Просмотр полной версии : Положение запятой в ТРМ138



Turboblock
15.07.2009, 08:40
В ТРМ138 в уровне PL2 ставлю параметр dP=0 (нет запятой).
В уровне PL1 соответствующего входа параметр in.SH все равно отображается с 1 десятичным знаком, так что нельзя сделать сдвиг более чем -99,9 (а надо -400). Как убрать запятую в параметре in.SH?

Папулов Сергей
21.07.2009, 09:45
Здравствуйте!
Для того, чтобы сдвинуть точку в каком-либо параметре, необходимо, перед входом в этот параметр (мигает индикатор 2, например с параметром in.SH), зажать кнопку ПРОГ и дождаться, пока десятичная точка примет нужное положение или пропадет вовсе.