Просмотр полной версии : Программирование ТРМ138 по RS



Turboblock
15.07.2009, 08:50
1. ТРМ138 присоединен к COM-порту компьютера, текущая конфигурация считывается и отображается. Изменяю некоторые параметры и заливаю конфигурацию в прибор. Прогресс-бар идет и завершается, никаких ошибок не выдается, но в приборе ничего не меняется. Повторное считывание конфигурации (и просмотр кнопками на самом приборе) подтверждает это. Что может быть не так?

2. В конфигураторе ТРМ138 у логического устройства есть функция "ПИД-регулирование", а в реальном приборе она отсутствует. Это старая версия прибора, или нереализованная возможность?

Папулов Сергей
21.07.2009, 09:49
1. Попробуйте перед загрузкой конфигурации в прибор протестировать её программой, там есть соответствующий пункт в меню, затем послать параметры в прибор и попробовать программой считать посланную конфигурацию.
2. Эта возможность реализована в ТРМ148.