Здравствуйте.Помогите в решении проблеммы.Как уменьшить время обмена между МВА и ПЛК-154? Установленно 1 sec реально sec 15. Спасибо.
Вопрос 2.Есть ли ограничение в колличестве подключенных модулей к одному ПЛК-154?

lara197a
16.07.2009, 12:08
Используйте протокол RTY, но время опроса 1 входа примерно 0,5сек.Кол-во модулей ограничено свойствами протокола, кпримеру RS-485-32 устройства. При наличии повторителя до 254, но я не пробовал.

Николаев Андрей
16.07.2009, 12:09
1. Прошейтесь 2.10.5 http://www.owen.ru/device/88206764
2. Не используйте шаблонов MVA - добавляйте Universal ModBus Device
3. Ограничений как таковых нет, кроме лицензии контроллера L или М, ну и времени опроса по сети...

Николаев Андрей
16.07.2009, 12:11
Используйте протокол RTY, но время опроса 1 входа примерно 0,5сек.Кол-во модулей ограничено свойствами протокола, кпримеру RS-485-32 устройства. При наличии повторителя до 254, но я не пробовал.


Время опроса входа в приборе и время опроса прибора по сети - несколько разные цифры ;)

lara197a
16.07.2009, 12:19
Согласен с Вами,опрос каждого входа по сети занимает меньше времени. При увеличении числа опрашиваемых параметров общее время увеличивается. Опрашивать чаще, чем прибор опрашиват свои входы нет смысла.

Трефилов
17.07.2009, 09:33
Спасибо за подсказку, но возникает другой вопрос. Как по Universal ModBus Device считать данные по входам МВА?

Трефилов
17.07.2009, 09:52
Да! Пробовали разные элементы, но показания по входам не стабильные "скачут".

Николаев Андрей
17.07.2009, 09:58
Эх хе хех... и для кого мы примеры делаем...
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551

Трефилов
17.07.2009, 10:01
СПАСИБО!!!

Трефилов
20.07.2009, 06:43
Здравствуйте! Решили проблему с временем обмена, все оказалось просто. При конфигурировании МВА время обмена было установлено 13 sec.

Используем Universal ModBus Device - классно! Спасибо!