного ввода, только термометры сопротивлений не поддерживает.

stroyavt
14.11.2013, 09:04
Здравствуйте. Используем два модуля линейки MX100 МУ110-8И и МВ110-2АС. Подключены к RS-485 с адресами 16 и 17, протокол Modbus-RTU все сетевые настройки уточнены через форум, задержек нет. Периодически возникает ошибка обмена с МВ110-2АС, причем только с ним, в некоторых случаях индикатор авария горит, в некоторых случаях нет. Помогает только рестарт по питанию. Оба устройства находятся в шкафу и соединены с устройством опроса - модем siemens tc65. Чем можно объяснить потери соединения и загорание индикатора Авария

grv008
30.07.2014, 11:36
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Датчик давления ПД100-ДИ0,016-111-0,5, прибор МВ110-8А, ПЛК110-60М. Как мне лучше реализовать схему сигнализации в ПЛК110-60М отдельно нижнего и верхнего уровня в емкости с возможностью их изменения и контролем в визуализации

unesko
28.11.2014, 09:28
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, есть ли у мв110-8а к ПК поддержка modbus TCP?
подключил мв110 к moxa5232, настроенный как TCP сервер
если в настройках подключения узла OPC Lectus выбрать: "TCP\IP подключение", Modbus через TCP, то опрос проходит нормально, я вижу значение регистра
если же выбрать: "TCP\IP подключение", Modbus TCP то прибор не отвечает.

Николаев Андрей
28.11.2014, 10:23
Прибор не поддерживает ModBus TCP. Только ModBus RTU и ModBus ASCII. TCP по RS не передашь.
Далее с помощью Moxa Вы передаете ModBus через TCP. В чем опытным путем и убедились.

ModBus TCP поддерживается только в устройствах с Ethernet: ПЛК1хх, СПК2хх и т.д.

Пьер
01.12.2014, 12:13
Мой прибор МВ110-2АС не отображает статус измерения! ВСЕГДА 0, если даже датчик отключен от 2АС. Что делать? Может в конфигурации что-то не так?

ASo
01.12.2014, 17:04
Какой тип датчика?

Валенок
02.12.2014, 12:10
А может читаем не оттуда. Кода-то традиционно нет

Пьер
02.12.2014, 12:38
Какой тип датчика?

тип датчика токовый 4..20 мА!

Пьер
02.12.2014, 12:40
А может читаем не оттуда. Кода-то традиционно нет

Проверил с руководством пользователя. Читаю оттуда.

Измеренное
значение
0x100 – 1 канал - это приходит
0x101 – 2 канал - и это приходит

Чтение статуса
результатов
измерения
0x106, 0x107 - а это просто равно нулю, подключен/отключен датчик, никакой разницы.

Foregit
02.12.2014, 13:12
Ребят, такой вопрос - есть ПЛК110 и к нему модуль МВ110-8АС.
Как обычно уже в процессе изготовления стрельнула у начальства умная мысль - а не померять ли еще температуру насоса?
Так вот как малой кровью прикрутить к МВ110-8АС стандартный 100 Омный датчик? Сам то он изначально четко с датчиком как тот же МВА8 работать не умеет. Сильных точностей измерения не надо - хватит +/- 1-2 градуса, ну и стабильность конечно желательно чтоб от открытой форточки не улетала.

petera
02.12.2014, 13:40
Проверил с руководством пользователя. Читаю оттуда.

Измеренное
значение
0x100 – 1 канал - это приходит
0x101 – 2 канал - и это приходит

Чтение статуса
результатов
измерения
0x106, 0x107 - а это просто равно нулю, подключен/отключен датчик, никакой разницы.
Там же,

Примечание – На некорректные данные типа Int_16 возвращается значение минус 32768.
Причину некорректности измеренных данных выясняют чтением статуса (SRD)
А у Вас, что в этот момент в регистрах 0х100 или 0х101?

Пьер
02.12.2014, 15:51
Там же,

А у Вас, что в этот момент в регистрах 0х100 или 0х101?

Значение от 2000 до 9200 приблизительно такие значения.
с датчика приходят 4 - 20 mA, соответственно 2000 и 9200.

Валенок
02.12.2014, 21:05
А что тупо показывает конфигуратор самого 2АС при тех же манипуляциях ?
(прибор/состояние входов/выходов)
И есть 100% уверенность что статусы - приходят ?

Пьер
04.12.2014, 10:50
А что тупо показывает конфигуратор самого 2АС при тех же манипуляциях ?
(прибор/состояние входов/выходов)
И есть 100% уверенность что статусы - приходят ?
В конфигураторе тоже нет статуса, измерено успешно при отключенном датчике.

1 вход должен показывать 20mA а показывает 9180

2 вход должен показывать статус, что датчик отключен (на самом деле датчик отключен) а показывает измеренно успешно и значение 980. вот такие дела.

Валенок
04.12.2014, 15:56
А как 1й вход должен показать 20mA ? Что в его паре Ain.L/Ain.H ?
У меня 2AC так не чудил, но раз и в родном конфигураторе шняга со статусом - в ремонт.

Пьер
08.12.2014, 07:56
А как 1й вход должен показать 20mA ? Что в его паре Ain.L/Ain.H ?
У меня 2AC так не чудил, но раз и в родном конфигураторе шняга со статусом - в ремонт.

Суть в том, что отворачиваю провода непосредственно с самого 2АС, статус не меняется.
А Ain.L/Ain.H стояли значения от 0-100. Я так понимаю их нужно ставить соответственно току 4-20 mA ???
Или что-то не так делаю???

Валенок
08.12.2014, 13:29
Та-а-ак. Что-то тут явно не то.

1.Физический сигнал 4-20 масштабируется в цифру в масштабе Ain.L..H
2.По Вашим словам пара Ain.L..H = 0..100. Тогда при 4mA будет оцифровка около 0, при 20мА - примерно 100
3.Не помню, но допускаю, что реально может измерятся где-нить 3.7..22мА с оцифровкой -2..112 соотв.
4.Но даже так никоим боком не может быть 9180, 2000, 980 и т.п.
5.Исключение может быть типа : 19.7mA, dP = 1, видим 980. Но это другой регистр.

Или что-то недоговаривается или нужны :
1.Проект для ПЛК
2.Проект для 2AC
3.Электросхема
4.Гарантия соответствия электросхемы на бумаге и в реале.



Я так понимаю их нужно ставить соответственно току 4-20 mA
Ставить их можно как угодно. Можно сразу в технологическую величину.
Но некоторые (я тоже) ставят цифры 4 и 20 чтоб
1. При ПНР воткнув РЗУ-420 сразу видеть цифру как ток, т.к. НГ на носу а считать на калькуляторе влом.
2. Масштаб технологической величины лучше делать программно для более гибкой параметризации.

Пьер
08.12.2014, 14:56
Та-а-ак. Что-то тут явно не то.

Сигнал в 560 Ом преобразуется с помощью преобразователя (http://www.expert-automatic.ru/cat/automation/2270/5041/) в 4 - 20 mA и поступает на 2АС, реально была путаница с диапазоном AL / AH. Но суть не в этом.
А суть в том, что через Конфигуратор смотрю, отверткой отворачиваю от МВ110-2АС два проводка датчика (т.е. эмитирую обрыв), обновляю в конфигураторе значения, смотрю статус измерения, он снова равен нулю (т.е. "измерено успешно" с датчика, который не подключен). Статус получается не фурычит??? Или как?
Хочу разобраться с этой ерундой!

Валенок
08.12.2014, 20:39
Именно на этом экземпляре - не фурычит.

Пьер
09.12.2014, 08:30
Именно на этом экземпляре - не фурычит.

К сожалению он один единственный, пока для проверки другого нет!

Валенок
09.12.2014, 11:04
Все таки нужные п1-4 из поста 114 не помешают. А вдруг.
И пара скриншотов из конфигуратора. С датчиком и оторванным датчиком

tsoyyu
18.01.2015, 18:15
А у кого нибудь есть эл схема на МВ110-8А. Скиньте ссылку пожалуйста

Lyohin
13.03.2015, 22:12
Подскажите, можно ли в работать в программе Конфигуратор Мx110, подключаясь сразу к нескольким модулям, находящимся в одной сети? Т.е. сконфигурировать один прибор, затем второй, ..., без физической коммутации.

amn
14.03.2015, 21:06
Если модули все новые и в одной сети и адрес у всех одинаковый, то наверное нет.

Эдуард_Н
22.04.2015, 14:59
Скажите параметры Ain.L/Ain.H можно выдернуть наружу (в ПЛК) для их изменений?

_Mikhail
22.04.2015, 15:33
Скажите параметры Ain.L/Ain.H можно выдернуть наружу (в ПЛК) для их изменений?

В протокол Modbus данные параметры не внесены

Гарчев Евгений
22.04.2015, 17:07
Скажите параметры Ain.L/Ain.H можно выдернуть наружу (в ПЛК) для их изменений?

По протоколу ОВЕН можно, только придется повозиться с подбором типа данных.

Дмитрий Сай
11.07.2015, 20:34
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.

Имеется модуль МВ110-8А и ПЛК110-60. Общаются по 485 интерфейсу. На первые 4 входа МВ110-8А завязаны токовые датчики 4-20мА. На вторые 4 входа завязаны обычные ДТС-50М. Период опроса входов стоит по умолчанию. Показания датчиков на ПЛК меняются примерно раз в 6 секунд на ПЛК (раз в 6 секунд один датчик обновляет показания). Как можно уменьшить время измерений? Допустим если я увеличу период опроса некоторых датчиков, то станут ли другие опрашиваться быстрее? (период опроса по 485 - 100мс. В сети только две штуки МВ110 и ПЛК. Период выполнения программы в ПЛК 50мс)

smk1635
11.07.2015, 20:54
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.

Имеется модуль МВ110-8А и ПЛК110-60. Общаются по 485 интерфейсу. На первые 4 входа МВ110-8А завязаны токовые датчики 4-20мА. На вторые 4 входа завязаны обычные ДТС-50М. Период опроса входов стоит по умолчанию. Показания датчиков на ПЛК меняются примерно раз в 6 секунд на ПЛК (раз в 6 секунд один датчик обновляет показания). Как можно уменьшить время измерений? Допустим если я увеличу период опроса некоторых датчиков, то станут ли другие опрашиваться быстрее? (период опроса по 485 - 100мс. В сети только две штуки МВ110 и ПЛК. Период выполнения программы в ПЛК 50мс)

Сайт Овена. Тех. характиристики МВ110-8А:

Время опроса одного входа*:
термометры сопротивления, с, не более - 0,9
термоэлектрические преобразователи и унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока, с, не более - 0,6

Примечание – *Опрос входов происходит последовательно, т.е. опрос восьми входов займет время, равное сумме опросов входов с 1 по 8.

Дмитрий Сай
12.07.2015, 10:14
Примечание – *Опрос входов происходит последовательно, т.е. опрос восьми входов займет время, равное сумме опросов входов с 1 по 8.

То есть если например на 1-6 входах у меня стоит период 1 секунда, а на 7 и 8 - 2 секунды то данные на первом входе будут меняться с периодом в 10 секунд?

Гарчев Евгений
14.07.2015, 19:36
Тут речь идет именно о времени обновления данных в самом модуле. Если у Вас, например все 8 датчиков - термосопротивления, то обновление данных в модуле на каждом канале будет происходить каждые 0,9*8=7,2 сек (точнее не реже, чем раз в 7,2 сек). И с какой бы периодичностью Вы не опрашивали бы модуль, он никак не выкинет по RS485 новые данные быстрее, чем через 7,2 сек.

Дмитрий Сай
15.07.2015, 08:38
Тут речь идет именно о времени обновления данных в самом модуле. Если у Вас, например все 8 датчиков - термосопротивления, то обновление данных в модуле на каждом канале будет происходить каждые 0,9*8=7,2 сек (точнее не реже, чем раз в 7,2 сек). И с какой бы периодичностью Вы не опрашивали бы модуль, он никак не выкинет по RS485 новые данные быстрее, чем через 7,2 сек.

Ну я про это и спрашивал в принципе. Так же ещё появилась проблема с модулем.
Причина: При работающем модуле отключили токовый датчик с 1ого входа. В итоге 5,6,7 и 8 входы стали показывать обрывы датчиков (датчики ДТС-50М). Перезагрузка и перенастройка не помогли. Модуль заменили.
Суть проблемы в настоящем времени: После замены при подключении того же 1ого датчика, показания на модуле стали неправильные. В случае подключения датчика температуры показывают примерно на 20 градусов больше, а токовые датчики на 2,3 и 4 входах наоборот начинают показывать меньше. Если опять же откинуть датчик с 1ого входа то данные нормализуются. При этом показания 1ого входа гласят что датчик в обрыве. Все датчики подключены идентично и датчики одинаковые (токовые датчики - датчики давления ПД100). В чём может быть проблема? Вечером могу скинуть видео, как ведёт себя модуль и схемы подключений датчиков к модулю и файл настройки модуля

RomAl
03.08.2015, 13:18
Решил использовать два канала (2-й и 3-й) МВ110-8А как входы датчиков "сухой контакт", но что-то не получается..
Кстати, на 5м,6м,7м каналах ТСП100 ТСМ50, будет ещё на 1-м и 4м токовый вход 4-20.
Настроил сам модуль, определил 2-3 каналы как "сухой контакт".
Поставил на входы сопротивления 1.3к как в описании, замыкаю контакты но нужного изменения считанного целого не получаю.
До замыкания контактоктов считывается 1, при замыкании 1-го контакта тоже 1. При замыкании
второго контакта считывается 2 и всё.. А хочется чтоб работали 2 контакта
На обоих каналах картина одинакова.. В чём тут дело?

Lomaster
13.08.2015, 14:09
День добрый.
Есть система ПЛК 110-32 с МВ110-224.8А по RS485. На МВ110 5 входов Pt1000 и 2 входа 0...1В. Система проработала сутки, после этого начались ....чудеса, а именно: все 5 каналов температуры начали показывать всё что угодно, кроме реальной температуры, чаще близкие к нулю и -30 С (показания в ПЛК и конфигураторе одинаковые). Линии ТПС проверены, МВ переконфигурировался не один раз... не помогает, есть предположения и предложения? температуры датчиков от 25 до 70. Датчики ОВЕН 1000Пт
UPD: Отключаю сигналы напряжения, показания ТСП нормализуются

Алексей ПМ
14.08.2015, 13:25
предположение: (самому предстоит выбор преобразователя с пт1000 на модбас) : а если переназначить входа? проблема останется?

Максим79
19.08.2015, 17:17
Здравствуйте. У нас такая ситуация: с модулем МВ110-224.8а удалось соединится, записать в него новые параметры так и не удается, прибор говорит что "редактирование параметра запрещено атрибутами доступа". Похожая ситуация была у кого-то на форуме с 16-м модулем. Ему сказали перепрошить и дали файл. Чем нам свой прошить?

PavelGO
29.09.2015, 22:42
Доброго времени суток. Задача точного регулирования, а стоит плк100+мв1108а и пуляет выбросы по температурам и не может точно спозиционировать ИМ по обратной связи от датчика положения. Понял что дело во времени измерения мв - 4сек.. Подскажите на что поменять. На 8ас скоростной - как 100Ом датчики положения завязать? На ТС нормирующие можно вставить, а вот с задвижками что делать? Есть ли для них преобразователи?

Боднар Олег Миколайович
08.05.2016, 23:17
МВ110-224.1ВИ данный модуль снят с производства ?

Кирилл Валюнин
10.05.2016, 15:34
МВ110-224.1ВИ данный модуль снят с производства ?
Да, данный модуль снят с производства

Eldarbl4
13.07.2021, 11:14
Доброго времени суток! Подскажите имеется прибор МВ110-8А подключены термопары хромель копелевые и разница температура на показаниях с таблицей миливольтов! настраивать сдвигом и наклоном можна как описано примером в документации на прибор или это касается только термосопротивлений!?

Pajalnik90w
31.08.2021, 14:32
Добрый день, скажите пожалуйста, в модуле ввода МВ110-224.2А после грозы частично вышла из строя микросхема NLAS4053, модуль не скоростной, возможна ли замена микросхемы на 74HC4053?

e.filatov
31.08.2021, 17:52
Добрый день.

Т.к. данная микросхема стоит в измерительном узле, после замены на любой другой компонент (даже NLAS4053) Вам потребуется перекалибровка для обеспечения метрологических хар-к
В данном случае проще прибор в ремонт отправить. Там и заменят и откалибруют.

Pajalnik90w
14.09.2021, 21:47
Спасибо за ответ. А есть ли в доступе методика калибровки? В Конфигураторе видел раздел. Меня в принципе интересует только диапазон 0-20мА.

Pvalp
17.09.2021, 15:01
Добрый день. Модуль МВ110-224.8А вышел из строя по питанию. При вскрытии обнаружилось, что сгорел предохранитель 3,15 А, пробой терморезистора SCK-20x3 и пробой SMD конденсатора, обозначения конденсатора нет, на плате обозначение или С7 или С8 (стоит между обмоткой импульсного трансформатора и минусом электролитического конденсатора размеры SMD конденсатора 4,5х3,2х2,0. Предохранитель заменили, терморезистор и SMD конденсатор вообще не ставили, модуль ожил и заработал, хотелось бы узнать емкость SMD конденсатора, для полного восстановления схемы питания или может есть схема электрической части блока питания модуля МВ110-224.8А?

e.filatov
17.09.2021, 16:13
Добрый день

С1812-630В-0,1мкФ-10%

Pvalp
17.09.2021, 20:04
Добрый день

С1812-630В-0,1мкФ-10%

Спасибо большое.

Ollema
17.09.2021, 21:19
Я бы туда лучше пленочный поставил, редко, но метко дохнет эта керамика, замыкая питание и убивая прибор. Мелочная неисправность, но крови может выпить как заправский вампир, когда у заказчика оборудование откажет.

Юра54
21.09.2021, 12:24
Настраиваю в конфигураторе пару МВ-110-224.8А на термосопротивления (50М, PT100) по 3-проводной схеме. У обеих по 4 входа не работают (1,3,5,7 и 2,3,5,8) - идет сообщение "измеренное сопротивление слишком мало". Перемена датчиков ничего не меняет - входы либо на обоих работают, либо на обоих бастуют. Что-то можно сделать, кроме возврата модулей?

A.Simonov
21.09.2021, 14:25
Настраиваю в конфигураторе пару МВ-110-224.8А на термосопротивления (50М, PT100) по 3-проводной схеме. У обеих по 4 входа не работают (1,3,5,7 и 2,3,5,8) - идет сообщение "измеренное сопротивление слишком мало". Перемена датчиков ничего не меняет - входы либо на обоих работают, либо на обоих бастуют. Что-то можно сделать, кроме возврата модулей?

Добрый день.

В приборе физически один АЦП, который переключается между входами прибора.
В этом смысле скорее всего что-то не верно подключено.

1. Какие датчики?
2. Нарисуйте схему, что и куда вы подключили. (желательно приложить фото монтажа клемм прибора МВ110-8А, и прям на фото (в paint, например) подписать какие провода куда идут, чтобы понятно все было)
3. Какие настройки в конфигураторе Мх110 (скрины всех настроек приложите)
4. Померьте реальное сопротивление мультиметром у датчиков.

kmk
02.11.2021, 21:35
МВ110-224.8А есть ли возможность менять тип датчика через облако? Без конфигуратора?

A.Simonov
03.11.2021, 13:42
МВ110-224.8А есть ли возможность менять тип датчика через облако? Без конфигуратора?

Добрый день.

В облаке есть такой параметр (если прибор добавлять по протоколу ОВЕН), он читается, но вот я не помню пишется ли он.
К сожалению прибора под рукой нет, чтобы проверить. Скорее всего не пишется, есть у меня воспоминая, что совсем недавно кто-то на это уже жаловался.
Но когда "нерабочие" дни закончатся, и я смогу попасть в офис, то я попробую это починить.

Cherney
18.11.2021, 07:31
Добрый день, скажите пожалуйста, в модуле ввода МВ110-224.2А при подключении датчика по схеме токовой петли 4...20ма, вместо активного датчика применили термосопротивление (по 2ум проводам). Способна ли данная ситуация привести к повреждению модуля ввода?

IVM
18.11.2021, 10:35
Добрый день, скажите пожалуйста, в модуле ввода МВ110-224.2А при подключении датчика по схеме токовой петли 4...20ма, вместо активного датчика применили термосопротивление (по 2ум проводам). Способна ли данная ситуация привести к повреждению модуля ввода?

Нет, не могло.

SCOwenUfa
18.11.2021, 15:38
Добрый день, скажите пожалуйста, в модуле ввода МВ110-224.2А при подключении датчика по схеме токовой петли 4...20ма, вместо активного датчика применили термосопротивление (по 2ум проводам). Способна ли данная ситуация привести к повреждению модуля ввода?

Могло, если при этом на получившуюся "токовую петлю" подали напряжение.

west
27.01.2022, 16:56
Добрый день, помогите разобраться.
Имеется МВ110-8А (приобретался в декабре 2021г).
Первые четыре входа настроены на 4-20мА и работают на отлично, к оставшимся подключены термосопротивления. Изначально было подключено 3шт Pt100 на входа 6-7-8 и проблем не было. Сегодня пробросил кабель (трёхжильный примерно 20 метров) подключил на 5-ый вход ДТС125Л (50М выпуск апрель 2021) и обалдел - врёт примерно на +11 градусов... Меняю для проверки ДТС125Л на ТC с градуировкой Pt100, изменяю конфигурацию, но результат точно такой же!
После этого отключил все входа кроме пятого - идеальные показания! Стал подключать по одному входу; с токовыми входами проблем нет, но как только подключаю шестой вход - измеренные показания по пятому каналу возрастают на 11 градусов.
Конечно, можно ввести коррекцию "Сдвиг характеристики" по пятому каналу, но по-моему 11 градусов это что-то многовато...
Файл конфигурации на всякий случай во вложении.

Дарья Персианова
28.01.2022, 10:36
Добрый день, помогите разобраться.
Имеется МВ110-8А (приобретался в декабре 2021г).
Первые четыре входа настроены на 4-20мА и работают на отлично, к оставшимся подключены термосопротивления. Изначально было подключено 3шт Pt100 на входа 6-7-8 и проблем не было. Сегодня пробросил кабель (трёхжильный примерно 20 метров) подключил на 5-ый вход ДТС125Л (50М выпуск апрель 2021) и обалдел - врёт примерно на +11 градусов... Меняю для проверки ДТС125Л на ТC с градуировкой Pt100, изменяю конфигурацию, но результат точно такой же!
После этого отключил все входа кроме пятого - идеальные показания! Стал подключать по одному входу; с токовыми входами проблем нет, но как только подключаю шестой вход - измеренные показания по пятому каналу возрастают на 11 градусов.
Конечно, можно ввести коррекцию "Сдвиг характеристики" по пятому каналу, но по-моему 11 градусов это что-то многовато...
Файл конфигурации на всякий случай во вложении.

Здравствуйте!
Самый простой и быстрый вариант - использовать сдвиг.
Далее - перепрошивка.
Если не помогло - необходимо отдать модуль на диагностику в сервисный центр.

west
28.01.2022, 20:20
Самый простой и быстрый вариант - использовать сдвиг.
Да это понятно, я о том уже говорил, если вы не заметили.

Далее - перепрошивка.
Не помогло...

Если не помогло - необходимо отдать модуль на диагностику в сервисный центр.
Попробую для начала заменить его таким же со шкафа управления котлом, но это только после окончания отопительного сезона.

Sergey_Byk
10.02.2022, 06:51
Здравствуйте! При считывании с МВ110-224.4ТД более 2 регистров по модбасу возвращается эзепшн 0х83/3. Почему нельзя считать сразу все каналы одним запросом?

kondor3000
10.02.2022, 10:00
Здравствуйте! При считывании с МВ110-224.4ТД более 2 регистров по модбасу возвращается эзепшн 0х83/3. Почему нельзя считать сразу все каналы одним запросом?

Для оперативных параметров не поддерживается групповой опрос. Читайте руководство.

pri-sergey
19.02.2022, 01:21
Здравствуйте! Прибор МВ110-224.8А
1,2,3 входы термопара тип (к) 0-400 град.
Температура плывёт в зависимости от температуры прибора. То есть при включении пока прибор холодный температура 21 гр. по мере прогрева прибора температура поднялась до 24.5 гр. (прошло 2 часа)
это при включенной авто-коррекции, сдвиг -3 гр.
Пробовал дуть внутрь прибора, в результате температура падает.
А вот при выключенной авто-коррекции при включении пока прибор холодный температура 26 гр. по мере прогрева прибора температура падает до 24.3 (за час) сдвиг +28 гр.
всё это время измерялась температура в комнате в одной точке при контроле электронным термометром на DS18B20 температура в комнате 24.5 +- 0.5 гр.
Подскажите в чём проблема?

Petrovi4
19.02.2022, 07:24
В подключении термопары? Она у вас хоть где-то по пути подключается обычным медным проводом, или как положенно везде компенсационным? Если есть медь, поведение правильное и вполне предсказуемое.

pri-sergey
19.02.2022, 13:24
1 и 2 компенсационный провод в роли термопары, длина 20см. 3- настоящая термопара с компенсационным проводом длина 2 метра , разница в показаниях 0.5 гр., медных проводов нет.
поведение одинаковое при одиночном подключении.

kondor3000
19.02.2022, 19:47
Здравствуйте! Прибор МВ110-224.8А
1,2,3 входы термопара тип (к) 0-400 град.
Температура плывёт в зависимости от температуры прибора. То есть при включении пока прибор холодный температура 21 гр. по мере прогрева прибора температура поднялась до 24.5 гр. (прошло 2 часа)
это при включенной авто-коррекции, сдвиг -3 гр.
Пробовал дуть внутрь прибора, в результате температура падает.
А вот при выключенной авто-коррекции при включении пока прибор холодный температура 26 гр. по мере прогрева прибора температура падает до 24.3 (за час) сдвиг +28 гр.
всё это время измерялась температура в комнате в одной точке при контроле электронным термометром на DS18B20 температура в комнате 24.5 +- 0.5 гр.
Подскажите в чём проблема?

Для термопар, погрешность может достигать 2 градусов, +/- 0,5 градуса погрешность прибора, + самодельные термопары, готовая термопара не поверена и скорее всего валялась больше года (или вообще китайская) и не менее 15 мин. надо на прогрев прибора. Компенсация должна быть включена. Так что всё в пределах у вас. Для большей стабильности измерительные концы прикручивают к металлической пластине.

Spawn
20.02.2022, 06:46
Здравствуйте! Прибор МВ110-224.8А
1,2,3 входы термопара тип (к) 0-400 град.
Температура плывёт в зависимости от температуры прибора. То есть при включении пока прибор холодный температура 21 гр. по мере прогрева прибора температура поднялась до 24.5 гр. (прошло 2 часа)
это при включенной авто-коррекции, сдвиг -3 гр.
Пробовал дуть внутрь прибора, в результате температура падает.
А вот при выключенной авто-коррекции при включении пока прибор холодный температура 26 гр. по мере прогрева прибора температура падает до 24.3 (за час) сдвиг +28 гр.
всё это время измерялась температура в комнате в одной точке при контроле электронным термометром на DS18B20 температура в комнате 24.5 +- 0.5 гр.
Подскажите в чём проблема?
Для таких температур и при необходимости получать с датчиков более точные показания, нужно применять не термопары, а термосопротивления.

pri-sergey
20.02.2022, 20:03
Температура комнатная , всегда под рукой, почему не протестировать?
Главное не какая температура, а как ведет себя прибор.
Я те-же термопары подключал к мультиметру показывает сразу 24 гр. и не плывет.
Вопрос МВ110-224.8А должен так себя вести, и сдвиг +28 гр. без авто-коррекции, и -3 после её включения это нормально?
или термокомпенсация не правильно работает, как проверить?

kondor3000
21.02.2022, 16:04
Температура комнатная , всегда под рукой, почему не протестировать?
Главное не какая температура, а как ведет себя прибор.
Я те-же термопары подключал к мультиметру показывает сразу 24 гр. и не плывет.
Вопрос МВ110-224.8А должен так себя вести, и сдвиг +28 гр. без авто-коррекции, и -3 после её включения это нормально?
или термокомпенсация не правильно работает, как проверить?

Взял новый прибор МВ 110-8А, на первые два входа подключил 2 термопары ТХК ( L ), на третий для проверки ТСП (Pt 100), на остальных входах стоят перемычки, настроены на термопары ТХК ( L ). При включении показывают 21.1 градус . За 15 мин работы прогреваются до 23.0 дальше не растут, термосопротивление сразу показывает 24.6, делаю коррекцию на сдвиг 1.6 градуса. Оба входа с термопарами показывают одинаково с ТСП, 24.6 градуса.
При отключении коррекции с перемычками показывают 0, где висят термопары около -0.6, -0.7 градусов. Включаю коррекцию 24.6. Час уже стоит , показывает одинаково с термосопротивлением. Смотри скрин 59431

То что вы описываете похоже на неправильное включение термопар, перепутаны плюс и минус. Проверяется легко, греете термопару рукой, должно вырасти до 35 градусов. Если падает, неправильно подключено.

pri-sergey
21.02.2022, 17:33
Полярность проверил в первую очередь.Температура при прикосновении рукой растёт.
Поведение моего прибора такое-же как Вы описали, только термосопротивления под рукой нет, проверял цифрой на 18B20.
Значит всё нормально. Спасибо всем за ответы.

samthesuperhero
23.02.2022, 11:36
Добрый день!

Скажите приборы М110 насколько часто можно опрашивать по Modbus RTU, ? Основная задача - как можно быстрее получать состояния дискретных входов 16ДН, в идеале каждые 20-50мс.

Такое впечатление что если использовать шаблоны то уже преднастроена некоторая частота опроса, а в случае если несколько slave устройств М110 то они вообще опрашиваются по очереди и время получения сигнала об изменении дискретного входа 16ДН увеличивается значительно, что крайне нежелательно.

Вижу варианты,
а. не использовать шаблон 16ДН, а настроить его как slave устройство, и задать адреса регистров и частоту опроса самостоятельно (?? это возможно)
б. создать отдельный task с нужно частотой и POU в котором опрашивать регистры через функции modbus (как я понимаю библиотека communication) - и записывать в глобальные переменные которые будут видны для POU в котором идет обработка данных

Будет ли так работать?

Также тогда вопрос: в случае нескольких устройств, "операционка" ПЛК сама будет как-то определять какой из POU в каком порядке получит доступ к RS485 на базе приоритетов выставляемых в task'ах, ??

Спасибо !

kondor3000
23.02.2022, 12:39
Шаблоны не нужны. С модуля 16 ДН вам нужен 1 регистр маска входов, его и добавьте в опрос, поставьте 10 мс. Этого достаточно. При использовании 2-3 модулей будет 20-30 мс. Если нужно намного больше входов надо использовать модули 32 ДН

samthesuperhero
23.02.2022, 13:06
Шаблоны не нужны. С модуля 16 ДН вам нужен 1 регистр маска входов, его и добавьте в опрос, поставьте 10 мс. Этого достаточно. При использовании 2-3 модулей будет 20-30 мс. Если нужно намного больше входов надо использовать модули 32 ДН

Ага, отлично,

а тогда в настройках мастера "Time between frames = 20ms" нужно уменьшать ?

Mask
10.03.2022, 10:22
Здравствуйте! Прибор МВ110-224.8А
1,2,3 входы термопара тип (к) 0-400 град.
Температура плывёт в зависимости от температуры прибора. То есть при включении пока прибор холодный температура 21 гр. по мере прогрева прибора температура поднялась до 24.5 гр. (прошло 2 часа)
это при включенной авто-коррекции, сдвиг -3 гр.
Пробовал дуть внутрь прибора, в результате температура падает.
А вот при выключенной авто-коррекции при включении пока прибор холодный температура 26 гр. по мере прогрева прибора температура падает до 24.3 (за час) сдвиг +28 гр.
всё это время измерялась температура в комнате в одной точке при контроле электронным термометром на DS18B20 температура в комнате 24.5 +- 0.5 гр.
Подскажите в чём проблема?

Была похожая ситуация температура плыла от температуры окружающей среды (термокоррекция включена): МВ110-224.8А у нас стоят в шкафу и при прогреве убегали значения показаний термопар, заметили это только когда начали использовать совместно с термосопротивлениями. Решили таким образом: внутри шкафа сделали принудительную вентиляцию модулей ввода + сдвиг по показаниям. Тестировали при температуре окружающей среды +5- +25, показания датчиков температур (штук 15 термопар и 10 термосопротивлений) при измерении температуре в коллекторе +5- +100 имели разбежку не более 1 градуса

sergToxSoft
07.06.2023, 19:37
В модулях МВ110-24.8АС кто-нибудь использует значения меток относительного времени измерения? Там есть регистры Модбас, в которых это значение прилетает для каждого канала измерения. Оно с дискретностью 10мс изменяется (увеличивается постоянно), доходит до 65535 и заново с нуля начинает расти. Как это относительное время привязать к текущему абсолютному времени в ПЛК?

kondor3000
08.06.2023, 00:00
В модулях МВ110-24.8АС кто-нибудь использует значения меток относительного времени измерения? Там есть регистры Модбас, в которых это значение прилетает для каждого канала измерения. Оно с дискретностью 10мс изменяется (увеличивается постоянно), доходит до 65535 и заново с нуля начинает расти. Как это относительное время привязать к текущему абсолютному времени в ПЛК?

И зачем оно вам надо? Его вообще никто не использует (имхо). Да ещё и привязывать ко времени?
Ко времени привязывают данные в архиве или в Тренде (графике).

sergToxSoft
08.06.2023, 20:16
И зачем оно вам надо? Его вообще никто не использует (имхо). Да ещё и привязывать ко времени?
Ко времени привязывают данные в архиве или в Тренде (графике).

ну я и хочу в архив положить точное время измерения, а не время опроса на ОРС. А насчет не использует - это как? А как считать дифференциальную составляющую ПИД-регулятора? Там значения прилетают в фоне с любым плавающим периодом... Но это как раз к абсолютному времени привязывать и не надо - для этого оно относительное и есть, можно определить разницу между двумя последними измерениями. Но я хотел бы поточнее а архиве иметь время измерения, чтобы графики, особенно для быстрых процессов, можно было строить достоверно.

kondor3000
08.06.2023, 21:06
ну я и хочу в архив положить точное время измерения, а не время опроса на ОРС. А насчет не использует - это как? А как считать дифференциальную составляющую ПИД-регулятора? Там значения прилетают в фоне с любым плавающим периодом... Но это как раз к абсолютному времени привязывать и не надо - для этого оно относительное и есть, можно определить разницу между двумя последними измерениями. Но я хотел бы поточнее а архиве иметь время измерения, чтобы графики, особенно для быстрых процессов, можно было строить достоверно.

Для измерения разницы во времени есть функция TIME(); измеряйте что угодно, любой промежуток или интервал. На ней же можно написать любой таймер, какой вам нужен.

Если нужно реальное время и дата, используйте биб-ку SisLibTime, для его получения или например из панели, если она есть. И пишите на флешку архив.
Как по мне, то гораздо удобней тренд или архив писать в панель.

krollcbas
09.06.2023, 08:24
Здравствуйте!

Сразу скажу что немного накосячили, так как не взяли в начале оборудование на тест и понадеялись на опыт. Оказалось недостаточно
Оборудование пришло к заказчику и сам заказчик стал собирать понадеявшись на проект.
В итоге не заработало, поехал разбираться как соединить иначе

Была поставлена задача получать сигнал 4-20 мА одновременно с модуля ОВЕН МВ110-224.8А и мультиплекстора HART ПРОМАВТОМАТИКА MUX8.
Признаюсь, как только не соединял. Работать одновременно схема отказывалась, то одно работало, то другое.

Соединил в итоге так как показано ниже. Показания пошли, но требует проверки верно ли, есть сомнения
Ставить разветвители 4-20 мА дорого (11*14т=156т), не проходит, да и не факт что HART работать будет.

68232
68233
68234

kondor3000
09.06.2023, 09:00
krollcbas, по верхней схеме закорочен вход МВ110-8А, может HART и работает , а на модуле 8А будет 0 мА. 68235
Если убрать перемычку, то скорее всего будут работать оба входа.
А лучше всего, резистор 250 Ом поставить между - HART и + модуля 8А. Тогда все минусы входов 8А будут общие и сидеть на - питания.68236

1exan
09.06.2023, 09:01
...

А что не так? - если конечно убрать лишнюю перемычку на входе 8А, то схема выглядит вполне рабочей и соответствующей показанной на Рис.3

krollcbas
09.06.2023, 12:58
kondor3000, так и собирал, как рисуете - не работало. Работает или точнее "видно миллиамперы" именно с перемычкой. Сам не понимаю почему.

Договорился с технической поддержкой, привезу к ним в офис, попробуем решить.

ss_zeim
28.07.2023, 15:48
Здравствуйте. Мне в работу попался модуль МВ110-224.8А 2020 г.в. При проверке обнаружилось, что первый канал не работает, а при подаче сигнала на второй канал появляются показания на 1-м канале.
И так все последующие каналы смещены. Как такое может быть не представляю. Может кто-то сможет объяснит как такое происходит и что с этим можно сделать?

EFrol
28.07.2023, 22:04
А Вы его через родной конфигуратор проверяете?
Сравните базовый адрес с заданным в конфигураторе.

Карбофос
28.07.2023, 23:56
Здравствуйте. Монтаж токовых датчиков с шунтирующим резистором чудовищно неудобен. Вот возникла мысль, развести плату, вставить ее в корпус с Алиэкспресс и просто впаять туда эти резисторы, чтобы не мучаться с этими скрутками в НШВИ. Схема предполагается примерно такая (для четырех датчиков). Вопрос: будет ли это корректно работать?
69273

EFrol
29.07.2023, 08:07
У меня с 8АС работает нормально.

kondor3000
29.07.2023, 10:18
Здравствуйте. Монтаж токовых датчиков с шунтирующим резистором чудовищно неудобен. Вот возникла мысль, развести плату, вставить ее в корпус с Алиэкспресс и просто впаять туда эти резисторы, чтобы не мучаться с этими скрутками в НШВИ. Схема предполагается примерно такая (для четырех датчиков). Вопрос: будет ли это корректно работать?
69273

Почему нет, можно и корпус не делать, просто плату со штырьками ( нижний ряд), только расстояния выдержать, а в верхнему ряду проводки или штырьки подлиннее.
А вообще 8А надо использовать для ТСП, термопар, а для токовых удобней 8АС, там резисторы встроены (плюс бонусом быстродействие).

kondor3000
29.07.2023, 10:30
Здравствуйте. Мне в работу попался модуль МВ110-224.8А 2020 г.в. При проверке обнаружилось, что первый канал не работает, а при подаче сигнала на второй канал появляются показания на 1-м канале.
И так все последующие каналы смещены. Как такое может быть не представляю. Может кто-то сможет объяснит как такое происходит и что с этим можно сделать?

Такое может быть например, при опросе Конфигуратором не с тем адресом (конфигуратор работает по протоколу Овен, а там у каждого следующего канала свой адрес,
+1 от предыдущего).

Карбофос
29.07.2023, 12:37
Почему нет, можно и корпус не делать, просто плату со штырьками ( нижний ряд), только расстояния выдержать, а в верхнему ряду проводки или штырьки подлиннее.
Решил на всякий случай уточнить, вдруг какую тонкую материю нарушу - эта картинка из РЭ на эти мысли наталкивает:
69275


А вообще 8А надо использовать для ТСП, термопар, а для токовых удобней 8АС, там резисторы встроены (плюс бонусом быстродействие).
Если бы они еще и в продаже были, цены б им не было :D. Да и приходится иногда комбинировать с другими типами датчиков.

Маленькая ремарка: дизлайк web-разработчикам сайта и форума: вот почему картинки на сайте у вас выложены в формате SVG, а на форум их как картинку-вложение добавить нельзя?:mad:

kondor3000
29.07.2023, 14:05
Решил на всякий случай уточнить, вдруг какую тонкую материю нарушу - эта картинка из РЭ на эти мысли наталкивает:
:
Смысл картинки в возможном плохом контакте резисторов, если проводки толстые. На плате же будет по одному контакту на каждой клемме, плохой контакт будет только, по нерадивости ( не затянули винты) и не приведёт к неприятным последствиям.

ASo
29.07.2023, 15:57
Смысл картинки понятен любому электрику - подключают прибор (амперметр) к шунту а не шунт к прибору. Иначе при обрыве провода велика вероятность повреждения прибора.

ss_zeim
01.08.2023, 07:39
По поводу не корректного отображения каналов МВ110-224.8А оказалось глюк конфигуратора. Не корректно отображаются каналы в режиме online.
При опросе по modbus все работает нормально. Попытка переустановить конфигуратор ни к чему не привела. Просьба к разработчикам разобраться с этим глюком, так как режим online нужен для проверки и калибровки каналов.

kondor3000
01.08.2023, 10:52
По поводу не корректного отображения каналов МВ110-224.8А оказалось глюк конфигуратора. Не корректно отображаются каналы в режиме online.
При опросе по modbus все работает нормально. Попытка переустановить конфигуратор ни к чему не привела. Просьба к разработчикам разобраться с этим глюком, так как режим online нужен для проверки и калибровки каналов.

Никогда не было проблем в Онлайн режиме, с модулей 8А и 8АС, только на днях проверял оба блока, выложите свой проект.

Evgeniy_D
06.10.2023, 17:35
Модуль МВ110.224.8А 2017г. выпуска покупали в ЗИП, всё время лежал на складе, решили сконфигурировать для быстрой замены.
Конфигуратор М110 версия 1.1.0.60 пишет "Не удалось установить связь с прибором!"
Светодиод порта на модуле моргает при попытке подключения.
USB-RS485 и драйверы в норме, к другим модулям подключается без проблем. Настройки порта и адрес верные, переключатель 1 в on.
Попробовали прошить, прошивальщик подключается показал версию ПО 2.09 прошился на 2.10, но конфигуратор всё равно не подключается. Перезагружали, "по колёсам стучали" но модуль не подключается для конфигурирования, хотя прошивка обновилась. Что может быть? Внутри есть батарея? Какие данные которые могут сбросится при долгом хранении? Есть также 2 модуля МВ110-8АС с ними всё нормально.

kondor3000
06.10.2023, 21:49
Модуль МВ110.224.8А 2017г. выпуска покупали в ЗИП, всё время лежал на складе, решили сконфигурировать для быстрой замены.
Конфигуратор М110 версия 1.1.0.60 пишет "Не удалось установить связь с прибором!"
Светодиод порта на модуле моргает при попытке подключения.
USB-RS485 и драйверы в норме, к другим модулям подключается без проблем. Настройки порта и адрес верные, переключатель 1 в on.
Попробовали прошить, прошивальщик подключается показал версию ПО 2.09 прошился на 2.10, но конфигуратор всё равно не подключается. Перезагружали, "по колёсам стучали" но модуль не подключается для конфигурирования, хотя прошивка обновилась. Что может быть? Внутри есть батарея? Какие данные которые могут сбросится при долгом хранении? Есть также 2 модуля МВ110-8АС с ними всё нормально.

Кусок из руководства конфиг. М110_v11060 :70768
Если установить связь с прибором не удается, необходимо восстановить заводские значения параметров прибора
(см. руководство по эксплуатации переключатель 1 в on), нажать кнопку «Заводские сетевые настройки» (см. рисунок 1) и повторить попытку установить связь.
Если это не помогает, то в сервис.

Evgeniy_D
06.10.2023, 22:32
"Переключатель 1 в on" у меня скопировали из сообщения?

Evgeniy_D
09.10.2023, 12:08
Странная неисправность. Перевёл в заводские, нажал офлайн, забил другие сетевые параметры - поменял скорость и сетевой адрес, нажал записать, перевёл назад 1 перключатель в off, светодиод порта теперь мигает при установленных мною параметрах, т.е. сетевые записались, но конфигуратор не подключается, а через офлайн при считывании во всех пунктах "потеря начала посылки". Флэш сдохла?

kondor3000
09.10.2023, 13:24
Странная неисправность. Перевёл в заводские, нажал офлайн, забил другие сетевые параметры - поменял скорость и сетевой адрес, нажал записать, перевёл назад 1 перключатель в off, светодиод порта теперь мигает при установленных мною параметрах, т.е. сетевые записались, но конфигуратор не подключается, а через офлайн при считывании во всех пунктах "потеря начала посылки". Флэш сдохла?

Почёму офлайн то? Это работа без модуля (параметры посмотреть в записанных файлах). А вы с модулем работаете Он лайн.
Может прочитаете руководство для разнообразия, пока модуль совсем не добили.

Evgeniy_D
09.10.2023, 16:21
Для разнообразия вы сами прочитайте, заодно потом раскажите как можно добить модуль с помощью ПО от производителя, а то может тайна есть какая-то.
Другие модули отлично конфигурируются и из файлов и в режиме редактирования. А в этой "ардуине" сбой ПО. И лечится видимо только прошивкой через xs1 в СЦ.
Непонятно только почему модуль после хранения умер, получается для ЗИП лучше сразу не покупать, а только по мере необходимости, так на всякий случай, и с гарантией будет всё ок.

Maxidron
02.11.2023, 09:44
Добрый день. У меня вопрос. Подключил модкль МУ110-8Р к Понели оператора ЕКФ RSC-4. Не получается записать данные в регистры 0000-0007, 0016-0023, 0032-0039, 0048 и 0050. Другими словами никуда. Битовые данные для управления каждым входом отдельно записываются, и если после этого прочитать регистры 0000-0007, то в них появляется значение 01000, тоесть чтение работает но записать это значение или другое меньшее, для циклической работы я не могу, и записать битовую маску в регистр 0050, для одновременного включения тоже, модуль упорно сопротивляется. Через СКАДА все работает отлично. Подскажите куда копать. Версия прошивки модуля 2.01

1exan
02.11.2023, 09:58
Копните для начала в сторону адресов 49 и 51 (для маски выходов)

kondor3000
02.11.2023, 10:57
Добрый день. У меня вопрос. Подключил модкль МУ110-8Р к Понели оператора ЕКФ RSC-4. Не получается записать данные в регистры 0000-0007, 0016-0023, 0032-0039, 0048 и 0050. Другими словами никуда. Битовые данные для управления каждым входом отдельно записываются, и если после этого прочитать регистры 0000-0007, то в них появляется значение 01000, тоесть чтение работает но записать это значение или другое меньшее, для циклической работы я не могу, и записать битовую маску в регистр 0050, для одновременного включения тоже, модуль упорно сопротивляется. Через СКАДА все работает отлично. Подскажите куда копать. Версия прошивки модуля 2.01

У вас в панели вероятно смещение адресов +1, наверно надо использовать сдвинутые на 1 адреса. Проверьте.
Проверить просто, забиваете в панели адрес 4х0, и если он не проходит (или меняется на 4х1), значит смещение +1.

Maxidron
02.11.2023, 15:51
Копните для начала в сторону адресов 49 и 51 (для маски выходов)

Так вроде маска выходов и находится по адресу 50 ну или 32 если в 16 ричном коде. Так вот не записываются туда данные с панели оператора. Со СКАДА записываются.
Специально сделал тестовую программу, которая читает регистры, так вот при подаче сигналов побитно, регистр выдает значение маски, но напрямую значение туда записать нельзя. Ровно как и в остальные указанные в РЭ на модуль. Другими словами работает только битовые команды. "Слова" только читаются, но не пишутся

Maxidron
02.11.2023, 16:01
Даже если бы было и так, то адреса регистров модуля для записи значений шим (о...1000)идут по порядку от 0000 до 0007. Пробовал писать во все. И по вашей логике должен был включится соседний выход. И говорю же, что при подаче битового сигнала и чтении этих самых регистров по этим же адресам там читается значение 1000, но например 800 или 300 ровно как и 1000 туда напрямую записать не получается.

kondor3000
02.11.2023, 16:11
Даже если бы было и так, то адреса регистров модуля для записи значений шим (о...1000)идут по порядку от 0000 до 0007. Пробовал писать во все. И по вашей логике должен был включится соседний выход. И говорю же, что при подаче битового сигнала и чтении этих самых регистров по этим же адресам там читается значение 1000, но например 800 или 300 ровно как и 1000 туда напрямую записать не получается.

Если у вас всё правильно с адресами, значит вы используете не ту функцию записи. Вообще то проще было выложить пару скринов с настройками,
как записываете со скады и как с панели ( в частности какой функцией)

За несколько часов можно было уже проверить работу и панели и блока любым ОПС сервером, например Лектус или Инсат, они могут работать и мастером и слейвом.
Проверить правильность адресов и фунций чтения, записи.

Maxidron
03.11.2023, 07:42
[QUOTE=kondor3000;420657]Если у вас всё правильно с адресами, значит вы используете не ту функцию записи. Вообще то проще было выложить пару скринов с настройками,
как записываете со скады и как с панели ( в частности какой функцией)

Maxidron
03.11.2023, 07:53
Я тоже грешу на адресацию, но в настройках панели при настройке функции на кнопку управлени нигде не указывается код функции записи или чтения.

Maxidron
03.11.2023, 08:01
А про несколько часов, я с вами согласен, для профессионала возможно и меньше времени хватило бы. Но я онтосительно новичек в теме АСУ ТП и не владею огромным багажом знаний. Собственно поэтому и обратился на форум в надежде, что те кто в этой теме уже и собаку и слона съел помогут разобраться. Им плюсик в карму, ну а мне кусочек от той самой собаки

kondor3000
03.11.2023, 08:28
Я тоже грешу на адресацию, но в настройках панели при настройке функции на кнопку управлени нигде не указывается код функции записи или чтения.

Обращение 0х - это чтение, запись бит,
3х - это чтение Инпут регистров
4х - чтение и запись Холдинг регистров.
Если правильно понял, то биты можно сделать с 0 адресом, а регистры у вас только с адреса 1, так ?

Если вы пытаетесь записась 3х50, то ничего не выйдет, это чтение, надо записывать 4х50
Но есть другой нюанс. Запись 1 регистра это функция 0х06, а блок поддерживает, только 0х10 (запись группы регистров), для этого можно попробовать поставить 2 дисплея подряд 4х49 и 4х50
или 4х50 и 4х51
Во первых проверите, правильно ли читается 50 регистр, и попробуете записать в 50 регистр.
А вообще то где то в настройках должно быть, использовать функцию записи 0х10.

1exan
03.11.2023, 08:40
[QUOTE=kondor3000;420657]Если у вас всё правильно с адресами, значит вы используете не ту функцию записи. Вообще то проще было выложить пару скринов с настройками,
как записываете со скады и как с панели ( в частности какой функцией)

На этих скринах вы пытаетесь установить изменить бит по адресу 1 и регистр по адресу 1 в модуле с адресом 17?

Maxidron
03.11.2023, 10:53
Обращение 0х - это чтение, запись бит,
3х - это чтение Инпут регистров
4х - чтение и запись Холдинг регистров.
Если правильно понял, то биты можно сделать с 0 адресом, а регистры у вас только с адреса 1, так ?

Если вы пытаетесь записась 3х50, то ничего не выйдет, это чтение, надо записывать 4х50
Но есть другой нюанс. Запись 1 регистра это функция 0х06, а блок поддерживает, только 0х10 (запись группы регистров), для этого можно попробовать поставить 2 дисплея подряд 4х49 и 4х50
или 4х50 и 4х51
Во первых проверите, правильно ли читается 50 регистр, и попробуете записать в 50 регистр.
А вообще то где то в настройках должно быть, использовать функцию записи 0х10.

При задании кнопке работы с битом, то возможные индексы (которые дает выбрать программа) 0х и 1х. При записи бита в 0х1(0х0 нельзя) включается первый к***** соответственно 0х8 - включается 8. При задании кнопке работы с Word доступные индексы адреса 3х и 4х. И при установке бита 0х1 (при включении по битовой команде) в 3х1 и в 4х1 читается "1000", соответственно при сбросе бита 0х1 в 3х1 и 4х1 читается "0000", но запись ни в 3х1 ни в 4х1 сделать не получается. Специально создал два числовых индикатора для отображения этих регистров создал несколько кнопок записи и бита и слова. При нажатии записать слово на индикаторе кратковременно даже появляется значение 1000, но сразу пропадает и модуль соответственно не реагирует. Кстати читал регистр 3х50 и 4х50 там тоже значения меняются при записи битов. Но записать туда слово так же не получается.

1exan
03.11.2023, 11:07
При задании кнопке работы с битом, то возможные индексы (которые дает выбрать программа) 0х и 1х. При записи бита в 0х1(0х0 нельзя) включается первый к***** соответственно 0х8 - включается 8. При задании кнопке работы с Word доступные индексы адреса 3х и 4х. И при установке бита 0х1 (при включении по битовой команде) в 3х1 и в 4х1 читается "1000", соответственно при сбросе бита 0х1 в 3х1 и 4х1 читается "0000", но запись ни в 3х1 ни в 4х1 сделать не получается. Специально создал два числовых индикатора для отображения этих регистров создал несколько кнопок записи и бита и слова. При нажатии записать слово на индикаторе кратковременно даже появляется значение 1000, но сразу пропадает и модуль соответственно не реагирует. Кстати читал регистр 3х50 и 4х50 там тоже значения меняются при записи битов. Но записать туда слово так же не получается.

Вы пытаетесь записать в 50 регистр значение 1000?

Maxidron
03.11.2023, 11:09
[QUOTE=Maxidron;420689]

На этих скринах вы пытаетесь установить изменить бит по адресу 1 и регистр по адресу 1 в модуле с адресом 17?

Совершенно верно. первый адрес это 0х0000, и регистр 3х0000, а 17 это адрес модуля по модбас. Но пишу я их не одновременно (бит и слово) скрины сделал для примера.

Maxidron
03.11.2023, 11:13
Вы пытаетесь записать в 50 регистр значение 1000?

Нет. 1000 (собственно и не только) я пытюсь записать в регистры 3х0000...3х0007 и 4х0000...4х0007. А в регистр 3х0050 и 4х0050 я пытался записать значения от 1 до 255.

Maxidron
03.11.2023, 11:16
А вообще то где то в настройках должно быть, использовать функцию записи 0х10.

Вот не нашел такого. Все функции доступные для настройки вы видели на скрине

1exan
03.11.2023, 12:10
Вот не нашел такого. Все функции доступные для настройки вы видели на скрине

51 регистр - все работает

kondor3000
03.11.2023, 13:23
При задании кнопке работы с битом, то возможные индексы (которые дает выбрать программа) 0х и 1х. При записи бита в 0х1(0х0 нельзя) включается первый к***** соответственно 0х8 - включается 8. При задании кнопке работы с Word доступные индексы адреса 3х и 4х. И при установке бита 0х1 (при включении по битовой команде) в 3х1 и в 4х1 читается "1000", соответственно при сбросе бита 0х1 в 3х1 и 4х1 читается "0000", но запись ни в 3х1 ни в 4х1 сделать не получается. Специально создал два числовых индикатора для отображения этих регистров создал несколько кнопок записи и бита и слова. При нажатии записать слово на индикаторе кратковременно даже появляется значение 1000, но сразу пропадает и модуль соответственно не реагирует. Кстати читал регистр 3х50 и 4х50 там тоже значения меняются при записи битов. Но записать туда слово так же не получается.

Значит у вас биты и регистры начинаются с 1, а не с 0 ( +1 к адресу, как и писал) , соответственно маска в регистре 4х51

Maxidron
03.11.2023, 14:35
51 регистр - все работает

Это вопрос или утверждение? Если вопрос - то Нет не работает. Если утверждение - то вы мастер.
Еще раз. у меня исправно читает (да вы правы) именно 51 ячейку, причем и через 3х0051 и через 4х0051. Но записать данные я туда не могу.

1exan
03.11.2023, 14:40
Это вопрос или утверждение? Если вопрос - то Нет не работает. Если утверждение - то вы мастер.
Еще раз. у меня исправно читает (да вы правы) именно 51 ячейку, причем и через 3х0051 и через 4х0051. Но записать данные я туда не могу.

Я проверил на железе. Поставил элемент "Ввод цифровых значений", выбрал устройство, тип адреса 4х, указал адрес регистра 51

Maxidron
03.11.2023, 14:59
Значит у вас биты и регистры начинаются с 1, а не с 0 ( +1 к адресу, как и писал) , соответственно маска в регистре 4х51

Я вам очень благодарен за жилание помочь. Но говорю же с адресацией я разобрался. У меня все прекрасно читается. Проблема заключается в записи. Вот записал видео работы тестовой программы https://youtu.be/ZONhNw0CBAo Оно конечно без коментариев, но должно быть понятно что к чему. Если что кнопки записи Слова настроены на те же регистры с которых идет чтение. Хотя это и так будет видно, как на индикаторах 3х при попытке записи кратковременно появляется записываемое значение и тут же возвращается на предидущее.

ASo
03.11.2023, 15:53
Какой функцией MODBUS пишет панель? Задайте функцию 16 (множественные регистры).

Maxidron
07.11.2023, 07:36
71405

Значит у вас биты и регистры начинаются с 1, а не с 0 ( +1 к адресу, как и писал) , соответственно маска в регистре 4х51

Я вам очень благодарен за желание помочь. Но говорю же с адресацией я разобрался. У меня все прекрасно читается. Проблема заключается в записи. Вот записал видео работы тестовой программы https://youtu.be/ZONhNw0CBAo
Тут без комментарие видео поэтому немного опишу:
Первые слева два окна ввода адреса и данных для адресов 3х и 4х одновременно.
средние два окна - чтение данных из регистров 3х и 4х с адресом введенным в левом верхнем окне.
Ну и справа два окна читают регистры 3х0051 и 4х0051 (маску) Ниже две кнопки которые настроены на запись значения из левого нижнего окна в регистры с адресами указанными в левом верхнем окне левая кнопка записывает в 3х правая в 4х. Ну и внизу 8 кнопок: верхние записывают 1 в 0х0000...0003, нижние записывают туда же 0

Maxidron
07.11.2023, 08:03
Нет такой возможности

1exan
07.11.2023, 08:04
71405


Я вам очень благодарен за желание помочь. Но говорю же с адресацией я разобрался. У меня все прекрасно читается. Проблема заключается в записи. Вот записал видео работы тестовой программы https://youtu.be/ZONhNw0CBAo
Тут без комментарие видео поэтому немного опишу:
Первые слева два окна ввода адреса и данных для адресов 3х и 4х одновременно.
средние два окна - чтение данных из регистров 3х и 4х с адресом введенным в левом верхнем окне.
Ну и справа два окна читают регистры 3х0051 и 4х0051 (маску) Ниже две кнопки которые настроены на запись значения из левого нижнего окна в регистры с адресами указанными в левом верхнем окне левая кнопка записывает в 3х правая в 4х. Ну и внизу 8 кнопок: верхние записывают 1 в 0х0000...0003, нижние записывают туда же 0

Уберите всё с экрана, оставьте один элемент ввода цифрового значения в регистр 4x адрес 51

Maxidron
10.11.2023, 07:35
Уберите всё с экрана, оставьте один элемент ввода цифрового значения в регистр 4x адрес 51

Я извиняюсь, но что это изменит. Кнопка записи 4х присутствует и так и она не мешает всему остальному. В окнах слева только остается вбить адрес и данные кторые требуется записать и вуаля кнопка 4х... угадайте что.... Не работает. Наоборот помоему получилось очень даже наглядно, как запись в регистры не происходит. Но справеддливости ради я все таки сделал как вы говорите. Назначил кнопке функцию записи сразу в 3 регистра что бы не ошибиться 4х0049, 4х0050 и 4х0051 и кто бы мог подумать.... снова ни какой реакции.

МихаилГл
10.11.2023, 07:44
Я извиняюсь, но что это изменит. Кнопка записи 4х присутствует и так и она не мешает всему остальному. В окнах слева только остается вбить адрес и данные кторые требуется записать и вуаля кнопка 4х... угадайте что.... Не работает. Наоборот помоему получилось очень даже наглядно, как запись в регистры не происходит. Но справеддливости ради я все таки сделал как вы говорите. Назначил кнопке функцию записи сразу в 3 регистра что бы не ошибиться 4х0049, 4х0050 и 4х0051 и кто бы мог подумать.... снова ни какой реакции.

Читаю документацию... Регистр 51- состояние дискретных входов, только чтение... А вы туда записать пытаетесь? Или я что-то не понял?

Возможно я не ту инструкция посмотрел... 210 модуль

kondor3000
10.11.2023, 08:56
Читаю документацию... Регистр 51- состояние дискретных входов, только чтение... А вы туда записать пытаетесь? Или я что-то не понял?

Возможно я не ту инструкция посмотрел... 210 модуль

Адреса +1, 50 регистр модуля, это в панели 51

Maxidron
14.11.2023, 08:43
Читаю документацию... Регистр 51- состояние дискретных входов, только чтение... А вы туда записать пытаетесь? Или я что-то не понял?

Возможно я не ту инструкция посмотрел... 210 модуль

Вероятно не ту. Речь идет о модуле МУ110-8р. Тут правда указан адрес 50, но спецы посоветовали писать и в 51 тоже )) 71577

1exan
14.11.2023, 09:37
Вероятно не ту. Речь идет о модуле МУ110-8р. Тут правда указан адрес 50, но спецы посоветовали писать и в 51 тоже )) 71577

Не тоже, а вместо

Maxidron
15.11.2023, 14:40
Не тоже, а вместо

Да как не назови, результат один и тот же - НЕ ПИШЕТ. Лучше бы что-то дельное посоветовали бы.

1exan
15.11.2023, 14:54
Да как не назови, результат один и тот же - НЕ ПИШЕТ. Лучше бы что-то дельное посоветовали бы.

Я вроде уже писал, что собрал это в железе (потому что как раз были под рукой), какие настройки сделал - всё работает. Хотите дальше экспериментировать с кнопками и битами - ваше право

Maxidron
16.11.2023, 07:34
Я вроде уже писал, что собрал это в железе (потому что как раз были под рукой), какие настройки сделал - всё работает. Хотите дальше экспериментировать с кнопками и битами - ваше право

Содержательно ни чего не скажешь. Что-то там собрал в железе. Какое конкретно железо, чем именно управляете. Может скрин настроек из ПО.

P.S. Я Вам тоже писал, что сделал конкретно запись в 51 регистр (4х0051) но результат не поменялся.

Валенок
16.11.2023, 08:48
Уважаемый maxidron, возможно что Вы считаете что тут все в говне, а Вы в белом, но если Вам сказали что работает, это означает что не "что то там собрали", а что нет звонков с воплями "неработает" с сотен (у кого сколько) обьектов.
(Про "закон выжившего" просьба не вспоминать, тк Вы тогда назовете заказчиков дебилами продолжающими заказывать неработающее оборудование)

Проблема либо в конкретной железке, и тогда Вы ниоткуда не запишете - тогда в ремонт, а рез-ты сюда, будьте любезны.
или в Вашей панели - к чему тогда предьявы?
Еще вариант - в Вас (криво где то настроили) Но на солнце пятен не бывает?

-
какой нить модбас сканер в линию и лог пакетов сюда - могем?

PS
За 2 недели, и не разобратся ..

Maxidron
27.11.2023, 14:20
Уважаемый maxidron, возможно что Вы считаете что тут все в говне, а Вы в белом, но если Вам сказали что работает, это означает что не "что то там собрали", а что нет звонков с воплями "неработает" с сотен (у кого сколько) обьектов.
(Про "закон выжившего" просьба не вспоминать, тк Вы тогда назовете заказчиков дебилами продолжающими заказывать неработающее оборудование)

Проблема либо в конкретной железке, и тогда Вы ниоткуда не запишете - тогда в ремонт, а рез-ты сюда, будьте любезны.
или в Вашей панели - к чему тогда предьявы?
Еще вариант - в Вас (криво где то настроили) Но на солнце пятен не бывает?

-
какой нить модбас сканер в линию и лог пакетов сюда - могем?

PS
За 2 недели, и не разобратся ..

Я прошу прощения за возможно резкие коментарии, но я уже писал, что не профи в этом деле, а только разбираюсь и набиваю шишки. А на форуме пишу в надежде, что те кто уже эти шишки набил помогут. А писать просто что у "меня" все работает, это не помощь. Лучше уж просто промолчать. За две недели не разобрался верно, потому как это не рабочий момент, а в свободное время, которого не так много как хотелось бы. Еще я писал, что при подключении к СКАДА с копьютера все пишет как надо, тут ни каких проблем нет, соответственно могу сделать вывод, что модуль работает исправно. И с панели все регистры читает, но при попытке записи, данные по непонятной мне причине не хотят туды лезть.
Модбас сканер в линию и лог регистров сюда не могем, потому как пока не умеем))) Если подскажите буду благодарен - это некая железяка или программулина хитрая?
Еще вариант - в Вас (криво где то настроили) Но на солнце пятен не бывает? - Абсолютно не исключаю этот вариант, даже наоборот он висьма вероятен, опять же поэтому и задаю вопрос тут, что бы меня как котенка плешивого мордой тыкнули, что я делаю не так. Но простите за грубость, когда пишут, что у"меня" все работает, я конечно безумно этому рад, но моей проблеме это ни как, к сожалению не помогло пока))) Если когото здесь обидел, прошу простить.

МихаилГл
27.11.2023, 15:44
Скиньте проект для панели. В среду посмотрю. Вроде софт для неё в свободном доступе.

На ютубе ваше видео? Скиньте проект, посмотрю...

Валенок
27.11.2023, 18:26
И особенно, МУ-8Р/РЭ, 4.2, последний абзац

МихаилГл
27.11.2023, 20:33
Для Maxidron...

Занимательное чтиво получилось... А что у вас на этой вкладке?

Maxidron
28.11.2023, 12:52
Скиньте проект для панели. В среду посмотрю. Вроде софт для неё в свободном доступе.

На ютубе ваше видео? Скиньте проект, посмотрю...
Да видео мое. Вот ссылка на проект на Гуглдиске: https://drive.google.com/file/d/16kkvK5qQuRoYAT1_yKt1oOL-t_mXyQhq/view?usp=sharing. Добавил тут кнопок для управления остальными 4мя каналами и еще две кнопки непосредственной записи в регистры 3х0051 и 4х0051.

Кстати в программе Pro Schreen Master можно без фактической Панели Оператора эмулировать программу на физически подключенный к ПК, модуль.

Maxidron
28.11.2023, 13:29
Для Maxidron...

Занимательное чтиво получилось... А что у вас на этой вкладке?

Не совсем понимаю значения всех этих параметров и на сколько критично их изменение (кроме порядка следования байт)
Я на этой вкладке ничего не менял, вот она по умолчанию. 71947

МихаилГл
28.11.2023, 13:31
Не совсем понимаю значения всех этих параметров и на сколько критично их изменение (кроме порядка следования байт)
Я на этой вкладке ничего не менял, вот она по умолчанию. 71947

Обратите внимание на абзац перед пунктом "проблемы коммуникации"...

Это про то, что если в диапазон попадают регистры, которых в приборе нет, то программа выдаст ошибку и ничего по идее не запишет, а вы как я помню пытались кучу регистров наугад воткнуть и ещё говорили, что это ни на что не влияет. Проект гляну завтра, а для начала попробуйте автоматическое архивирование отключить. У меня модуля входов/выходов нет, попробую посмотреть что она в регистры кидает.

kondor3000
28.11.2023, 13:34
Не совсем понимаю значения всех этих параметров и на сколько критично их изменение (кроме порядка следования байт)
Я на этой вкладке ничего не менял, вот она по умолчанию. 71947

Вместо 4321 поставьте в 2 местах 2143, если поставить базовый адрес 0, то считаться будут адреса с 0, а не как у вас с 1.
Сделайте новый проект, один дисплей 4х50 и проверьте.
Потом 2 дисплея 4х50 и 4х51 (4х49 и 4х50) и ещё раз проверьте. Больше ничего не надо.

Maxidron
28.11.2023, 13:52
И особенно, МУ-8Р/РЭ, 4.2, последний абзац

Не понял. У меня в РЭ вот так 71948. Может у нас с вами разные РЭ. Я свое качал на оффициальном сайте.

Maxidron
28.11.2023, 14:07
Обратите внимание на абзац перед пунктом "проблемы коммуникации"...

вы как я помню пытались кучу регистров наугад воткнуть и ещё говорили, что это ни на что не влияет.

Совершенно верно. Я создал в проекте окно куда я мог бы ввести требуемый мне адрес и окно куда бы я мог ввести данные, которые нужно записать в регистр с указанным адресом. В этом случае запись производилось только в один регистр, с указанным адресом, а не циклично во ввсе регистры по порядку. И да при попытке записи в недоступный регист, на панели выскакивает окно с ошибкой. Однако при попытке записи в регистры указанные в РЭ на модуль, ошибка не выскакивает.

Maxidron
28.11.2023, 15:02
Вместо 4321 поставьте в 2 местах 2143, если поставить базовый адрес 0, то считаться будут адреса с 0, а не как у вас с 1.
Сделайте новый проект, один дисплей 4х50 и проверьте.
Потом 2 дисплея 4х50 и 4х51 (4х49 и 4х50) и ещё раз проверьте. Больше ничего не надо.

Вот настройки и окно программы с одной кнопкой записи в 51 регистр и двумя индикаторами: выше который для ввода данных для записи в регистр, второй считывает данные с 51 регистра для контроля 71955.
К сожалению опять "мимо", настраивал и на 50 и на 49.:(

kondor3000
28.11.2023, 15:09
Вот настройки и окно программы с одной кнопкой записи в 51 регистр и двумя индикаторами: выше который для ввода данных для записи в регистр, второй считывает данные с 51 регистра для контроля 71955.
К сожалению опять "мимо", настраивал и на 50 и на 49.:(

Что опять за Индикатор 4х51, что это и зачем? Чтение будет автоматически, а запись при наборе числа в дисплее, уберите все биты нафик.
Я писал про один дисплей в котором можно вводить числа с адресом 4х50, если базовый адрес 0, то регистр 50

Вводите число 1 -включается бит 0, число 2 -бит 1, число 4 - бит 2, 8 - бит 3, 16 -бит4 и т. д.

Maxidron
29.11.2023, 08:49
Что опять за Индикатор 4х51, что это и зачем? Чтение будет автоматически, а запись при наборе числа в дисплее, уберите все биты нафик.
Я писал про один дисплей в котором можно вводить числа с адресом 4х50, если базовый адрес 0, то регистр 50

Вводите число 1 -включается бит 0, число 2 -бит 1, число 4 - бит 2, 8 - бит 3, 16 -бит4 и т. д.

Хоть убейте не понимаю чем вам помешал второй дисплей, он просто отображает значение находящееся в регистре. Спрашиваете зачем? - Для визуального, контроля. Ну да ладно.

Вводите число 1 -включается бит 0, число 2 -бит 1, число 4 - бит 2, 8 - бит 3, 16 -бит4 и т. д. - Это я тоже понимаю..... что если ввести 7, то включатся первые три, а 15 - первые 4 и т.д.

Вот, просто три отдельные кнопки, пишет каждая в свой регистр число введенное в верхнее табло 71980 базовый адрес 0, порядок байт 2143,... собственно пробовал и 1234 и 4321 и 3412. Не работает

Maxidron
29.11.2023, 08:51
Прошу прощения, вот 71979

МихаилГл
29.11.2023, 09:44
Хоть убейте не понимаю чем вам помешал второй дисплей, он просто отображает значение находящееся в регистре. Спрашиваете зачем? - Для визуального, контроля. Ну да ладно.

Вводите число 1 -включается бит 0, число 2 -бит 1, число 4 - бит 2, 8 - бит 3, 16 -бит4 и т. д. - Это я тоже понимаю..... что если ввести 7, то включатся первые три, а 15 - первые 4 и т.д.

Вот, просто три отдельные кнопки, пишет каждая в свой регистр число введенное в верхнее табло 71980 базовый адрес 0, порядок байт 2143,... собственно пробовал и 1234 и 4321 и 3412. Не работает

В программе вроде все нормально, кроме одного, у вас работает сейчас не с регистрами, а с битами...
Какая у вас прошивка модуля?
Просто на ранних версиях есть таблица работы как с регистрами 16-команда, так и с битами 15-команда. В новой вервии прошивки работа с битами убрана совсем, только работа с регистрами оставлена (может из-за того, что биты имеют приоритет, не знаю, только мысли вслух).
Ваша СКАДА, которая как вы писали работает, с регистрами работает или с битами?

kondor3000
29.11.2023, 10:06
Хоть убейте не понимаю чем вам помешал второй дисплей, он просто отображает значение находящееся в регистре. Спрашиваете зачем? - Для визуального, контроля. Ну да ладно.
Мне не дисплей помешал, а индикатор (бит)
Одновременно обращение к битам 4х50 бит 0 и регистру 4х50 через дисплей не работает ни на одной доступной мне панели типа СП310 и К...o.
Поэтому к битам надо обращаться как 0х номер бита, а к регистрам 4х номер регистра.

Вы можете один раз просто сделать то что написано, и сообщить результат? Или ещё 2 недели будем препираться?

МихаилГл
29.11.2023, 11:39
Мне не дисплей помешал, а индикатор (бит)
Одновременно обращение к битам 4х50 бит 0 и регистру 4х50 через дисплей не работает ни на одной доступной мне панели типа СП310 и К...o.
Поэтому к битам надо обращаться как 0х номер бита, а к регистрам 4х номер регистра.

Вы можете один раз просто сделать то что написано, и сообщить результат? Или ещё 2 недели будем препираться?

Я попробовал на https://www.ardsoft.ru/mEmulator.html этом эмуляторе и с модбас тср. Там есть 0х, 1х и 4хBIT уставки работы с битами. Похоже 0х и 1х в самом приборе это разные области, не имеющие к 4хBIT никакого отношения.

Т.е. они программно изменяют области регистров 4х, и имеют приоритет, и поэтому изменяя 4х регистры уже ничего не выходит.

petera
29.11.2023, 11:50
Мне не дисплей помешал, а индикатор (бит)
Одновременно обращение к битам 4х50 бит 0 и регистру 4х50 через дисплей не работает ни на одной доступной мне панели типа СП310 и К...o.
Поэтому к битам надо обращаться как 0х номер бита, а к регистрам 4х номер регистра.

Вы можете один раз просто сделать то что написано, и сообщить результат? Или ещё 2 недели будем препираться?

Т.к. для чтения регистра 4х50 нужна команда (функция) 16, а панель по умолчанию использует 6, то и не получится через дисплей прочитать.
Нужно переключить панель на использование 16 функции
Используйте системный бит PFW36.2(для порта Download -PFW26.2) в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10
Это нужно проделать один раз после загрузки программы (например ф.областью или кнопкой), выключить панель и включить

kondor3000
29.11.2023, 12:33
Т.к. для чтения регистра 4х50 нужна команда (функция) 16, а панель по умолчанию использует 6, то и не получится через дисплей прочитать.
Нужно переключить панель на использование 16 функции
Используйте системный бит PFW36.2(для порта Download -PFW26.2) в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10
Это нужно проделать один раз после загрузки программы (например ф.областью или кнопкой), выключить панель и включить

Я уже 2 недели назад это написал, но в этой панели EKF нет прямого выбора функции 0х10, поэтому надо попробовать записать 2 соседних регистра, но ТС не пробиваемый. Вместо дисплея 4х50 ставит биты 4х50, 4х51
Всё что я написал проигнорировал, пусть ещё месяц помается.

kondor3000
29.11.2023, 12:36
Я попробовал на https://www.ardsoft.ru/mEmulator.html этом эмуляторе и с модбас тср. Там есть 0х, 1х и 4хBIT уставки работы с битами. Похоже 0х и 1х в самом приборе это разные области, не имеющие к 4хBIT никакого отношения.

Т.е. они программно изменяют области регистров 4х, и имеют приоритет, и поэтому изменяя 4х регистры уже ничего не выходит.

Панель обращается к битам и регистрам модуля Овен, у него наложены биты и регистры, но обращаться к битам и регистрам нельзя как к 4х во всех панелях, с которыми работал. Надо к битам обращаться 0х, что уже работает и к дисплею 4х50, что у него не работает. А так же включить функцию 0х10 для записи, что в панели EKF не доступно. Читайте выше.

МихаилГл
29.11.2023, 13:12
Я уже 2 недели назад это написал, но в этой панели EKF нет прямого выбора функции 0х10, поэтому надо попробовать записать 2 соседних регистра, но ТС не пробиваемый. Вместо дисплея 4х50 ставит биты 4х50, 4х51
Всё что я написал проигнорировал, пусть ещё месяц помается.

Если в модуле нет соседних регистров рядом с 50, то запрос в любом случае выдаст ошибку...

kondor3000
29.11.2023, 13:13
Если в модуле нет соседних регистров рядом с 50, то запрос в любом случае выдаст ошибку...

Надо проверить, как минимум, чего ТС уже 3 неделю сделать не может.

МихаилГл
29.11.2023, 13:21
Надо проверить, как минимум, чего ТС уже 3 неделю сделать не может.

Плохо, что у меня нет 110 модуля, на виртуальном сервере все адекватно работает, и пишет в 50 регистр (всего 9 регистров сделал 0...7 и 50) без проблем.
При чем функция 0х не писала ни в один из регистров, что логично, а функция 4хBIT писала выбранный бит нужного регистра.