Просмотр полной версии : Ethernet ПЛК150
Юрий_1900
17.07.2009, 11:47
Добрый день! Возникает проблема с ПЛК150 (прошивка 2.02).
Программируем ПЛК по Ethernet. При сбое или возникновении какой либо ошибки и пр. ПЛК зависает наглухо. Не помогает ни отключение питания, на сброс кнопкой. Приходится перешивать ПЛК полностью.
Причина в прошивке или нет? Вообще что делать, ПЛК установлены в производстве и чтобы переключить пинчик, приходится отключать все провода (2 десятка), затем обратная операция... Может как то конструктивно изменить доступ к пинчику?
Почитал форум, похожие проблемы и ПЛК154...:mad:
Николаев Андрей
17.07.2009, 12:01
1. У Вас очень старая версия прошивки, и не самая устойчивая. Прошейтесь хотя бы 2.03, а лучше 2.10.5. Скорее всего и проблемма пропадет и перепрошиваться можно будет не разбирая корпуса - путем записи файла UpdatePLC1XX.bin и команды UpdateCore из PLC Browser.
в версии 2.02, на сколько я помню такая возможность не поддержана.
2. У Вас контроллеры по Ethernet выходят в общую локальную сеть?
3. На форуме есть фотографии, как пользователи "дорабатывали" корпус ПЛК, чтобы без разбора переставлять перемычку...
Gerkules
20.07.2009, 14:34
Здравствуйте! возникла проблема с ПЛК150. сегодня подключил его в сеть Ethernet для скачивания архива, и он начал самопроизвольно перезагружаться- возможно после первого скачивания... возник вопрос-
1) можно ли подключать ПЛК в общую сеть?
2) возможно такое поведение при том, что прошивка 2.10.5, а таргет 2.05? (мог забыть поставить новый таргет на ноутбук)
Gerkules
20.07.2009, 14:59
и ещё неприятность такая- retain переменные все сбрасываются...
Филоненко Владислав
21.07.2009, 07:49
retain пишется ТОЛЬКО при выключении питания!
Gerkules
21.07.2009, 13:29
retain перемнные сохраняют свои значения при выключении питания, и сбрасываются только при 'Online' 'Reset (cold)'- верно? но вопрос собственно не в этом... у меня при подключении в сеть ethernet происходит ПЕРЕЗАГРУЗКА контроллера и retain переменые сбрасываются в "0"! хотел знать- есть какие-либо ограничения по подключению ПЛК к ethernet?
Gerkules
21.07.2009, 13:59
сегодня сеть не подключал, и всё отработало замечательно- ниодного сбоя.
Филоненко Владислав
21.07.2009, 14:42
Перезагрузка возможна при очень интенсивном трафике по сети. В прошивке 2.10.7 мы это пофиксили
Евгений_Томск
21.07.2009, 15:43
Владислав ! Просим выслать прошивку 2.10.7 для ПЛК100 и ПЛК150 на tdre@rambler.ru для тестирования .
опять начинается клянчанье "нормальной" прошивки...:d
Николаев Андрей
21.07.2009, 16:22
Прошивка 2.10.5 более чем нормальная. 99% пользователей она полностью удовлетворит...
Новая только для тех, у кого контроллер интегрируется в большую локальную сеть с частым обменом.
Прошивку выложим послезавтра на сайте для тестирования.
Gerkules
21.07.2009, 16:58
Перезагрузка возможна при очень интенсивном трафике по сети. В прошивке 2.10.7 мы это пофиксили
трафик по сети интенсивный... но я так понимаю ПЛК в нём не участвует (я использую утилиту plc_io для скачивания архива и всё). если в сети постоянно будет интенсивный обмен информацией между ПК, то подключенный в сеть ПЛК150, с которого будет скачиваться архив раз в день будет вести себя неодекватно и это допускается на прошивке 2.10.5? если так, то буду с нетерпение мдать прошивку 2.10.7 ) если нет- может быть проблема в чём-либо другом?
проблема с широковещательным трафиком....
Gerkules
24.07.2009, 08:18
Прошивка 2.10.5 более чем нормальная. 99% пользователей она полностью удовлетворит...
Новая только для тех, у кого контроллер интегрируется в большую локальную сеть с частым обменом.
Прошивку выложим послезавтра на сайте для тестирования.
? где?) уже хочу потестировать
Николаев Андрей
24.07.2009, 12:33
Велком:
http://www.owen.ru/device/88206764
Gerkules
24.07.2009, 12:38
хорошо! в понедельник будем пробовать )
а что там за плк155 таргеты?
Филоненко Владислав
24.07.2009, 13:44
ПЛК154 с доп. 485
ясно.
просто в новостях еще не видно (или я пропустил?)
Gerkules
12.10.2009, 09:21
сменил прошивку на 2.10.7. при подключении к общей сети ПЛК ведёт себя адекватно... НО! через некоторое время пропадает возможность связи по ethernet (в том числе при подключении ПК непосредственно к ПЛК). помогает только перезагрузка. что можно попробовать сделать?
Филоненко Владислав
12.10.2009, 10:43
Пришлите лог снифера Ethernet
Здравствуйте!
У меня аналогичная проблема с потерей связи с ПЛК100 (прошивку не помню, плк примерно сентябрьский) по Ethernet через некоторое время после перезагрузки контроллера (1-2 часа), помогает только перезагрузка ПЛК. Каким образом можно узреть этот лог снифера Ethernet?
Инженер-Эл
02.12.2009, 11:14
Поддерживаю вопрос:
При отладке программы на ПЛК100, через некоторое время пропала связь c ПЛК100 с компом через Ethernet. Переключился через USB кабель. Через некоторое время пропала и эта связь...
Причина?
Как бороться?
Филоненко Владислав
02.12.2009, 12:38
слишком мало информации для ответа.
Инженер-Эл
03.12.2009, 08:48
ответ:
на каждый чих зависает модуль портов в плк... я могу понять, когда это происходит при подключении кабеля без выключения питания... но в данном случае это почему-то происходит и во время работы...
пожелание:
сделать его более надёжным, может что бы сам перезапускался... или по команде от центрального процессора или как...
Николаев Андрей
03.12.2009, 09:40
Инженер-эл.
Чтобы попробовать диагностировать ошибку надо понять как она проявляется, когда, при каких условиях, на каком контроллере...
Нужна информация. Какой контроллер, что за вид подключения, какая прошивка.
Что за проект.
Ни с того ни с сего порты не зависают... 100%
Не надо просто слов - или переходим к делу, или просто не надо слов.
Лог снифера - это лог обмена по порту Ethernet. Получается он любой программой, которая может слушать обмен по Ethernet (аналог Hyperterminal для последовательного порта). Например Ethereal.
Да, и что такое модуль портов?
Инженер-Эл
03.12.2009, 14:54
Зависание портов связи с компьютером проявлялась несколько раз.
Сначала на ПЛК150-220.У.L (кстати, что за идея писать одну букву руссским шрифтом, другую ланинским шрифтом, мозги можно сломать и путаницу вызывает...)
Затем на ПЛК100-24-К-M.
Сначала я думал, что порты перегорают из-за подключения кабеля без выключения питания. Но когда принёс диллеру, порт начинал работать.
То есть порт просто зависает. И восстанавливается после выключения питания ПЛК и пережидания некоторого времени когда сядет питание на конденсаторе питания порта (порт работает некоторое время после выключения питания). Если конденсатор сделать меньше, то возможно, порт будет восстанавливаться просто после сброса питания, а сейчас нужно отстаивать ПЛК выключеным некоторое время...
Причину зависания порта сейчас я не понял, кабель стоит подключеный, никто его не дёргает... Линолеум статикой не заряжает вроде... Просто через некоторое время он вырубается и становится недоступным...
Переключаюсь с Etherneta на USB кабель ситуация повторяется. Некоторое время работает, затем перестаёт быть доступным (пропадает COM порт в системе).
Ethereal у меня нет... да и проблема видимо в физике...
>Да, и что такое модуль портов?
конфигурации ПЛК я не знаю, но понятно, что часть схемы порта изолирована от основного процессора и питается отдельно.
Филоненко Владислав
03.12.2009, 16:23
какой порт, что связываем, проект, прошивки? какой конденсатор-то? там нет конденсаторов для работы порта.
Инженер-Эл
03.12.2009, 21:56
Порт Ethernet и USB для связи ПЛК с компьютером.
Посмотрите электрическую схему. Как питается изолированный от основного процессора порт. В цепи питания сглаживающий конденсатор, который поддерживает питание схемы порта. Когда питание ПЛК отключено, порт ещё запитан некоторое время от этого конденсатора...
Николаев Андрей
04.12.2009, 10:48
Порт Ethernet и USB для связи ПЛК с компьютером.
Посмотрите электрическую схему. Как питается изолированный от основного процессора порт. В цепи питания сглаживающий конденсатор, который поддерживает питание схемы порта. Когда питание ПЛК отключено, порт ещё запитан некоторое время от этого конденсатора...
Вы будете пытаться рассказать нам как устроена схемотехника нашего изделия или попробуем решить возникшую у Вас сложность?
При чем здесь запитывание порта и пропадание связи при постоянном напряжении???
Не будет приведено запрашиваемых данных по работе устройств - мы не сможем оказать должную поддержку, тема будет считаться флудом и закрыта - 15 сообщений ни к чему не ведущих.
Инженер-Эл
05.12.2009, 17:47
в пятницу зависания небыло.
возможно ли зависание портов из-за плохого контакта в шнуре/разъеме?
Николаев Андрей
06.12.2009, 13:45
НА контроллерах ПЛК1ХХ с прошивкой 2.10.9 и выше зависаний портов вообще не замечалось.
на прошивке 2.10.5 порт Ethernet (только этот порт) зависал, НО только при условии интеграции контроллер в уже существующую локальную сеть с количеством узлов более 50.
Инженер-Эл
07.12.2009, 12:51
где можно посмотреть номер прошивки?
Инженер-Эл
07.12.2009, 13:10
Вот товарищ пишет про подобные глюки:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1448&page=2
Николаев Андрей
07.12.2009, 17:43
Подключитесь к ПЛК и в Ресурсах\ПЛК Браузер сделайте команду PLCInfo.
У товарища непонятная и нестандартная ситуация.
С 2.10.9 стоит 150 контроллеров в одной сетке, подключенной еще и к заводской, и подключение идет нормально, и обмен. С 2.05-2.10.5 были вопросы к сети (порт вис при интеграции в сеть).
Других нареканий на работу Ethernet никогда не было.
Gerkules
07.12.2009, 19:01
НА контроллерах ПЛК1ХХ с прошивкой 2.10.9 и выше зависаний портов вообще не замечалось.
на прошивке 2.10.5 порт Ethernet (только этот порт) зависал, НО только при условии интеграции контроллер в уже существующую локальную сеть с количеством узлов более 50.
использую ПЛК с прошивкой 2.10.7 в общезаводской сети- где-то 1-2 раза в неделю происходит зависание... хочу попробовать 2.10.9. Где её можно взять? Заранее спасибо!
Николаев Андрей
07.12.2009, 19:39
plc@owen.ru
Инженер-Эл
09.12.2009, 22:25
Сёдня пришёл к диллеру, подключаю через Ethernet - нет связи (ПЛК и ноутбук мои, кабель диллера). Подключился через USB...
Филоненко Владислав
10.12.2009, 11:19
а кабель кроссовый был? :)
Александр Ч.
11.12.2009, 01:17
у меня вопрос-допустимо ли одновременное подключение этих двух кабелей к компу с кодесис, и что при этом прописано в параметрах связи? или там тоже одновременно прописаны оба порта и сом-usb и ethernet?
Николаев Андрей
11.12.2009, 10:25
допустимо подключение к пк любых кабелей в любом количестве. но связываться с контроллером можно только по одному интерфейсу.
Инженер-Эл
11.12.2009, 14:44
Вчера Ethernet не работал...
Сёдня работал...
Что я делаю не так?
Инженер-Эл
06.02.2010, 18:07
Наконец то сдал проект.
ПЛК100-панель СП270 через RS232, ПЛК100-TPM202 через RS485.
Сигнал по RS485 идёт до ТРМ от 1 до 3 сек на длину 20 см...
(витая пара, резисторы стоят)
Программирование выглядело так: цепляю через Ethernet, работаю, через минут 10-15 он отрубается, цепляю через USB, ещё работаю минут 15, потом на Debug RS232, потом приходится перезагружать ПЛК100 и по новому кругу... Пока наконец на каком-то порту он не соизволит работать достаточно долго...
Функцию аппаратного счётчика запустить не удалось. Кто-нибудь не подскажет в чём секрет?
Функция аппаратного генератора работает подозрительно, серводвигатель иногда вроде бы дергается... но засечь это невозможно, нужен запоминающий осциллограф, что бы запомнить и рассмотреть несколько сот импульсов...
Транзисторные выходы ПЛК100 работают на реле без диодов (защита есть).
А вот на КЗ выходы сгорели, значит на КЗ защиты нет или не выдерживает.
lara197a
06.02.2010, 22:59
Проблема в разности потенциалов портов.
У меня то же самое при программировании ПЛК110 с ноутбука. ПЛК100 в этом отношении устойчевие.
Еще в онлайне порты отваливаются при каждом щелчке реле.
Кстати панель-ПЛК работают устойчиво, наверное из-за того, что по питанию соеденены. Эти же устройства-Ноут рвутся по связи.
Заземление не помагает, т.к. использую адаптер USB.
Инженер-Эл
09.02.2010, 07:01
возможно, сейчас припоминаю, что очень часто разрыв происходит когда я пытаюсь посмотреть переменные на работающей машине (стартую машину). надо будет попробовать заземлять и плк и ноут...
ПЛК100-220.Р-М, новый 3.12.09г. прошивка 2.10.9 при подключении к ПК (Ethernet) работает нормально, при подключении в локальную сеть через 12-портовый Hub теряется связь (через 10-15 минут), помогает только перезагрузка.
С чем это связано и как можно решить эту проблему, очень нужно.
Николаев Андрей
09.02.2010, 10:06
Перезагрузка чего, контроллера?
Каков таймаут ожидания ответа? Какая ОС?
Таймаут ожидания выставляется в CoDeSys в меню Проект\опции
Перезагрузка контроллера, даже без запуска программы и CoDeSys, просто не пингуется и все.
В сети много абонентов, с ней (сетью) все нормально.
Николаев Андрей
09.02.2010, 10:37
Такая проблема была в прошивке 2.10.5, когда в сети много устройств - порт Ethernet подвисал. В 2.10.7 мы уже это исправили...
Порт ПЛК подвисает постоянно, через некоторое время (если подключение через хаб).
Как влияет таймаут ожидания ответа, если Codesys не запущен?
Я просто пингую ПЛК с другого компьютера подключенного в этот же хаб.
Или я чего-то не понимаю? Пинг <= 1mc, без потерь, когда связь есть.
http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1837&stc=1&d=1265712887
Филоненко Владислав
09.02.2010, 14:37
без лога снифера ничего сказать нельзя
можете вкратце объяснить как его получить? каким снифером проще это сделать? никогда не имел с этим дела.
Николаев Андрей
09.02.2010, 17:32
можете вкратце объяснить как его получить? каким снифером проще это сделать? никогда не имел с этим дела.
Программка Ethereal. Ставите на порт, и запускаете - в настройках ставите - записывать лог.
Не забудьте ужать архиватором результат :)
Со снифером не совсем разобрался (где включается лог и что он собой представляет?)
Выкладываю скрин снифера в момент потери связи, может чем-нибудь поможет.
http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1846&stc=1&d=1265801643
Филоненко Владислав
10.02.2010, 15:04
вложения нет.
Почему-то не рабочая ссылка оказалась, скрин перезагрузил.
http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1849&stc=1&d=1265855780
Филоненко Владислав
11.02.2010, 08:53
Очень интересный скрин.
Такое ощущение, что в какой-то момент ПК (вероятно с кадра 134411) либо "стал пропускать" кадры, либо в невидимой (из-за фильтра) части обмена что-то произошло, что выбило ПК из строя. Даже после разрыва соединения по таймауту (Fin->ASK) ПК ответив! на разрыв соединения продолжал долбить пакеты даже не заботясь об ответах!
Пришлите полный лог. plc_prog@owen.ru
пк из строя не выбило, он как работал в сети так и работает, а вот плк
пропал. логи выслал. выкладываю здесь, может у кого были похожие проблемы (конкретно с прошивкой 2.10.9)
Филоненко Владислав
11.02.2010, 13:12
ПК - работает все кроме драйвера связи с ПЛК.
В этом логе аналогичная картина. После завершения связи ПК продолжает тупо посылать пакеты, не дожидаясь ответа в закрытое соединение. Либо у Вас фильтруются пакеты (в самом ПК, в настройках снифера, с свиче???), либо я ничего не понимаю, как можно слать пакеты при закрытом соединении.
Поэтому и связь не восстанавливается. Для ПК соединение еще есть и он бодро шлет данные в никуда. И не сбрасывает связь.
Ставили ли Вы CoDeSYs 3? Доп. ПО? Попробуйте удалить CoDesys и поставить его заново.
Может я чего-нибудь не понимаю, но причем тут дополнительное ПО,
я просто пингую (не запуская никакое дополнительное ПО Сodesys, снифер и т.д.) ПЛК как устройство со своим индивидуальным IP и через некоторое время я его (ПЛК) не вижу. Пинговал с разных ПК эффект тот же. Тут что-то именно с сетью или прошивкой ПЛК связано. Напрямую работает без сбоев.
Филоненко Владислав
11.02.2010, 14:35
что значит напрямую? и какова конфигурация сети "не напрямую"?
я описал то, что вижу из лога. это не стандартное поведение по на пк. поэтому и спрашиваю.
Напрямую это значит ПЛК соединен патч-кордом с сетевой картой ПК.
Ваши высказавания по логу понятны, но это отдельный разговор.
Я пробовал пинговать ПЛК не запуская ни каких Codesys, OPC и т.д.
через некоторое время он перестает пинговаться !!!
Филоненко Владислав
11.02.2010, 16:06
И даже пинговаться.. А напрямую все нормально...
Можете прислать полный лог всех пакетов в Вашей сети минут за 20. по почте plc_prog@owen.ru
kaktus3431
16.02.2010, 11:44
Поясню на примере интерфейса CoDeSys V3,9(rus), А что слабо делать горячий сброс + холодный заводской из раздела "Онлайт"? И никаких дырок при этом в корпусе контроллера и снимать контроллер не требуется. ICQ-342086971
Назаров Александр
31.05.2010, 09:54
столкнулся со следующей проблемой. плк100 2007-2008 года выпуска не видятся в локальной сети предприятия (даже не пингуются). ус тановил новые прошивки (2.10.9) - результат тотже. с новыми контроллерами такой проблемы нет. что делать? менять контроллеры? такое ощущение что с 2007 г. была изменена аппаратная часть.?
Филоненко Владислав
31.05.2010, 11:17
на некоторых коммутаторах плк с Mac адресами, использовавшимися в 2007-2008 году не видны. причины неясны.
рекомендую сменить Mac-адреса.
Назаров Александр
31.05.2010, 11:38
на некоторых коммутаторах плк с Mac адресами, использовавшимися в 2007-2008 году не видны. причины неясны.
рекомендую сменить Mac-адреса.
Владислав, какие адреса рекомендуете поставить? И как это сделать?
Филоненко Владислав
31.05.2010, 12:00
поправить файл local_adress.dat
поменять первые 2 цифры с 0A на 67
Назаров Александр
31.05.2010, 14:03
Попробовал с одним из ПЛК100. МАС адрес начинался с 67. Порт при этом моргал. Отредактировал local_adress.dat и установил 6A.... Порт перестал моргать вообще. Сделал обратную операцию 6А-67. Порт не моргает. Связи не появилось, только напрямую с CODDESYS (на н.буке). Может что не так делаю? Или будут еще варианты?
Филоненко Владислав
31.05.2010, 15:06
попробуйте:
1. установить Mac от другого (рабочего в этой сети прибора)
2. вы правильный кабель используете? ведь если с ноутом порт горит и связь есть, а со свичем нет - это значит у вас кроссовый кабель.
Назаров Александр
31.05.2010, 15:18
попробуйте:
1. установить Mac от другого (рабочего в этой сети прибора)
2. вы правильный кабель используете? ведь если с ноутом порт горит и связь есть, а со свичем нет - это значит у вас кроссовый кабель.
1. Попробую.
2. Установленный и работающий контроллер подменял другим по порту Ethenet с его сетевыми настройками., и все становилось окей. Вывод - с линиями связи все хорошо.
Проблема в контроллерах.
Назаров Александр
01.06.2010, 10:02
попробовал установить мас адрес полностью с коннектившегося контроллера. порт при этом моргает, но связи по сети не появилось.
мас адрес существует только в файле на флэшке? а может он еще где пзу прошит?
Филоненко Владислав
01.06.2010, 11:58
нет. MAC можно увидеть командой PLCInfo
Назаров Александр
01.06.2010, 13:03
как увидеть понятно, вопрос в том что он хранится только в файле и его достаточно поменять в файле?
Филоненко Владислав
01.06.2010, 13:34
да, достаточно поменять в файле.
Назаров Александр
01.06.2010, 14:18
проявилося еще одно паранормальное явление. при подключенной сети происходит зависание контроллеров. горит только светодиод питания контроллера, мдвв и панель в аварии связи. делаешь сброс - работает какое то время. кто сталкивался с такими проблемами?
Александр Приходько
01.06.2010, 19:50
здравствуйте, александр. да такая проблема есть, сейчас ее локализуем и будем исправлять.
Назаров Александр
21.06.2010, 13:30
здравствуйте, александр. да такая проблема есть, сейчас ее локализуем и будем исправлять.
добрый день! что то изменилось по этой проблеме? сейчас на прошивке 2.10.9 наблюдаю зависание порта Tcp/ip, программа и другие порты вроде не виснут.
Кирилл Валюнин
21.06.2010, 15:06
2.12 http://www.owen.ru/catalog/78552813
Назаров Александр
21.06.2010, 17:16
2.12 http://www.owen.ru/catalog/78552813
Т.е .... - Добавлена защита от jumbo Frames при наличии гигабитной сети - это и есть панацея от этих бед?
Назаров Александр
23.06.2010, 18:57
Добрый всем вечер. Сегодня поменяли прошивки на 5 зависающих контроллерах. Один из них повел себя неадекватно: залили по сети bin файл, сделали updatecore, а затем перегрузили. Контроллер завис напрочь - горит только индикация питания, ни какие манипуляции не помогли. Перепрошили через RS порт. Теперь он перестал пинговаться. Что еще можно сделать?
PS. На сайте выложен файл с именем UpdatePLC110_60.bin, так вот его имя должно быть UpdatePLC110-60.bin Иначе контроллер ругается, мол файла для обновления нет.
Филоненко Владислав
23.06.2010, 21:33
если прошивали по Rs, убедитесь что задан правильный Mac и Ip адреса, и маска/шлюз. по умолчанию Ip 10.0.6.10, поэтому, наверное, и не пингуется.
Все это задается в файле local_adress.dat
Назаров Александр
24.06.2010, 08:40
Ip адрес задан новый при перепрошивке, затем заменены маска/шлюз. тут все ок.
Филоненко Владислав
24.06.2010, 10:15
Убедитесь что он выставлен там как Вы хотели через PLCBrowser
Назаров Александр
24.06.2010, 17:53
Все параметры связи в норме. Перепрошили обратно в 2.10.9 - такая же хрень.
Такое ощущение что на работоспособность контроллера влияеет нетолько версия ядра, но и прошивки PIC контроллеров верхней и нижней платы. Судя по PLCInfo номера увеличиваются.
Контроллеров, которые нехотят работать в сети заказчика, уже набралось пять штук. Все они 2007-2008г. выпуска. Некоторые после ремонта. И наконец, ЧТО с НИМИ ДЕЛАТЬ?
Ping по ethernet для ПЛК150 колеблется от 20 до 50 мс. Подключаю вместо него ПЛК100, на тот же кабель, ping не превышает 6 мс. Проект в 150 грузится медленно, SCADA тормозит(опробовал 4 штуки ПЛК150). Прошивка у всех 2.10.9. У ПЛК100 тоже 2.10.9. В чем особенность ПЛК150? Как уменьшить время отклика?
Филоненко Владислав
15.07.2010, 19:04
какова настройка времени цикла? какова загрузка процессора?
особенностей нет, такого при норм. ситуации быть не должно
спасибо, Bладислав, с вашей помощью разобрался че к чему!
Ребята, помогите пожалуйста.
Организована связь из 102 контроллеров ПЛК150 через локальную сеть.
На АРМ диспетчера установлена MasterSCADA и OPC сервер MasterOPC.
Периодически зависают ПЛК и из-за этого может отсутствовать связь с целым шлейфом, устраняется только после перезагрузки виновного контроллера, а искать их среди 102-х устройств очень проблематично.
Постоянные обрывы связи контроллером при подключении через CodeSys.
MasterSCADA выдает ошибку "ошибка записи переменной".
В приложении лог сниффера (ethereal) и пару скриншотов.
Ребята, помогите пожалуйста.
Организована связь из 102 контроллеров ПЛК150 через локальную сеть.
На АРМ диспетчера установлена MasterSCADA и OPC сервер MasterOPC.
Периодически зависают ПЛК и из-за этого может отсутствовать связь с целым шлейфом, устраняется только после перезагрузки виновного контроллера, а искать их среди 102-х устройств очень проблематично.
Постоянные обрывы связи контроллером при подключении через CodeSys.
MasterSCADA выдает ошибку "ошибка записи переменной".
В приложении лог сниффера (ethereal) и пару скриншотов.
102 в локальной сети не хило, но что такое 'шлейф' и при чем тут виновный контроллер, как может быть контроллер зависим от другого для скады в одной локальной сети?
Лог только залился в моем предыдущем сообщении...Лог только залился в моем предыдущем сообщении...
То есть топология наподобие общей шины, только шин таких несколько.
при чем тут виновный контроллер, как может быть контроллер зависим от другого для скады в одной локальной сети?
В этом как раз таки и вопрос. После исключения зависшего контроллера сеть моментально восстанавливается и начинается пинговатся все устройства.
Возможно по логам получиться выявить...
Филоненко Владислав
24.12.2015, 14:00
Как связано пропадание всязи со всем сегментом и ПЛК? А если ПЛК отключить от Ethernet связь восстанавливается?